Посмотрев несколько похожих тем, не нашел ответа на свою ситуацию.
Значит так: Внутри большого склада с потолками метров по 10 мне нужно сделать помещения размерами 6.3х8 метров с потолком высотой 3.5 метра. Никакой нагрузки сверху на это помещение не предусматривается. То есть перекрытие должно держать только себя. При этом ж/б перекрытие не подходит - нельзя подъехать с краном. Подпорок под предполагаемые балки внутри помещения быть не должно.
Изнутри потолок подшиваю гипсокартоном, снаружи профнастилом. Если будет прогиб балок - главное чтобы он был всегда константным.
Что можете посоветовать? По крайней мере на что смотреть, на дерево, на металл? Хочется еще и подешевле ессесно.
Если высота не принципиальна, то ессно металл - фермы металлические из прямоугольного профиля.
Вот, например, такая самая простенькая ферма
размерами L=8м, H=0.5м
нагрузка 700 кг/м
верхний и нижний пояса: прямоугольные трубы по ГОСТ 12336-66 80x56x3
стойки и раскосы: прямоугольные трубы по ГОСТ 12336-66 63x32x2
и при таком загружении Коэффициент использования 0,895 - Гибкость верхнего пояса, то есть конструкция при нагружении 700кг/м имеет запас в 10% и может быть увеличен верхний пояс, например использовать трубу сечения 90х63х3.
Таких ферм понадобится 4 или 5 штук - потому как расстояние между опорами для профлиста не рекомендуется более 1,5м. Также понадобятся верхние связи (прогоны) из какой-нибудь трубы, например, 30х30*2. Считайте сколько металла и какая стоимость ферм - ну и заказать такие фермы с доставкой проще будет, чем на высоте корячиться.
В итоге получите перекрытое помещение со сойками только по двум коротким сторонам.
удачи!
ЗЫ +1 к Михалычу - дрова не пропустит пожарная инспекция, тем более на производстве! И не важно, что вы там хоть кирпич хранить будете - огнеопасное перекрытие заставят дополнительно защищать.
Профнастил для крыш ,если найдете длиной 6,3м .Если есть в городе производство ,то они вам сделают любой длины .Есть еще вариант -по центру пускаете трубу профильную 100х100 и подвешиваете ее на несколький тросах к потолку 10м .Закрепив при этом концы в стенах.По верх такой конструкции кладете опять же профнастил или сэндвич панели для крыш.
a10 написал :
То есть перекрытие должно держать только себя.
ну не только себя, а как минимум 100-150кг точечная нагрузка - это человек, который может там находиться с целью ремонта перекрытия, электрики, вентиляции и пр.Лучше делать по проекту, т.е. по расчету, который делает специалист.Самое простое - перекрыть
например Профлист Н-153 допускает (расчетный) шаг обрешетки – до 9-ти метров.Но наверное лучше кинуть балки (шв. 27 или 30 балка) длиной 6,3м с шагом около 2,5...4м и перекрыть по длине , он более доступен, является несущим и допускает шаг обрешетки (балок) - .
lightwall, 6,3 это довольно много для профнастила...
Умко, Мне кажется ферму не надо городить. Тем более на 700кг/м. a10, Балки недорогие есть марки Б1 (без уклона полки). Вот их и положить через 1,5м. А уж сверху- профнастил 30-ку. В принципе и ваты можно сверху расстелить и ходить можно будет (если балки через 1м положить).
Только посчитать надо какую балку. На вскидку 16-ю где-то можно. В принципе и 14Б1 пройдет, без нагрузки-то (и если с защемлением, то наверняка). Там всего-то надо будет 3-4 балки...
Спасибо всем огромное... уже есть пища для размышлений.
Под балками вы ведь двутавр понимаете? Ну хотя если 14б1, то это вроде двутавр. Так... а значит в качестве связующего можно использовать профнастил... А что такое 30-ка профнастил, это 3 мм толщиной?
Так а что такое "с защемлением"?
Да и как написал Samar, конечно возможна точечная нагрузка в 100 кг. если какой-то человек залезет на крышу - не будет ли качения в случае 4 6.3-метровых двутавров с профнастилом?
a10 написал :
Спасибо всем огромное... уже есть пища для размышлений.
Под балками вы ведь двутавр понимаете? Ну хотя если 14б1, то это вроде двутавр. Так... а значит в качестве связующего можно использовать профнастил... А что такое 30-ка профнастил, это 3 мм толщиной?
Так а что такое "с защемлением"?
Да и как написал Samar, конечно возможна точечная нагрузка в 100 кг. если какой-то человек залезет на крышу - не будет ли качения в случае 4 6.3-метровых двутавров с профнастилом?
Подвес на тросе с натяжителем к основной крыше (балкам) ,вас спасет ,я так делал в цеху .У меня высота холодного склада метров 6 ,сделал теплые боксы из своих панелей (стены ,крыша) размером 6х6х2,5м.
lightwall написал :
Подвес на тросе с натяжителем к основной крыше (балкам) ,вас спасет ,я так делал в цеху .У меня высота холодного склада метров 6 ,сделал теплые боксы из своих панелей (стены ,крыша) размером 6х6х2,5м.
Михалыч написал :
А там наверху крыша не рухнет от таких экспериментов?-
На бетонных ригелях лежат П-образные плиты.Обернул ригель тросом вот и все .Если уж снеговую нагрузку держат ,то трубу и листы с электриком выдержат.Либо делайте ферм,у но вверх повернутую ,выше той крыши что собираетесть монтировать ,а листы снизу на саморезы ,тогда высоту сохраните ,но ходить по ней нельзя будет.
Ну ладно... буду думать на всеми вариантами. Недалеко от места валяется 9-тиметровый двутавр 20 сантиметров (или около того) с прямыми полками. Если мне его отдадут, то думаю положить его на 8 метров длины (помещение 6.3х8), таки образом разделив 6.3 на 2. А сверху уже крепкий профнастил. Правда вот еще вопрос, стены помещения у меня будут из пеноблоков 20 см. толщиной... как я понимаю по двутавр надо будет городить какую-то площадку на самой стене? Взять пару уголков на 10 см, положить на стены на длине с полметра и сварить вместе, а сверху уже балку. Как вам?
Не надо вот только приваривать - толку от этого ноль. И как защемление работать в данном случае не будет - при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все. Кстати, на 8 метров длины двадцатого двутавра, мне кажется (надо проверить расчетиком) не хватит.
Умко написал :
Не надо вот только приваривать - толку от этого ноль. И как защемление работать в данном случае не будет - при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все. Кстати, на 8 метров длины двадцатого двутавра, мне кажется (надо проверить расчетиком) не хватит.
Если не хватит, то какие могут быть последствия? Неужто балка сломается и упадет из-за собственного веса?
a10 написал :
Неужто балка сломается и упадет из-за собственного веса?
Нет конечно. Только нагрузки надо все же посчитать. Это- время нужно.
Умко написал :
при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все.
Согласен. По СНиПам так не очень правильно. Надо гайку, шайбу, опорную площадку из стали. И подушку надо по-другому немного...
Но тут и ответственность не та...-
В общем, что я в итоге сделал. На площадь 8.3х6.3 положил одну простую балку и одну двутавровую, высотой 20см, длина провиса 6.3 метра. На стенах, которые сделаны из пенобетона толщиной 30 см предвариетльно залил подушку с арматурой прям по всему периметру. В подушку замонолитил болты на 20мм, которыми и прикрутил балки. То есть теперь балка может подняться только вместе с подушкой.
Конструкция стоит - не шелохнется. Загнал на двутавр мужика весом 100 кг, на самую середину и наказал прыгать... некая вибрация есть, но прогиб балки на глаз не заметен.