Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 781
#2682116

На кухне кривые кирпичные стены, для выравнивания положен Ротбанд, местами до 3-4 см толщиной. Теперь надо повесить навесные шкафы от Икея. Осложняется еще тем, что низ шкафов будет наложен на плиточный фартук. Для сохранения правильного положения углового шкафа под крепления всех шкафов надо будет подложить подручный материал толщиной в плитку+клей, а это еще 10-12 мм. И вся нагрузка от изгибающего момента ляжет на Ротбанд.
Выдержит ли Ротбанд? Или нужны длинные дюбели и болты, чтобы далеко заходили в кирпич? Насколько далеко?

Регистрация: 17.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 639

ИС-X,
Аналогичная ситуация, только новый слой ротбанда клали поверх старой смеси (я попыталась было сказать, чтобы его убрали, но как говорится послушай женщину и сделай наоборот...). Держится нормально на саморезах около 6-7см длиной. Когда снимали старую кухню - там на двух чуть ли не 4см гвоздиках сушка 80см висела. Вторая стена вообще из ***нелина сделана, один дюбель пришлось вклеивать, чтобы не выпадал.

ИС-X,повесьте на монтажную планку, планку крепить длинными саморезами к основанию а не к штукатурке

используйте металлические анкерные болты

Регистрация: 17.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 639

matagros,
Ему шкафчик надо повесить, а не сейф в два центнера весом.

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916

anuta__ написал :
matagros,
Ему шкафчик надо повесить, а не сейф в два центнера весом.

тогда на карандаши и портновские булавки

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916

ИС-X написал :
положен Ротбанд, местами до 3-4 см толщиной. Теперь надо повесить навесные шкафы от Икея. Осложняется еще тем, что низ шкафов будет наложен на плиточный фартук. Для сохранения правильного положения углового шкафа под крепления всех шкафов надо будет подложить подручный материал толщиной в плитку+клей, а это еще 10-12 мм.

как было сказано выше - обязательно на монтажную планку, которую плотно прижать к стене либо длинными саморезами, либо (что предпочтительнее) - анкерными болтами, и чтоб они в кирпич заходили минимум сантиметров на 5

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 781

Ну, монтажная планка будет выступать от стены где-то на 5 мм, что мало для вертикального положения шкафов.
А родные крепления шкафов придется заменить на крючки?

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916

ИС-X написал :
А родные крепления шкафов придется заменить на крючки?

Не знаю, что там выступает в роли родных креплений, но с монтажной планкой надо будет использовать регулируемые мебельные навески:

anuta__ написал :
matagros,
Ему шкафчик надо повесить, а не сейф в два центнера весом.

все определяется ценой и надежностью
стоимость дюбеля с саморезом ну пусть 5 р за шт
анкера 100 -120 ну пусть 20 или 30 р
переплата в 100 р, зато на всю жизнь, а то, что метал будет держать нагрузку в 10-30 раз больше, не стоит об этом заморачиваться

Тем более пластиковые дюбеля со временем высыхают, теряют свойства и просто выпадают, так у меня на кухне упала тумба, при этом тумба в дребезги, помяла холодильник.
Анкерные болты таким не обладают,