almeca написал :
а вот в таком случае ваши возражения против этого метода - просто, ну скажем мягко - голословны.....
Нет, не голословны. Оторвет в любом случае и никакой клей не поможет. Так как стяжка на первый день с основанием сцепилась, а садится она в течении месяца. При количестве цемента м400 1;3, как они рекомендуют, оторвет от основания недели через две-три. Попробуйте даже в ровнитель, в котором куча присадок, воды перелить. Недели через 2-3 появляются трещины и отрывает его.
Пардон, но вы сами сказали, что не делали! А я вот делал! И ещё раз повторю - рекламировать такие вещи нельзя, в такой работе надо учитывать слишком много факторов, которые знают только специалисты! И про усадку вы несколько неправы. Вы вспомните степень усадки в процентном отношении по времени.
almeca написал :
Пардон, но вы сами сказали, что не делали! А я вот делал! И ещё раз повторю - рекламировать такие вещи нельзя, в такой работе надо учитывать слишком много факторов, которые знают только специалисты! И про усадку вы несколько неправы. Вы вспомните степень усадки в процентном отношении по времени.
То что Вы делали это заметно Но то что отлетает, это наверняка. Лопнуть может даже через месяц-два. Когда уже финишное покрытие лежит. А потом появляется тема, "помогите, лопнула стяжка".
almeca написал :
Пардон, но вы сами сказали, что не делали! А я вот делал
Я так один раз с ровнителем попал, когда впервые в жизни заливал. Где-то месяц все лежало ровно-красиво, а затем в один прекрасный день лопнуло. Кстати, очень частая ситуация. Встречаю регулярно. Мастера видать, для лучшей растекаемости воды побольше льют, вскоре все отслаивается.
возможно..... Но вот у меня были такие же случаи, с наливайкой Горизонт, и так причина была просто в нулевой адгезии состава. Очевидно при изготовлении производители чего -то не доложили....
almeca написал :
Но вот у меня были такие же случаи, с наливайкой Горизонт, и так причина была просто в нулевой адгезии состава. Очевидно при изготовлении производители чего -то не доложили....
Да все там докладывают, водичкой увлекаться не нужно.
AlZh написал :
В традиционной ц.п.с. на воду и твёрдый заполнитель (песок например).
С ровнителем точно также получается. Песочек как более тяжелый наполнитель садится, выше цемент вместе с добавками, а еще выше вода. Вот и отлетает.
almeca написал :
Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение
В традиционной ц.п.с. на воду и твёрдый заполнитель (песок например).
ух ты... Это типа песок на полу и сверху лужа? ...
barcelonetta написал :
Песочек как более тяжелый наполнитель садится, выше цемент вместе с добавками, а еще выше вода.
Как сказал бы наш уважаемый Пан: -Истинно!-
Вода с любым водо-раств. вяжущим образуют "тесто", плотностью полегче кварцевого песочка. Чтобы не "ронять" его (песок) добавляют либо вяжущее либо пластификаторы. Ты же всё это знаешь! Да?
Поправка: вода сама по себе не отслаивается. Просто, чем её больше в растворе - тем легче по отн. к наполнителю этот кисель.
almeca написал :
чтобы такое получилось, надо сделать раствор чуть гуще воды...
almeca написал :
Но вот у меня были такие же случаи, с наливайкой Горизонт, и так причина была просто в нулевой адгезии состава. Очевидно при изготовлении производители чего -то не доложили....
Вот пример, не надо на производителя пенять. Не может быть нулевой адгезии у состава. Как определили?
Знаю, но вы немного неправильно видите сам процесс... Если раствор с превышенным ВЦ оставить влажным хотя бы на пару суток (закрыть) процесс усадки произойдет на уровне размеров заполнителя, то есть, грубо говоря, между песчинками образуються пустоты, раствор получиться рыхлый, пористый. Само собой достаточно потеряет в прочности, поэтому таким методом ни в коем случае нельзя делать плавающие стяжки.
barcelonetta написал :
не надо на производителя пенять
Площадь 120м2, одно помещение, подготовка выполнена сразу на всю площадь, естественно одинаково. Смесь привозили из двух магазинов, в одном просто кончилась. Первая партия наливайки легла нормально, вторая отслоилась через день. Ну?
almeca написал :
Знаю, но вы немного неправильно видите сам процесс... Если раствор с превышенным ВЦ оставить влажным хотя бы на пару суток (закрыть) процесс усадки произойдет на уровне размеров заполнителя, то есть, грубо говоря, между песчинками образуються пустоты, раствор получиться рыхлый, пористый. Само собой достаточно потеряет в прочности, поэтому таким методом ни в коем случае нельзя делать плавающие стяжки.
Все правильно понимаем. Мочи-накрывай,- пофигу. Расслаивается сразу. Стяжку заливают, смотришь, а вместо стяжки огромная лужа. Пальцем ткни, увидишь. Сверху вода, слой цемента, а внизу песок.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.