Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой.
Присоединил балкон к кухне. Делал так:

  1. ЭППС (естейственной причесав его с двух сторон) на Севенир к стенам
  2. на ЭППС на севенир приклеил ГКЛ - все держиться прекрасно.
    Стыки ГКЛ заделал унифлотом и затем нанес сверху серпянку.
    До момента нанесений окончательного финишного слоя из Ветонита было все нормально.
    Когда ветонит высох и я стал его шкурить то заметил что на стыках появились нетивидные трещины.
    Вскрыв швы обнаружил, что трещины уходят под серпянку и унифлот.
    Может ли повлиять на появление трещин нанесение финишной шпаклевки?
    Вообще перед нанесением ветонита я как всегда прошелся по листам ГКЛ грунтовкой, но не обратил внимая, что после грунтовки возможно появились трещины.
    Вообще грунтование тоже может дать эфект появления трещин?
    Сейчас нахожусь в мысленном поиске что делать дальше и как это исправлять.

zyuziakin написал :
Сейчас нахожусь в мысленном поиске что делать дальше и как это исправлять.

А поверх что планируете? Обои? Если да,то пойдет и так.Причины разные могут быть.Например лист приклеили,а непосредственно стык в воздухе висит.Фаски надо снимать и оставлять зазор.Забивать шпаклевку на всю глубину.А вообще стеклохолст только помогает,остальное все так себе.

mihamaster,
Спаибо за ответ. Если б планировали обои оставил бы незадумываясь, но будет декоративная штукатурка.
Фаски были сняты и при приклейке лисов делались 3мм зазоры, я думаю что когда обработал грунтовкой, она немного потянула листы и пошли трешины.

zyuziakin написал :
я думаю что когда обработал грунтовкой, она немного потянула листы и пошли трешины.

Это,думаю,вряд ли.Вообще ГКЛ-"дохлая" технология в принципе.Есть у меня такое мнение.Применяю конечно и часто,но стараюсь только под облицовку.Заметил,что при прочих равных,на потолке трещин может не быть,а на стене почти всегда по шву расходится.Клейте стеклохолст.Тоже канитель,конечно.

mihamaster,
Интересно а почему швы на декоротивных перегородках, которые я сделал, не появились, делал все также.
Может быть на ЭППСе ГКЛ гуляет, а на метал. каркасе нет?

zyuziakin написал :
Вскрыв швы обнаружил, что трещины уходят под серпянку и унифлот.

Сетку на ЭППС клеили? перед тем как ГКЛ клеить?

Samar,
Нет

zyuziakin написал :
Может быть на ЭППСе ГКЛ гуляет, а на метал. каркасе нет?

Вот я и говорю.Каждый раз какие-то причины находятся.В одной квартире везде делал ГКЛ потолки.В коридоре стоят уже лет восемь без трещин.В комнатах потрескались.Поклеить обои "жеваные",будет "венецианка".

zyuziakin, по технологии "мокрых фасадов" положено сетку клеить, шпаклевать, а потом штукатурить.
Может имеет смысл поклеить сетку с ячейкой 5мм и вторым слоем ГКЛ приклеить вразбежку?

Samar,
При мокром фасаде, как я понимаю, делается штукатурка и поэтому положена сетка, а у меня ГКЛ приклеена, причем приклеена не на нашлепки, а под гребенку - держится суперски конечно. Думаю надо клеить стеклохолст, а для второго слоя у меня места нет - все впритык.

zyuziakin написал :
и поэтому положена сетка

Сетка приклевается всегда, чтобы компенсировать деформации от перепадов температуры и влажности.

Samar написал :
Сетка приклевается всегда, чтобы компенсировать деформации от перепадов температуры и влажности.
кстати, вы стыки ГКЛ чем проклеивали по унифлоту?

Серпянкой

zyuziakin, ЭППС не жёсткая основа, в отличие от профиля. ГКЛ от перепадов влажности меняет размеры. Если уж прикрученный к металлопрофилю ГКЛ может дать трещины по стыкам, особенно, если монтировали его во время мокрых работ в помещении (когда он набрал в себя влагу), то уж ЭППС его никак не удержит.
Если стыки вы качественно заделывали серпянкой на унифлот, то вряд ли трещины станут больше "нитевидных".

Arkrem,

Да вроде все строго делал по инструкциям. завтра планирую попробовать не серпянку а бумажную ленту.

zyuziakin, лучше делайте серпянкой. Лента хороша на потолке. Когда ГКЛ прикручен к профилю, его сильно не потянет, и лента позволяет избежать появления нитевидных трещин. У Вас листу ничего не мешает менять линейные размеры. Если лист тянет, то клей отрывается от ЭППС, сильной адгезии там нет. Серпянка не оторвётся от ГКЛ. Она позволяет появится нитевидной трещине, а потом удерживает от дальнейшего разрыва.
Я пару лет назад проводил эксперимент: пробовал разломать два куска ГКЛ прикрученных к профилю. На одном образце была серпянка с унифлотом, на другом - бумажная лента с унифлотом. Где была бумага стык легко разорвался. А где была серпянка стык треснул, но не разорвался, а ГКЛ сломался не по стыку, а в другом месте.

Arkrem,
Доброго дня!
Я сначала сделал серпянкой и треснуло, вчера сделал бумажной лентой - пока стоит, посмотрим что будет к выходным

zyuziakin, день добрый!
А трещины где появляются: на поперечных стыках, на продольных, или и там и там?
Какую декоративную штукатурку вы хотите использовать?
И что Вы шпаклюете Ветонитом: стыки, или всю поверхность листов?

Arkrem написал :
zyuziakin, день добрый!
А трещины где появляются: на поперечных стыках, на продольных, или и там и там?
Какую декоративную штукатурку вы хотите использовать?
И что Вы шпаклюете Ветонитом: стыки, или всю поверхность листов?

У меня только один горизонтальный стык (лоджия небольшая 1200мм шириной всего), хотел сделать вообще без стыков но невышло затащит цельный лист ГКЛ.
С декоративной штукатуркой пока не определился.
Ветонитом шпаклюю всю поверхность.
Вчера как говорил нанес бумажную ленту на стык через унифлот - тоит пока вроде и вчера попробовал в место ветонита работать шитроком - мне шитрок больше понравился, думаю теперь перейти на него

А зачем шпаклевать всю поверхность листа, тем более под штукатурку? Я гипсокартон прохожу Шитроком на сдир только на потолке под покраску.
Декоративные штукатурки разные бывают. Если будет рельефная толстослойная, то нитевидные трещины через неё вряд ли вылезут.
А с бумагой время покажет. Если ГКЛ в дальнейшем сильно не поведёт, то она выдержит.

Поживем увидим.
Насчет толстой декорштукатурки врятли будет толстая скорей наоборот, поэтому и шпаклевал