Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4046025

romamit написал :
цемента не перебор 1 цемента 1 песок и 3 дресвы + 0.6 - 0.7 части воды по соотношению к цементу

Имхо дресвы перебор. 3 песка 1 дресвы - правильней для стяжки.

valid7228 написал :
водичкой как и сейчас грунтовкой

У грунтовки принцип как у клеящейся стороны почтовой марки. + связывает пыль, + удерживает влагу в смеси.
Вода эти функции не выполняет.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

valid7228 написал :
выдерживает шаги взрослых людей, не ломаясь от тяжести

она ломается если не единое целое с основанием, а так и будет . почему наливайки не ломаются? потому что приклеиваются намертво, или плиточный клей тонким слоем, плюс пластификатор, вот и делай выводы , я делаю стяжки хоть от 5мм и ничего у меня не трещит

valid7228 написал :
парни, ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок!

Я читал, что минимальный слой 2 см для контактных, и 5 см для плавающих.

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

Витаон что скажешь поэтому
стяжка подсохла и местами стала бухтеть, видно адгезия плохая (основание плита жби на ней гидроизоляция церезит затем раствор ЦПС с дресвой).
Что подскажите сделать:

  1. Оставить все как есть?
  2. Посредине комнаты расшить стяжку шириной в 1 см. для того чтобы стяжку не вспучило в дальнейшем?
  3. Или есть еще что то?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

смотря как бухтит, если просто глухой звук.и при надавливании на край возле трещинны не гуляет , то забить на это и всё, или ливануть туда грунтовки сколько влезет, ежели там айсберги плавающие и качающиеся то вскрыватьи пределывать

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

витаон написал :
смотря как бухтит, если просто глухой звук.и при надавливании на край возле трещинны не гуляет , то забить на это и всё, или ливануть туда грунтовки сколько влезет, ежели там айсберги плавающие и качающиеся то вскрыватьи пределывать

просто глухой звук. при надавливании на край возле трещинны не гуляет

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

наливаем в трещину грунт пока он туда лезет. потом пригружаем вдоль краёв трещины тяжёлым ( стопки кирпичей и т.д) она приклеется

витаон написал :
она ломается если не единое целое с основанием, а так и будет . почему наливайки не ломаются? потому что приклеиваются намертво, или плиточный клей тонким слоем, плюс пластификатор, вот и делай выводы , я делаю стяжки хоть от 5мм и ничего у меня не трещит

наливайки-на полимерной основе..это совсем другое..а не потому что приклеелось...цемент -песок..как приклеешь..так и отклеется..да вас уже не будет на объекте..да и хозяин не заметит..а чего замечать??? ну немного бухтеть будет плитка..ну на неск. лет меньше пролежит..не критично....иногда..заменяют стяжку плиточным клеем..т получается опять таки..типа самопального наливного пола..до 2000 х лили в стяжку пва..делая опять таки аналог наливного полимерного пола...у меня был опыт...наблюдения за тонкой..с нарушениями по толщине залитой стяжки..и под плиткой и под доской..была неск. квартир..в которых ремонт шел от года до 2х..я часть объема делал ..потому видел. витаон..5мм..вы льете явно не цпс...а речь о цпс идет.

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

valid7228 написал :
парни, ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок!

Кто поддержит такую теорию ? Вообще везде пишут что нельзя меньше 3 см стяжку делать, но и тут спорно..

витаон написал :
она ломается если не единое целое с основанием, а так и будет . почему наливайки не ломаются? потому что приклеиваются намертво, или плиточный клей тонким слоем, плюс пластификатор, вот и делай выводы , я делаю стяжки хоть от 5мм и ничего у меня не трещит

Я согласен, но все же толщина дает какую ту общую плотность..когда тоненький слой ничем не прикрытый то есть опасения что может раскрошиться. Но стяжка в большинстве случаев делается под плитку или ламинат так что можно про толщину не париться..
Вопрос -кто тут добавляет активно ПВА разведенный с водой в ЦПС ? какие пропорции брать ?

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

valid7228 написал :
до 2000 х лили в стяжку пва..делая опять таки аналог наливного полимерного пола

Скажите в какой пропорции ? Почему сейчас так не делаете? Вопрос экономии не важен для вас ?

СветаС написал :
А по подсчетам кварцевый песок+ цемент+арм. сетка+ фибра + краситель+ мастер со шлеф.машинкой чуть меньше 30000

на 100 квадратов??? а какая шлифмашина у мастера???

gans gr написал :
так же считаю, что совсем разные по сложности работы. если смеси текут.

а если не текут? если устанавливать маяки из лески? )))

всё в голове (с)

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

valid7228 написал :
чтоб сухая плита не высосала сразу воду из смеси....

Так бетон впитывает в себя или нет ? Я думал водичкой что бы пыль прибить и сцепление(адгезию) улучшить. Если так как вы говорите что мешает плите высосать воду ? она и пролитую сверху в себя заберет и дальше будет забирать..

romamit написал :
просто глухой звук. при надавливании на край возле трещинны не гуляет

Какой срок стяжки?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

valid7228 написал :
цемент -песок..как приклеешь

элементарно. мазни клеем плиточным и плюхни тонкий слой цпс , а потом через пару недель попробуй оторвать, будет очень несмешно

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

jud-suss написал :
что может раскрошиться.

с какого перепуга ведь не милиметры, если приклеен и влага быстро не ушла , то разницы не видно никакой, а из тонкого слоя она просто улетучивается, вот все и чертыхаются, а достаточно то всего дней 5 поливать,в полдимерке клей пластификатор и водоудержатель вот все и секреты

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

jud-suss написал :
Так бетон впитывает в себя или нет ?

ещ как . просто пьёт

jud-suss написал :
Так бетон впитывает в себя или нет ? Я думал водичкой что бы пыль прибить и сцепление(адгезию) улучшить. Если так как вы говорите что мешает плите высосать воду ? она и пролитую сверху в себя заберет и дальше будет забирать..

простите..не написал пыль прибить..в числе прочего. по поводу экономии....я на материале не экономлю никогда...стараюсь подходить-разумно. а теперь и вы рассудите...часто в ремонте приходится лить 5см..стяжку??? Что проще..ливануть в бетонной панельке вторичного жилья 2см стяжки..или же 5см..как положено? Тем более..что тут 50-на 50 разрушится стяжка или никто ничего не заметит.....
таскать на этаж..мешать-лить...ну вы поняли...

витаон написал :
или ливануть туда грунтовки сколько влезет,

Я бы предпочел разбавленный пва, и то ровно настолько, чтоб самостоятельно затекал в щель, но не сильно жидко, не. Ито, если сильно играет пласт - только снимать.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

stroyman написал :
Я бы предпочел разбавленный пва,

разницы то особой нет, прокатит любой вариант да и грунты есть пвашные. грунт если он ггп мало того что высохнув приклеет так он ещё внутрь стяжки прилично пройдёт в отличии от пва

витаон написал :
элементарно. мазни клеем плиточным и плюхни тонкий слой цпс , а потом через пару недель попробуй оторвать, будет очень несмешно

Давай рассудим, где мне это может пригодится....в ванной, если там надо поднять на 1.5-2см? Я лучше наливайку налью, ни маяков, ничего ,20 мин работы. В комнате? Если там будет ламинат, то и хрен с ней, с треснувшей тонкой стяжкой, никто ничего не заметит...в кухне-клоридоре под плиткой? Вот тут может быть, но ведь проще опять таки наливайки налить этот слой, или на худой конец плит. клеем, незнаю Витаон, как я пишу, я так делал, делаю...и если не придумают упрощение при тех же результатах, и буду делать..твой способ, не проверял, да и как эксперимент поставить?

витаон написал :
разницы то особой нет, прокатит любой вариант да и грунты есть пвашные. грунт если он ггп мало того что высохнув приклеет так он ещё внутрь стяжки прилично пройдёт в отличии от пва

а че парится то что бухтит?? Ну не подымается же кусками (он сказал), ну и забыть о ней(стяжке)..мое мнеие, тут только из-за того что она тонка, и все.

витаон написал :
грунты есть пвашные.

Лишь бы грунт был обратимым. т.е. становился клейким при намокании. Высохший пва уже клеем не станет, хоть в сортире мочи.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

stroyman написал :
Лишь бы грунт был обратимым

а зачем тебе под стяжкой обратимость. высохло и ладно. сам же необратимый пва советуешь

valid7228 написал :
а че парится то что бухтит?? Ну не подымается же кусками (он сказал), ну и забыть о ней(стяжке)..мое мнеие, тут только из-за того что она тонка, и все.

Поэтому спросил

stroyman написал :
Какой срок стяжки?

Ответа не последовало и хусим. За 2 месяца и подняться может и трещины увеличатся. Все заиграет и захрустит. И плитка и ламинат.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

valid7228 написал :
где мне это может пригодится..

где угодно, вот в прощлом месяце я поднимал на 1.5см 50кв пола, иначе уровни не сходились с паркетом, так потратил я пару мешков цемента и 20 песка, плюс пригоршня клея, итог 1200р , наливайки бы ушло мешков 40 не меньше а это уже другие деньги

valid7228 написал :
Давай рассудим, где мне это может пригодится.

Я применял в очень проходном месте. Слой от 10 до 30мм. Контактная стяжка, фиброванная. Не бухтит. Сверху КГ 600*600. Хороший способ, мне нравится

да ланн плитка могет..а ламинат...он и так упругий...да и потом....сколько я криворуких ремонтов понавидался..ничего, живут...люди..надо ж понимать, что если у тебя нет денег , то и ремонт у тебя будет 3 или 2 сорт...по средствам так сказать.,, т.(чел. писал что высохла), значит с месяц вроде как...

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

витаон написал :
наливаем в трещину грунт пока он туда лезет. потом пригружаем вдоль краёв трещины тяжёлым ( стопки кирпичей и т.д) она приклеется

спасибо, так и сделаю

Master111 написал :
Я применял в очень проходном месте. Слой от 10 до 30мм. Контактная стяжка, фиброванная. Не бухтит. Сверху КГ 600*600. Хороший способ, мне нравится

Простите колхозника, я не знаю таких словей...фиброванная, и контактная.. мы говорим о цемент+песок+водичка...)