Приветствую профессионалов , вопрос сегодня у нас в бригаде стал ребром . Заливка стяжки планируется в квартире ЦПС 300 марки , под паркет основание готовим ... т. е фанера массив . Спор возник вот на каком этапе ,, делаем настил Шуманет 100 , но одно но ... У нас по полу идет вся силовая часть электрики естественно гофрировано и часть слаботочных проводов ... Так вот кто утверждает что мы должны сначала рас катать Шуманет а потом делать разводку и залить все в стяжке , а кто то говорит сначала электрика потом Шуманет и стяжка ... С Шуманетом не работали ни разу по этому и возник спор ... Спасибо за помощь .
АлексН написал :
получится что часть стяжки будет расширятся от нагрева, а другая - нет. Даже застройщик там прорезь оставил,
"Прорезь" там оставлена потому, что застройщик либо не знает про то, что она должна быть заделана жёстким цементным раствором,
либо ему лень было это сделать.
...Физические тела, конечно же, расширяются при нагреве, но, я вас умоляю - только не стяжки, не штукатурки и не шпаклевки!
СТЯЖКИ В КВАРТИРЕ НЕ РАСШИРЯЮТСЯ ОТ НАГРЕВА!!!
Доказывать надо? - пожалуйста.
...нагревающий кабель не рекомендуется укладывать под мебель, под ковры и т.п. Таким образом, при включении образуются "холодные зоны". Если бы стяжки расширялись, то на границах этих зон трескалась бы плитка, морщился линолеум, ломалась стяжка.... А так как этого не происходит, то значит - расширения нет!
Грэй написал :
"Прорезь" там оставлена потому, что застройщик либо не знает про то, что она должна быть заделана жёстким цементным раствором,
либо ему лень было это сделать.
Во блин, только подумал узнаю почему...
Мысли как раз были наоборот, что коммуникации должны быть на жёстком основании, чтоб не как на пружине и не деформировались если вдруг что...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Вибра это не вата, вибра это вязкие как праВило битумные материалы с высоким декрементом затухания. вата это звукопоглотитель. разные принципы работы. По поводу предварительной стяжки до это неплохой вариант в любых случаях, только высота как правило не позволяет и расход средств
витаон написал :
Вибра это не вата, вибра это вязкие как праВило битумные материалы с высоким декрементом затухания. вата это звукопоглотитель. разные принципы работы.
Это я уже знаю Просто речь про вату вроде была
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Спасибо большое , в панельном доме конечно этот материал не бог весь что от шумо изоляции , но по нормативам строительным пойдет . Не тексаунд же прокладывать в круговую . А так тема очень интересная , но 350 страниц не осилю . Витаон спасибо еще раз .
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть кухня в хрущевке. был деревянный пол,6 квадратов, я его снял, там плиты в ужаснейшем состоянии, сколы, выбоины, бугры. Вычистили мы его, промазали тщательно бетоконтактом, выставили маячки, разница была в самом высоком месте 2 см, в самом низком 7 см, взял ЦПС м-300, залил это все, вытянул по маячкам правилом. теперь это все будет обмазано мастичной гидроизоляцией, сверху будет положен экструдированный пенополистирол теплекс 50 мм. Потом хочу все это снова залить ЦПС-300 и сверху выложить керамогранит. Вопрос, все ли я правильно хочу делать. и есть еще вопрос, нужно убрать электропроводку, можно ли ее уложить на экструзию, кабель будет в гофре черной, и куда это лучше укладывать, на армирующую сетку или лучше под нее?
mitry-79 написал :
Вопрос, все ли я правильно хочу делать.
Вы не всё правильно хотите делать. Конкретно: технически задачу Вы решили верно, а экономически - нет. Я уверен, что существуют менее затратные варианты.
..
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.