Вы ни разу не имели дело с данными трубами?
Для загибания трубок применяются специальные скобы, закрепляемые на трубе. Посмотрите рекомендации для укладки труб и сделайте в соответствии!
Радиус изгиба данной трубы не менее 350 мм. При меньшем радиусе изгиба труба ломается! Это связано с толщиной стенок и диаметром трубы.
Буква "b" означает вид сшивки полиэтилена. Если не ошибаюсь (первые два могу перепутать), то
а - пероксильный
b - силановый
с - электронная бомбардировка (радиационный)
d - азотный
Силановый способ - химический (остальные физические). Есть ряд нюансов, не буду Вас утомлять, но я лично (сразу говорю - это субъективно) не рекомендую Pex-b. Оптимально - Pex-c.
а какой тип PEX лучше использовать для дачи, если ГВ подаваться к потребителям будет из бойлера? Использование только летом. Кусок трубы в гофре будет под землей....
Читаю, пытаюсь понять, но запутался ((( , а завтра уже трубу надо бы купить...
В инет магазинах PEX-с не встречал...
Pex-c - это, например, трубы производства немецкого концерна Hewing.
В Москве есть компания ЗАО "Эгопласт" (www.egopast.ru) они у концерна Хьюинг заказывают производство МП-трубы под своим брендом - "Pro Aqua" Hewing (еще бывает "Pro Aqua" Haka - она хуже и алюминий у нее тоньше, ее делает другой производитель для Эгопласта). Там применяется с-метод сшивки (бомбардировка полиэтилена электронами из электронно-лучевой пушки)
Что лучше, сказать сложно. Но Pro Aqua Hewing - действительно хорошая труба.
Я рекламу Эгопласту не делаю, если что. Да, я там раньше работал, но это тут не при чем. Просто на Henco той же - много подделок, увы...Rehau (Pex-a) - честно говоря, не пробовал монтировать, не скажу.
Аква Дизайн написал :
А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там
там будет вода из бойлера. Градусов 70-80, как я думаю. МП не хочу, хочу просто PEX без аллюминия. Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))
Подскажите. Существуют какие нибудь официальные правила и СНиПы для монтажа и использования сшитого полиэтилена для систем отопления в гос. учреждениях.
Masterok, может для начала узнать о системе отопления и её характеристиках? Тогда после получения данных о температурном графике, давлению, наличию автоматики для контроля температуры и давления, наличию элеваторного узла вопрос о возможности применения полиэтилена и/или пластика отпадёт сам собой не зависимо от типа учреждения, давая вам без альтернативный вариант стального ЦО. Не говоря уже о проекте, вероятно, по которому должны вестись работы.
ser000 Система отопления в 3х этажном здании площадью этажа 850м2 собрана из Труб РР к потребителям сделаны отводы сшитым полиэтиленом длинной от 0,5 до 1,5м. Участки шитого полиэтилена в промежутках между переходом от РР к потребителю нигде не закреплены. Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка. Узел контроля за температурой и давлением существует и выполнен из металла. То что там наваяли в здании и рядом не лежит с проектной документацией. Нормативы по РР в СНиП существуют а по шитому полиэтилену я не нашёл. Отсюда собственно и вопрос.
Masterok написал : ser000 Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка.
При такой температуре PEX на отоплении проживет лишь несколько лет. Допустимые температуру и давление производители указывают согласно ГОСТ Р 52134-2003
таблица 26, 5 класс эксплуатации, оттуда все становится ясно. Если интересно, можно погуглить
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.