Как планирую прессовать: снять смесители, гибкие подводки и поставить везде заглушки, кроме одной точки - для подключения опрессовщика.
Вопросы:
Правильный ли описан процесс подключения или же требуется давить давлением по направлению движения воды (например, открутив крышку грязевика и подключив опрессовщик к нему)? Если требуется все же давить по направлению воды, - как быть с редукторами - выставить на максимальное давление?
Если все же давить давлением можно в обратном направлении, насколько критично обратное давление для редуктора? (давить планирую 3 часа). Снять его могу, но это проблематично, т.к. редуктор только на одной американке, придется фактически исключить из испытаний часть трубопровода.
Vitalych написал :
Как планирую прессовать: снять смесители, гибкие подводки и поставить везде заглушки, кроме одной точки - для подключения опрессовщика.
где небудь закольцуите хв и гв,что бы не пресовать два раза
Для повышения эффективности и увеличения срока службы редуктора рекомендуется ставить перед редуктором фильтр тонкой очистки, грязевик ним не является.Опрессовку можно проводить через водорозетки.До 10bar в обратном направлении вреда редуктору не будет.
2Vitalych Если потребуется все же давить ПО направлению воды, то по часовой стрелке накрутить значение на максимум(6bar) а шланг опрессовщика вкрутить вместо пробки грязевика.
точно ничего хорошего нет
вероятно поэтому в инструкциях производителей можно встретить рекомендации
3. Руководство по монтажу и обслуживанию: Регулятор давления устанавли- вается в той части системы, где желательно уменьшение давления. При этом необходимо обратить внимание на правильное направление потока, которое обозначено стрелкой на регуляторе. Он может устанавливаться как горизонталь- но, так и вертикально. Конструктивное исполнение с накидной гайкой делает возможным простой монтаж. Приложенный манометр ввинчивается в регулятор давления, при этом соединение должно быть уплотнено соответствующим уплотнителем. Перед регуляторомза регулятором, следует обязательно устанавливать обратный клапан.давления должен устанавливаться фильтр с размером ячеек не более 0,5 мм., аВ системах, в которых устанавливаются редукторы, должны отсутствовать механические загрязнения.
https://t.me/Santehnik_Moskva