Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2028509

Всем привет.
Имеется новостройка в монолитном доме без стяжки. По полу разведены трубы отопления и электрика. Пришло время устройства полов. Финишное покрытие будет паркетная доска и керамическая плитка. Какую стяжку предпочтительнее сделать чтоб уровень выше 4,5-6 см не поднимать и соседи были довольны?

Dim написал :
Какую стяжку предпочтительнее сделать

а какие варианты у Вас есть? ЦПС-стяжка, полусухая - и нет проблем. А вообще - здесь много про это написано:

всё в голове (с)

Т.е. я очищаю монолитный пол от пыли грязи, грунтую и сверху по маякам наливаю сантиметров 5 цпс м300, а потом кладу напольную плитку можно ли так делать? или необходимо на монолитный пол положить что то типа шуманет 100 потом сантиметров 5 цпс и потом плитку?

Dim написал :
что то типа шуманет 100 потом сантиметров 5 цпс и потом плитку?

так лучше и правильнее.
в принципе у вас не было шумоизоляции и поэтому соседи ругаться именно на вас не должны. но есть нормы.
если плитку на контактную стяжку, то любое передвижение предметов по плитке будет слышно соседям. именно для таких случаев стяжка на разделительном слое (плавающая).

Не могу определиться:

контактная стяжка на хорошо подготовленном основании

  • тоньше, прочнее, дешего
  • шум от хождения по плитке передается соседям

плавающая стяжка с разделительным слоем шуманет 100 или звукоизола

  • соседи снизу будут рады
  • дорго, толщина цпс 6 см и надо армировать

как же поступить чтоб все довольны были? ))

написали все правильно.
решать вам.
контактную ваааааще можно наливайкой (в зависимости от перепадов) любая толщина хоть несколько мм.
плавающая на разделительном слое желательно от 5 см, армиревание желательно но не обязательно. но шум не будет передаваться соседям.

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Dim написал :

  • шум от хождения по плитке передается соседям

Если процесс хождения осуществлять в мягких, уютных, душевных домашних тапочках/шлёпанцах, то соседи ничего не услышат.
Шаркать нежелательно.

Спасибо за ответ. А если вода попадет под разделительный слой и начнет там кто-нибудь жить это возможно?
Еще есть такие вопросы:

  1. запрещено ли где-нибудь в законах и нормах устройство полов типа плитки на контактную стяжку
  2. у меня сделана разводка отопления гофротрубах и элетрика, рулон шуманета мне просто сверху на них нестелить или подложить под трубами?

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Dim написал :
А если вода попадет под разделительный слой и начнет там кто-нибудь жить это возможно?

Нет. Жизнь зародится на потолке у соседей снизу.

Dim написал :
запрещено ли где-нибудь в законах и нормах устройство полов типа плитки на контактную стяжку

надо искать, но есть нормативы по которым, есть ограничения по шумоизоляции. кстати и по этой причине, земена линолиума на плитку на кухнях должна согласовываться с разрешительными комиссиями.
если соседи попадутся вредные, то могут на вас пожаловаться и вас обяжут переделать пол.

Dim написал :
у меня сделана разводка отопления гофротрубах

я совсем недавно делал коридор.
снял паркет с лагами, вычистил мусор, существующие провода (соседей снизу), и все новые, прятал в стяжку. подложку (2 слоя по 2 мм) проложил под проводами, сверху стяжку, затем заливал наливайкой и клеил линолеум.

Dim написал :
там кто-нибудь жить это возможно?

так такие полы в обязательном порядке делались во многих зданиях (д/с, школы и пр), просто шумоизоляция выполнялась песком, керамзитом и пр.

А если делать контактную стяжку, но не цпс а к примеру ? эффект будет как с шуманетом или значительно слабее?

Dim написал :
значительно слабее?

конечно.
для правильного результата надо "отвязать" от всех примыканий. поэтому то не только снизу но и по периметру, что бы не переходило по несущим конструкциям.

Спасибо за ответы, скорей всего остановлюсь на применении шуманета или звукоизола, правда дороговато выходит, как я понимаю другой способ удешевить процесс это использовать песок или керамзитную крошку?

Dim написал :
использовать песок

да. засыпать песком, сверху уложить пленку (чтобы песок не забирал влагу из ЦПС) сверху стяжку.
к слову, во времена СССР так и делали когда надо было на разделительном слое.
себе делал на изолон, стоит не так и дорого.

А какой конкретно изолон использовали?

в последний раз, оставалась подложка от паркетной доски, вот её в два слоя и запихал.
к слову получилось ниже чем было. но ремонтирую постепенно. начиная с дальней комнаты. в следубщем году кухня будет. стяжку от строителей буду снимать (она кривая и не понятно зачем такая толстая) т.к. под наклоном, то ступенька не очень большая, реально 3-4 см перепад.

Dim написал :
По полу разведены трубы отопления и электрика.

Порнография!

Чип и Дейл написал :
Порнография!

Почему? сейчас во многих новостройках пластиковые трубы к батареям прокладывают в гофротрубах в стяжке

Dim написал :
во многих новостройках...

Полипропилен?
Тогда зачем гофра и какой же толщины нужна стяжка!
Металлопласт?
На отопление вообще противопоказан!
Конвекторы тоже ставят такие, что другим словом не назовёшь.
Так что это - не показатель.

Чип и Дейл написал :
Порнография!

хм. в новостройках сплошь и рядом это.

Нормальная это система выглядит вот так

gans gr написал :
подложка от паркетной доски

А можно использовать обыкновенную подложку или подобный материал толщиной 5мм?

Dim написал :
материал толщиной 5мм?

если бы не было подложки, его бы и использовал.

Dim написал :
использовать обыкновенную подложку

просто была, собирался доск стелить, а потом передумал, чтобы не выбрасывать, её использовал (в 2 слоя), и остатками и укрывал ЦПС.
лоджию утеплял фальгированным 5 мм. (но окна не поменял, тепло не проводил, поэтому приходится открывать окна, запотевают).
а под стяжку хорошо.

Залил стяжку на изолон 5 мм, через сутки намочил и накрыл пленкой, т.к. трубы к батареям проходят в стяжке я отопление временно отключил. В квартире 12 градусов. Вопрос когда его можно включать и когда можно стяжку нагружать и смело ходить по ней?

Dim написал :
В квартире 12 градусов

маловато, будет долго набирать прочность и высыхать.
нужно включить отопление, следить чтобы рядом с трубами была влажная (увлажять), и понятное дело в течении нескольких дней (5-7) была влажной (темной) под пленкой, в идеале вообще с испариной.
ходить можно, когда не будет продавливаться.
делал как то в коридоре (жилой квартире), положил куски ГКЛ и по ним перешагивали (первый день), через день убрал, т.к. можно было уже наступать. если необходимо ставить стремянки, а стяжка мягкая, то под "ноги" подкладывал квадрат ГКЛ.

Может выдержать хотя бы дней 7, а потом включать отопление? а то боюсь что потрескается из-за неравномерного высыхания?

при низких температурах твердение медленно происходит.