В одну комнату дверь строители поставили узкую -полотно 600мм, чем это обусловленно не понятно -то ли проект, то ли так получилось.
Можно ли с одной стороны убрать 12см несущей стены под дверь 700мм? Какой длины бывают ригели?(дом 86 г.п., см. план)

Не совсем понятен вопрос. Панельный или кирпичный дом? Ригели бывают разной длины. Я монтировал 6 и 3 метровые. Если у вас ригель, под ним стена уже не несущая. Справа от двери может оказаться колона, если ригель длиной 3,4м. Тогда расширить дверь вам не удастся. Надо точно знать монтажный чертёж дома. Если дом панельный и вам сильно хочется расширить проём, снимите дверь и посмотрите к чему она крепиться. Если к бетону, то это колона. Вообще не понятен выступ стены к ригелю. За чем он? (фото 3.)

Между туалетом и спальней сплошного ригеля не должно быть, там воздуховоды.

За Байкалом написал :
Не совсем понятен вопрос. Панельный или кирпичный дом?

кирпич конечно! стены по полметра толщиной

ПаВеЛ65 написал :
Между туалетом и спальней сплошного ригеля не должно быть, там воздуховоды.

да есть вроде.. куда же опирается ригель?

За Байкалом написал :
Надо точно знать монтажный чертёж дома.

это в ряз.обл. -не знаю даж куда идти за чертежем..

За Байкалом написал :
Вообще не понятен выступ стены к ригелю. За чем он? (фото 3.)

сам не пойму, может плиты перекрытия опираются?

По проекту дома должен быть проем под дверь 70 см. Стандарты такие.
Так что расширять можно. И нужно.

SergSB не знаю что это за проект, нестандартный какой то.. приблитильно так выглядит:

varera написал :
да есть вроде.. куда же опирается ригель?

Значит дом кирпичный. С чего вы взяли, что это ригель? Ригель не может быть шириной 430мм. Это у вас над дверью бетонные перемычки. Несколько штук в ряд. Снимите штукатурку над дверью и всё будет ясно.

перемычки? как же они по научному в строительстве называются?

varera конечно любая перемычка по сути ригель (по тер меху), но на стройке по спецификации и номенклатуре она перемычка

varera написал :
перемычки? как же они по научному в строительстве называются?

Как, как? Так и называются перемычки. Длиной идут на ширину дверного проёма. Могут быть и в 2 раза больше. Нет в наличие данного размера на стройке дома, монтировали какие есть. Вот если у вас перемычки больше 90см, смело расширяйте проём. Как это узнать? Я вам и говорю. Снимите штукатурку! И сами увидите опирание перемычки на стену. Должно быть где то 10см с каждой стороны проёма. Если очень мало, придется снимать кирпичи над перемычкой. Что то выдумывать взамен её. Можно уголки железные поставить. Потом опять кладка кирпича до потолка. Мой вам совет. Найдите мастера, специалиста на месте. Он разберётся и исполнит как надо.

varera написал :
может плиты перекрытия опираются

Правильно, смотрите направление плит перекрытия (стыки) на потолке.

ПаВеЛ65 Вы чё не поняли? varera дилетант в строительстве. Направление плит. Потолки оштукатурены, рустов не видать. Ищи с фонариком направление плит.

ПаВеЛ65 написал :
Правильно, смотрите направление плит перекрытия (стыки) на потолке.

направление известно, теперь бы понять какой длины плиты?

varera Чего здесь понимать? Плиты перекрытия 6 м должны быть. Стена, где двери, несущая. Никакого "ригеля" у вас нет. Вас интересует вопрос расширение дверного проёма. Расширяйте!

За Байкалом ну как должны быть 6м? коротки в моем случае.. За Байкалом ну посмотрите наконец же размеры на плане!
смело вот так с отбойником боязно сносить кусок стены

За Байкалом написал :
С чего вы взяли, что это ригель? Ригель не может быть шириной 430мм. Это у вас над дверью бетонные перемычки. Несколько штук в ряд. Снимите штукатурку над дверью и всё будет ясно.

ригель кстати шириной 400мм бывает, а перемычки 150-200мм. Не могли же штукатуры накидать лишнего раствору по 100мм с каждой стороны?...

За Байкалом написал :
Снимите штукатурку над дверью и всё будет ясно.

+1
Чего голову ломать и догадки строить, когда можно все глазами увидеть?

И про ширину: 2 перемычки по 200 + 2 слоя штукатурки = 430. Да и перемычки можно не вплотную положить, а с зазором, тогда слой штукатурки может быть вообще 0.5.

varera написал :
ну как должны быть 6м? коротки в моем случае.. За Байкалом ну посмотрите наконец же размеры на плане!
смело вот так с отбойником боязно сносить кусок стены

У вас на плане не размеры плиты. Плита опирается на стены в пределах 8-10см.

Есть самый простой способ. Установить коробку на 70см. по краю проёма спальни, заглубив коробку заподлицо с четвертью, в проёме снять штукатурку по 2-3см. У двери появится наличник и открываться будет на всю. Всё.

За Байкалом написал :
У вас на плане не размеры плиты. Плита опирается на стены в пределах 8-10см.

ок. Наш конструктор подсказал что выпускались плиты 4,8 6 и 6,3 метра. Вроде подходит 6,3 и 4,8метра.
кстати звонил человеку работающему в строительстве и окончившим ПГС -не знает вообще про возможную стандартную длину плит.. во блин отучился))

ПаВеЛ65 написал :
Есть самый простой способ. Установить коробку на 70см. по краю проёма спальни, заглубив коробку заподлицо с четвертью, в проёме снять штукатурку по 2-3см. У двери появится наличник и открываться будет на всю. Всё.

проем все равно узкий останется: не пройти ни мебель занести(

varera написал :
Наш конструктор подсказал что выпускались плиты 4,8 6 и 6,3 метра. Вроде подходит 6,3 и 4,8метра.

Да не в размерах плиты речь. Разговор о перемычке. Сдается мне, вам не удастся расширить проём на такую ширину с одной стороны. Очень проблематично. У перемычки не хватит опирания на стену. Сказанные выше свои слова беру обратно.

Попрробуйте все же снять штукатурку и фотку в студию. так будет яснее. какой у вас там этаж?

Volk'of 2 этаж, в конце апреля поеду посверлю немного перфоратором конечно-только куда лучше потыкать?

varera написал :
2 этаж

varera, пройдитесь по соседям.(вверх, вниз)

Здравствуйте ,уважаемые умельцы!Подскажите пожалуйста,как увеличить дверной проём из высоты 1950 до стандартного 2080?Дом частный кирпичный,ванная комната,ширина стены 12 см,ширина дверного проёма 790.

хочувсёуметь,

Разобрав часть стены , уложить перемычку на нужную высоту.При аккуратной разметке достаточно 2050 от уровня чистого пола (если без порога)

А без порога в ванной комнате можно обойтись?Из чего перемычку делать?

хочувсёуметь Перемычку из чего..? Наши отцы лет 50 назад доску ставили, пятёрку. Сколько не ремонтировал старые ванны, перемычка доска! Один раз довелось делать ремонт в бывшем обкомовском доме. Попал на бетонную перемычку. А те доски, что 50 лет лежали. как новые. Можно уголками металлическими сотворить. С порогом дело вкуса. Желательно, чтобы ванная комната была ниже всего помещения. Сантиметров на 5-7. Тогда порог не к чему.

хочувсёуметь написал :
Из чего перемычку делать?

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Разобрав часть стены , уложить перемычку на нужную высоту.

У Вас в стене уже есть перемычка.Вы замеряли высоту проёма от пола и как раз до неё родимой.
Или кирпич прямо на старую коробку уложен?

За Байкалом написал :
Желательно, чтобы ванная комната была ниже всего помещения. Сантиметров на 5-7.

Чуть "ниже" - да.А 50...70 серьёзный спотыкач.Мне нравится плиточный порог толщиной ровно в толщину плитки + клей.Обливной край в санузел, резаный к коридору.
Стык напольных покрытий строго под дверным полотном.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Чуть "ниже" - да.А 50...70 серьёзный спотыкач.Мне нравится плиточный порог толщиной ровно в толщину плитки + клей.Обливной край в санузел, резаный к коридору.
Стык напольных покрытий строго под дверным полотном.

Да. Загнул однако. Взял с запасом. В многих новостройках ванные комнаты спецом делают ниже комнат. Если будет наводнение, надо успеть добежать до краника.