Газовый настенный котел был повешен рядом с окном. Газовщики заставили заложить часть
окна "несгораемыми материалами" таким образом, чтобы от котла ( и газового краны ) до окна было расстояние не менее 50 см.
В чем заключается физический смысл данного требования?
такие проектные требования у производителей, в документации на котлы baxi видел картинки стены и какие расстояния до трубы котла. У меня по проекту расстояние от дымохода котла висман 24кВт до открывающейся части окна не менее 50см.
Не смотрел доки по котлу, но рядом с окном мне его запроектировала соответствующая организация.
Но вопрос был в другом. Каков физический смысл этого требования
я про смысл требования, а не про конкретику
А газовщикам все равно какой котел, ИМХО, у них единые требования, как к автомобилям на ТО, им все равно, есть у Вас АБС на тормозах или нет.
Все это может кажется смешно, но в двух домах с согласованными проектами инспектор заставила закладывать окно, иначе не подписывала. При этом с другой стороны окна опуск на плиту
и кран, тоже рядом с окном. Она поворчала, но сказала "ну уж ладно".
Те кран рядом с окном ее тоже напрягал чем то.
В инструкциях к котлам настенным,коаксиальным есть требование-не менее 0.6м от окон и дверей до оголовка коаксиальной трубы.Но это видимо касается только нас.На семинаре по вайладу показывали слайды где видно вызженый участок земли в радиусе 3 метра от трубы и "съеденая" крыша над трубой."У них" выхлоп котла делают в приставную трубу и наверх(даже на пять этажей).А для нас и полметра хватит.На сколько я знаю,коаксиальный дымоход должен выводится на стену без окон и дверей и не фасадную.Вообще на таких семинарах очень много времени уделяют дымоходам и системам отопления-большинство" бед" от них,а потом уже отказы техники.
мвс написал :
В инструкциях к котлам настенным,коаксиальным есть требование-не менее 0.6м от окон и дверей до оголовка коаксиальной трубы
У меня в инструкции (Ferroli F24) никаких явных ограничений нет.
Дальнейшее Ваше описание я не очень понял - это был результат какой-то аварии?
Вы видимо имеете отношение к данной отрасли, если Вы не против, давайте продолжим обсуждение, хочется все же докопаться до сути требования
Да.Действительно .Ни ферроли,ни бакси,ни у аристона таких рекомендаций нет.Вот навиени и вайлад дают эти рекомендации.С указанием допустимых расстояний до окон,свеса крыши ,земли,стен.Кроме того вайланд вообще рекомендует пускать выхлоп в приставной дымоход подальше от земли и здания.Я говорил уже,что они демонстрировали слайды с разрушающимися крышами и стенами и выжжеными кислотой клумбами.И то ,что запроектировали котел в полметре от окна-это??.Наверное у нас" в каждой избушке свои игрушки".Было по правилам -нельзя выводить дымоход на лицевую стену здания-архитектура,и стену с оконными проемами и дверями(опасность отравления угарным газом).Может отменили?