Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Строители начали утеплять лоджию - стена в полкирпича, отапливается. Перечисляю элементы, начиная от стены:
1) пенофол фольгой к стене почти вплотную (почти потому что кое-где мешает железная арматура, а так зазора не предусмотрено)
2) мин вата вплотную к пенофолу.
3) решетник металлический
4) гипсокартон 12мм в два сплошных слоя.

Смущает меня это очень. Всегда думал что фольга внутрь помещения должна смотреть. Посмотрел по форумам и пришел к такому выводу, что надо бы как-то вот так:
1) полиэтиленов. пленка (не уверен. но что-то точно нужно для влагоизоляции)
2) мин. вата.
3) пенофол фольгой внутрь комнаты
4) решетник
5) гипсокартон в один слой
Можно ли верить строителям и насколько прав мой вариант?

MyFio написал :
Правильно ли утепляют лоджию строители?

Нет.

MyFio написал :
насколько прав мой вариант?

И Вы не правы... Мин вату лучше не использовать.Обрешётку лучше деревянную..
ЭППС-5см ,Пенофол фольгой внутрь,Обрешётка,потом гипс-А вот слоёв можно и 2 -как хотите.А вообще есть форум" Лоджия. Ру"- Там почитайте.

Vo.V.A. написал :
Мин вату лучше не использовать.

ну почему? можно, в принципе, только там ещё плёночки всякие надо использовать...

Vo.V.A. написал :
ЭППС-5см ,Пенофол фольгой внутрь,Обрешётка,потом гипс-

ещё вариант: ЭППС, армирование клеем для пенополистирола, финишный слой (например, "короед")

Vo.V.A. написал :
А вот слоёв можно и 2 -как хотите.

я бы сказал, что два слоя ГКЛ - лучше )))

всё в голове (с)

Спасибо за ответы. Буду изучать этот вопрос далее. Вчера времени добраться до "Лоджия. Ру" не хватило. Главное, что работы вовремя приостановил.

На лоджия.ру не совсем верная технология. Но уж лучше чем то что вы сейчас делаете в 1000 раз !!!

А какая верная, расскажите, пожалуйста или направьте где почитать. А то чем больше роешь интернета, тем больше противоположных мнений.

пеноплекс или любой аналог негорючий 50 мм + лавсан 3 мм + балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм
все другие цифры неправильные !

ясно

а какую функцию выполняет лавсан? в инете про лавсан всё больше про ткани да операции) Вы заменяете пенофол лавсаном, почему пенофол нельзя? с пенофолом как раз технология лоджии.ru получается


"Но при устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать не Пенофол, а утеплитель с лавсановым напылением или спецутеплитель Полифом для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки."
На полу стяжка, конечно. Если забыли.

Но у меня нет электрического кабельного пола и не будет, и речь идёт об утеплении стены. Про стяжку помним.
т.е. для стены можно пенофол. Почему тогда предлагаете лавсан в замен, чем лучше?

Цена такая же - качество выше. Тупо лучше - надежнее, долговечнее.

Вот пирог :

  1. Пенофол 3 мм толщина ( 100 лучших товаров России) Он идет в красочных рулонах с бантиком аж )))))))))))))
  2. Пеноплекс 5 см толщиной. Пеним все щели,швы
  3. Воздушная подушка 2 - 3 см
  4. Пеноблок 5 см толщина, или можно 7,5 см
  5. Пуфас в 2 - 3 с сеточкой 5 Х 5 мм. Блоки всегда делаем в допуск. Почти в ноль
  6. А дальше чем угодно. Вагонка или краска или обои

Труд без искусства - Варварство!

SergSB написал :
балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм
все другие цифры неправильные !

обоснуйте, пожалуйста, использование хлипких брусков (без крепления к стене, насколько я понял) и использование ГКЛ 9,5, который используется, в лучшем случае, для потолков.

всё в голове (с)

У нас они не хлипкие. И к стене крепятся. А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu

Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя
для стены в пол кирпича маловато будет

SergSB написал :
А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu

С ячейкой 10:10

baly написал :
Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя
для стены в пол кирпича маловато будет

Если кирпич, то да.
А если панельный дом, то балкон холоднее станет. И дороже получается и дольше.

baly написал :
С ячейкой 10:10

2*2 - и сетку покупать не придется
Шучу

Труженик написал :
Вот пирог :

  1. Пенофол 3 мм толщина ( 100 лучших товаров России) Он идет в красочных рулонах с бантиком аж )))))))))))))
  2. Пеноплекс 5 см толщиной. Пеним все щели,швы
  3. Воздушная подушка 2 - 3 см
  4. Пеноблок 5 см толщина, или можно 7,5 см
  5. Пуфас в 2 - 3 с сеточкой 5 Х 5 мм. Блоки всегда делаем в допуск. Почти в ноль
  6. А дальше чем угодно. Вагонка или краска или обои

А пенофол как класть по отношению к стене и пеноплексу, зазоры делать? и фольгой куда?

Если Вы описали всё так, как делают строители, то они правы. А почему фольгой к стене, услышите ответ в этом видеоролике под названием " Утепление лоджии" от 16.06.2012.

Всем спасибо