Здравствуйте!
Начинаю делать бюджетный ремонт в двушке 58 кв.м. Дом монолитно-каркасный, 17 этажей, сдан 4 месяца назад.
Из бетона вылиты лифтовая шахта, перекрытия и колонны 80х30 см; межквартирные перегородки и наружные стены из пенобетона толщиной 30 см, межкомнатные - из пазогребневых плит толщиной 8 см.
Вот план квартиры:
Сейчас провожу электрику, и попутно замечаю "косяки" от строителей. Для удобства каждую ситуацию и вопрос буду нумеровать.
В некоторых местах, где 8-сантиметровые стены стыкуется с более толстыми, со временем образуются трещины. Самая печальная ситуация в углу между ванной и коридором:
Толщина трещины около миллиметра. Если стукнуть ладонью по перегородке, то по легкому грохоту чувствуется, что перегородки не имеют крепкой связи. Понятно, что когда в перегородку будет вставлена дверь, стена еще более расшатается.
Как можно укрепить стык между перегородками? Можно ли усилить какими-то анкерами или нужно расшить трещину и скрепить каким-то клеем? Прошу только не советовать развалять и построить по-человечески, я это не потяну в данный момент.
В местах между перегородками и потолком строители немного подосрали (извините, но так и есть) пеной:
В некоторых местах чувствуется, что пена не прилипла к потолку, и перегородка легко может вибрировать относительно потолка.
В чем может быть причина? Плохая пена или неподготовленная поверхность?
Как исправить ситуацию? Вырезать старую и задуть хорошую? Нужно ли как-то подготавливать щели (пылесосить ,продувать, увлажнять...)
В наружных перегородках аналогичная ситуация:
Лишь немного напрыскано пеной и замазано штукатуркой. Дальше - пустота.
Разбирать и переделывать? Должна ли пена быть задута по всей 30-сантиметровой толщине перегородки?
===========================================
Планирую все потолки зашить гипсокартоном. У нас в-основном продаются 2,5-метровые листы, а в лифт влезают только 2-метровые.
Как правильнее сделать, обрезать по 2 метра и основную массу полметровых кусочков выбросить или разрезать на 1- и 1,5-метровые? Или другой вариант?
Буду собирать одноуровневый каркас. Пересмотрев рекомендации Кнауфа, а также кучу статей и роликов на Ютубе, вижу, что подходы у всех разные. Основная масса мастеров прикручивает гипсокартон к UD-профилю, но некоторые не рекомендуют, в том числе и на этом форуме.
Правильно ли я понимаю, что если прикрутить г/к к UD-профилю, при усадке дома это приведет к трещинам на потолке?
И если не прикручивать г/к к UD-профилю, на каком расстоянии от стены крепить первый CD-профиль?
Щели в п.1 останутся. я и разбирал (у меня там дырка в 10см за щелью была), запенивал/закладывал блоками,штукатурил по сетке -> треснуло, снова расшивал (не много уже) шпаклевали по сетке -> все-равно треснуло. Ну не может сетка удержать ход железобетона.
поэтому сделаю там деформационный шов по типу такого
По-моему, это самое правильное.
Если есть возможность,то попытайтесь жестко связать перегородки арматурой(это если есть доступ к стене,граничащей с торцами узких стен).
Там,где у вас не запенено-можно проложить петрофом-специальный жгут для щелей,ну или запенить пеной,предварительно сбрызнув водичкой места контакта.Кроме того,должна быть связка стены с потолком на арматуре.
У меня тоже новострой и такая же песня-одна из стен,параллельная шахте вентиляции,ходит ходуном и грохочет.Расстояние между шахтой и стеной-сантиметров 5,как привязать жестко перегородку я даже не представляю,если только как-то связывать анкерами.И то сомнительно...
cooler.od написал :
Здравствуйте!
Начинаю делать бюджетный ремонт в двушке 58 кв.м. Дом монолитно-каркасный, 17 этажей, сдан 4 месяца назад.
Из бетона вылиты лифтовая шахта, перекрытия и колонны 80х30 см; межквартирные перегородки и наружные стены из пенобетона толщиной 30 см, межкомнатные - из пазогребневых плит толщиной 8 см.
Вот план квартиры:
Сейчас провожу электрику, и попутно замечаю "косяки" от строителей. Для удобства каждую ситуацию и вопрос буду нумеровать.
В некоторых местах, где 8-сантиметровые стены стыкуется с более толстыми, со временем образуются трещины. Самая печальная ситуация в углу между ванной и коридором:
Толщина трещины около миллиметра. Если стукнуть ладонью по перегородке, то по легкому грохоту чувствуется, что перегородки не имеют крепкой связи. Понятно, что когда в перегородку будет вставлена дверь, стена еще более расшатается.
Как можно укрепить стык между перегородками? Можно ли усилить какими-то анкерами или нужно расшить трещину и скрепить каким-то клеем? Прошу только не советовать развалять и построить по-человечески, я это не потяну в данный момент.
В местах между перегородками и потолком строители немного подосрали (извините, но так и есть) пеной:
В некоторых местах чувствуется, что пена не прилипла к потолку, и перегородка легко может вибрировать относительно потолка.
В чем может быть причина? Плохая пена или неподготовленная поверхность?
Как исправить ситуацию? Вырезать старую и задуть хорошую? Нужно ли как-то подготавливать щели (пылесосить ,продувать, увлажнять...)
В наружных перегородках аналогичная ситуация:
Лишь немного напрыскано пеной и замазано штукатуркой. Дальше - пустота.
Разбирать и переделывать? Должна ли пена быть задута по всей 30-сантиметровой толщине перегородки?
===========================================
Планирую все потолки зашить гипсокартоном. У нас в-основном продаются 2,5-метровые листы, а в лифт влезают только 2-метровые.
Как правильнее сделать, обрезать по 2 метра и основную массу полметровых кусочков выбросить или разрезать на 1- и 1,5-метровые? Или другой вариант?
Буду собирать одноуровневый каркас. Пересмотрев рекомендации Кнауфа, а также кучу статей и роликов на Ютубе, вижу, что подходы у всех разные. Основная масса мастеров прикручивает гипсокартон к UD-профилю, но некоторые не рекомендуют, в том числе и на этом форуме.
Правильно ли я понимаю, что если прикрутить г/к к UD-профилю, при усадке дома это приведет к трещинам на потолке?
И если не прикручивать г/к к UD-профилю, на каком расстоянии от стены крепить первый CD-профиль?
Слишком рано Вы ремонт затеяли - дом ещё не дал усадку.
Master111, а как долго посоветуете ждать?
У меня, честно говоря, вариантов нет. Платить квартплату за новострой, не живя в нем, и при этом снимать квартиру - непозволительная роскошь. У нас некоторые соседи через месяц вселились.
Viktor__s, Tesoro, спасибо за советы!
По поводу трещин - у меня нет никаких иллюзий, и я спокойно отношусь к тому, что они будут появляться первое время из-за усадки. Поклею дешевые обои, которые не жалко будет, у меня все равно маленькие дети все разрисуют.
Просто хотелось бы, чтобы стена не расшатывалась при закрывании двери ванной.
Да и когда перегородка дребезжит - это тоже действует на нервы.
Может, есть какой-то эластичный материал типа герметика, который можно вдуть в трещину?
cooler.od написал :
У меня, честно говоря, вариантов нет. Платить квартплату за новострой, не живя в нем, и при этом снимать квартиру - непозволительная роскошь. У нас некоторые соседи через месяц вселились.
вселяйтесь, делайте косметический ремонт, а годика через 3 все сделаете капитально
Eddy21 написал :
вселяйтесь, делайте косметический ремонт, а годика через 3 все сделаете капитально
Я тоже так думал, но тут много растяжимых понятий... гипсокартон, например - это косметический ремонт? А если я грамотно сейчас не заделаю стыки между потолком и перегородками, то мне придется г/к потолок разбирать?
Мне очень важно не допустить таких ошибок.
cooler.od написал :
Я тоже так думал, но тут много растяжимых понятий... гипсокартон, например - это косметический ремонт? А если я грамотно сейчас не заделаю стыки между потолком и перегородками, то мне придется г/к потолок разбирать?
Мне очень важно не допустить таких ошибок.
По поводу стыков. Расчистите швы, смочите и пропеньте. Пена закрепит примыкание. В Вашем случае, как сказал Eddy21, это лучшее на данный момент.
cooler.od написал :
Я тоже так думал, но тут много растяжимых понятий... гипсокартон, например - это косметический ремонт? А если я грамотно сейчас не заделаю стыки между потолком и перегородками, то мне придется г/к потолок разбирать?
Мне очень важно не допустить таких ошибок.
ни в коем случае не делайте сейчас г/к потолок - красотищщей насладиться не успеете - весь в трещинах будет. А вот натяжной - очень даже к месту придется.
А насчет швов - как совершенно правильно советует ув.Master111, расшейте, уберите старую пену, очистите от пыли, увлажните и заполните хорошей (на всякий случай уточню - обязательно пистолетной. Информации о том, какая из них хорошая/плохая на форуме много)
Eddy21 написал :
ни в коем случае не делайте сейчас г/к потолок - красотищщей насладиться не успеете - весь в трещинах будет.
В этом вопросе как-бы обратного пути нет - основная часть материала закуплена.
Поэтому и интересуют последние вопросы. Может, если не крепить г/к к UD-профилям, растрескивание потолка будет минимальным?
cooler.od написал :
В этом вопросе как-бы обратного пути нет - основная часть материала закуплена.
Поэтому и интересуют последние вопросы. Может, если не крепить г/к к UD-профилям, растрескивание потолка будет минимальным?
Если Вы сейчас сделаете самую дешёвую "косметику", и сохраните купленный материал, то через год-два Вы окажетесь в большом выигрыше, поскольку тратя в данный момент минимум, Вы экономите максимум (деньги, нервы, время) в будущем.
Eddy21, Master111, спасибо за ваши мнения!
По большому счету, я и делаю косметику - немножко подровняю стены, кину недорогие обои, линолеум. Наверное, в ванной не будет плитки, а просто покрашенные стены. Качественно делаю только разводку сантехники и электрики.
А с потолком другая история:
Он очень кривой (поэтому отпадает вариант просто поштукатурить)
По нему проходит проводка (----//----)
Хочу много точечных светильников по зонам, причем с возможностью добавления (поэтому не хочу натяжной).
Поэтому и выбрал гипсокартон. Меня не особо пугает, что он потрескается со временем. Для меня главное, чтобы потом трещины можно было замазать и закрасить, но не перебирать при этом весь потолок.
потолок не фиксируйте к стенам жестко,пусть будет плавающее соединение,тем более что так требует кнауф.Каркас двууровневый-потеряеете 3см высоты,зато потом меньше трещин будет.
ker-mit написал :
потолок не фиксируйте к стенам жестко,пусть будет плавающее соединение,тем более что так требует кнауф.Каркас двууровневый-потеряеете 3см высоты,зато потом меньше трещин будет.
Решил попробовать зашпаклевать вентканал на кухне. Ширина вентканала 60 см, сделан из пазогребневых плоков толщиной 8 см. От строителей перепады 2-5 мм, а также много сколов.
Хорошо загрунтовал аквастопом. Наклеил маячки на углы. Использую шпаклевку Eurogips saten. Разумеется, с одного захода идеально не получилось, и осталось много мелких царапин и дырочек.
Вопросы:
Из спортивного интереса: профессионал делает такую работу за один раз или обычно приходится подправлять еще разок-два?
Мелкие наплывы я зашлифовал, поверхность обеспылил. Необходимо ли опять грунтовать поверхность, если я буду использовать такую же шпаклевку?
Всем привет!
Не прошло и года, а я уже перешел от потолков к полу
Поскольку ремонт бюджетный, на пол я выбрал самый простой вариант: положить линолеум прямо на стяжку без приклеивания.
Вопросы:
С помощью шпателя, металлической щетки и пылесоса я тщательно убрал весь мусор, но мельчайшая пыль все-таки остается в стяжке. Есть ли смысл чем-то грунтовать стяжку? В наличии есть грунтовка Аквастоп розовая и клей ПВА. Или все это лишнее?
В трех местах в стяжке есть брак - вкрапления комочков глины. Глину я вычистил и пропылесосил, получились ямки диаметром и глубиной 1-2 см. Можно ли их заделать простой ЦПС? Или что-то добавить? Или нужно покупать что-то специализированное?
otyan написал :
Да нет проблемы. Почти все "механизаторы" так делают.
Аргумент хороший. А проходит ли такой вариант по нормативам?
otyan написал :
Достаточно соседей снизу.
Тогда нижним соседям слышно почти все, особенно ударный шум (напр. шаги).
Ну мои не жалуются. Хотя я и не спрашивал.
И я на верхнего соседа не жалуюсь. Почти уверен , что он еще делает ремонт и еще ничего не положил на пол. Перфоратор его слышу, а шаги - вообще нет.
otyan написал :
Можно, еще проще напр. дешевым плит. клеем.
cooler.od написал :
А проходит ли такой вариант по нормативам?
Предположу, что в основном нормативы писались годах в 60-х, тогда таких мат-лов не было, стяжку клали на песок. позже они (нормативы) переписывались почти без изменений.
Viktor__s написал :
ударный шум и в бок распространяется. по снипу звукоизоляция в соседних квартирах на одном уровне тоже измерения делаются
садитесь,два.
Если имеете смелость ставить оценки, потрудитесь отредактировать свой текст в соответствии с правилами русского языка. А то непонятно что надо делать в соседних квартирах по СНиПам.
Viktor__s написал :
кстати,меня не утомляют. я даже не понял - с чего ты так решил
Балаболка, у тебя туго с памятью, и ты даже не помнишь, что сам натроллил? Напомню:
Viktor__s написал :
...У меня соседи подомной будут жить долго и счастливо ибо я сделал себе для них и за свой счет более менее нормальную звукоизоляцию. а вот соседи сверху - не делали...
...А там ребенок и молодые похуисты родители, которые стандартно сделали стяжку+подложка 2мм и ламинат.
А от УДАРНОГО шума с моей стороны ничего сделать нельзя.
Заипут - буду судится. если выиграю, сделаю потом на этом маленький бизнес - буду в судах представлять интересы оглохших.
Иди лесом, тролль!
================================
Всем ответившим спасибо, тема закрыта!