Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1807341

Доброе утро!

По форуму внятной и однозначной информации не нашел, посему решил вопрос все же уточнить, может гуру проведут ликбез или ткнут в FAQ

Дано: квартирная НЕколлекторная разводка: отсечной кран -> грязевик -> редуктор (FAR 25 атмосфер) -> тройнички, угольнички, трубы..

Как планирую прессовать: снять смесители, гибкие подводки и поставить везде заглушки, кроме одной точки - для подключения опрессовщика.

Вопросы:

  1. Правильный ли описан процесс подключения или же требуется давить давлением по направлению движения воды (например, открутив крышку грязевика и подключив опрессовщик к нему)? Если требуется все же давить по направлению воды, - как быть с редукторами - выставить на максимальное давление?

  2. Если все же давить давлением можно в обратном направлении, насколько критично обратное давление для редуктора? (давить планирую 3 часа). Снять его могу, но это проблематично, т.к. редуктор только на одной американке, придется фактически исключить из испытаний часть трубопровода.

Коллеги, неужели никто не опрессовывает разводку?

Ау, гуру, поделитесь же наконец опытом плиз!! Уж очень не хочется закупаться новыми редукторами (3700р за штуку..)

Vitalych написал :
Как планирую прессовать: снять смесители, гибкие подводки и поставить везде заглушки, кроме одной точки - для подключения опрессовщика.

где небудь закольцуите хв и гв,что бы не пресовать два раза

Vitalych написал :
...квартирная НЕколлекторная разводка: отсечной кран -> грязевик -> редуктор (FAR 25 атмосфер) -> тройнички, угольнички, трубы..

Для повышения эффективности и увеличения срока службы редуктора рекомендуется ставить перед редуктором фильтр тонкой очистки, грязевик ним не является.Опрессовку можно проводить через водорозетки.До 10bar в обратном направлении вреда редуктору не будет.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Vitalych Если потребуется все же давить ПО направлению воды, то по часовой стрелке накрутить значение на максимум(6bar) а шланг опрессовщика вкрутить вместо пробки грязевика.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
вкрутить вместо пробки грязевика.

Подскажите, пожалуйста, какая резьба на пробке грязевика?
"косой" от Итапа

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

У итапа метрическая на 24 (или что-то типа того), стандартный ниппель с трубной резьбой на 1/2 не вкрутить.

Tehnik-san
orinbasar
Большое спасибо за консультации!
Относительно фильтра тонкой очистки знаю, - но решил пока ставить без него.

Подскажите, а как прессовать если стоит grohe rapido t ? С ним можно прессовать, и как.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Tehnik-san написал :
До 10bar в обратном направлении вреда редуктору не будет.

Возможен вред, в связи со сверхрасчётным давлением золотника на седло и излишним проминанием прокладки...

psnsergey написал :
Возможен вред

точно ничего хорошего нет
вероятно поэтому в инструкциях производителей можно встретить рекомендации

3. Руководство по монтажу и обслуживанию: Регулятор давления устанавли-
вается в той части системы, где желательно уменьшение давления. При этом
необходимо обратить внимание на правильное направление потока, которое
обозначено стрелкой на регуляторе. Он может устанавливаться как горизонталь-
но, так и вертикально. Конструктивное исполнение с накидной гайкой делает
возможным простой монтаж. Приложенный манометр ввинчивается в регулятор
давления, при этом соединение должно быть уплотнено соответствующим
уплотнителем. Перед регулятором за регулятором, следует
обязательно устанавливать обратный клапан. давления должен устанавливаться
фильтр с размером ячеек не более 0,5 мм., аВ системах, в которых
устанавливаются редукторы, должны отсутствовать механические загрязнения.

https://t.me/Santehnik_Moskva