Сделана разводка в санузле из металлопласта. Трубы спрятаны в стяжке без гофры. Подскажите, это нарушение технологии? Сколько проживет такой ремонт? Поиском пользовалась - поняла только то, что места соединений замуровывать нельзя... а что до самих труб?
Спасибо
Гофра не обязательна. Желательна теплоизоляция.
Какая у Вас стоит труба? Металлопластик - это жаргонное название всех металлополимерных труб, которые бывают PE-RT, PE-X (3 вида). Замуровывать их все можно. А вот соединения можно замуровывать не все - зависит от их типа.
А вот менять на полипропилен я бы не советовал.
+1. Болячка всех металлопластиков это компрессионные фитинги. 90% всех проблем с МП - это срыв фитинга при гидроударе или скачке давления. Так что фитинги лучше делать в доступных для ревизии и ремонта местах.
dmvt1 написал :
+1. Болячка всех металлопластиков это компрессионные фитинги. 90% всех проблем с МП - это срыв фитинга при гидроударе или скачке давления. Так что фитинги лучше делать в доступных для ревизии и ремонта местах.
Самое обидное что об этих "болячках" МП я узнала только сейчас... Интересно и как часто нужно проводить это "ревизии"?... мне почему то хочется настоять на материале, который не требует ежевечерних ревизий....
Проблемы возникают в 99% случаев на трубах ЦО или ГВ. Там иногда после летнего ремонта забывают отключать дома при опрессовке систем и в трубы попадает 10-15 атм, срывая все. На индивидуальном отоплении и ХВ металлопластик стоит замечательно. Наиболее часто проблемы бывают в местах присоединения МП труб к водорозеткам.
Svetlana B написал :
вероятность что с полипропиленом будут такие же проблемы?
А еще с ним могут быть другие проблемы. Дело в том, что визуально можно не увидеть некачественный монтаж. Внутри соединения могут появиться наплывы, которые заужают сечение, в результате Вы получите проблемы с напором воды.
Сейчас у нас замурованы МП трубы Henco (РЕ-Xc/AL, 16*2, 95C) и если я правильно поняла, что такое фитинги, то у нас Valtec
Только что были заменены стояки холодной и горячей воды. За это отдельное спасибо 2svaga70
Сейчас для себя определила, что не хочу ничего никуда замуровывать! ... пусть будет больше материала и работы, но к трубам должен остаться хоть какой-нибудь доступ
Мастера, подскажите, какие все-таки трубы выбрать? (на всякий случай схема с\у)
Svetlana B написал :
Сейчас у нас замурованы МП трубы Henco
Если труба настоящая, то не надо ничего менять. Зачем???
И не надо бояться замуровывать трубы - ничего им не будет.
Svetlana B написал :
если и МП и ПП плохо переносят повышенные температуры
Я сказал это только про полипропилен. Давайте разберемся, что вы имеете в виду под словом "металлопластик"? Строго говоря, армированный полипропилен тоже является металлопластиком.
Менять или не менять - решать Вам, но отсутствие кожуха, строго говоря - нарушение технологии. Кожух нужен для защиты трубы от механических повреждений при монтаже и для того, чтобы дать трубе пространство для температурных деформаций. В каждом конкретном случае риск зависит от длины "замоноличенного" участка и температурной дельты. МПтруба удлинняется при нагреве на 1 градус цельсия на 0,026 мм на метр трубы, что в условиях прокладки в санузле квартиры незначительно.
Простите немного забросила эту тему - оказалось что нужно переделывать и электрику... :-(
посмотрела что у нас написано на трубах - Henco PE-Xc\Al 0,4\PE-Xc 1682 95C на других Sanha Multifit-Flex DVGW PE-RT\AL\PE-HD 16*2 70C... примерно так фотика к сожалению не было нормального
сейчас предлагают МП с опрессовкой или нержавейка?
Подскажите, пожалуйста, какой материал легче выдерживает сгибы и повороты? т.к. я не хочу чтобы что то было замурованно, все трубы будут идти по стеночке.
после замены стоякой горячей и холодной воды, так вопрос больше не стоит... все равно менять! :-( а про нарушения технологий мне svaga70 сразу подсказал, за что ему БОЛЬШОЕ спасибо! :-)
TECE Systems написал :
А еще с ним могут быть другие проблемы. Дело в том, что визуально можно не увидеть некачественный монтаж. Внутри соединения могут появиться наплывы, которые заужают сечение, в результате Вы получите проблемы с напором воды.
Угу. Только металлопластик можно считать уже "заплавленным" по самое не хочу. Заплавить полипропилен до сечения фитингов металлопластика практически нереально...
SVKan написал :
Заплавить полипропилен до сечения фитингов металлопластика практически нереально...
В "брак левак и косяк" загляните, там не только заплавить могут таки армированный без зачистки воткнуть и вообще на жидкие гвозди склеить...
Это нормальный человек не сможет заплавить, а ведь встречаются такие кадры...
По поводу МП, весь МП Henco, который я видел, почему то вызывает у меня подозрение - ну не должен нормальный производитель так небрежно маркировать свою продукцию!
*abс* написал :
В "брак левак и косяк" загляните, там не только заплавить могут таки армированный без зачистки воткнуть и вообще на жидкие гвозди склеить...
Это нормальный человек не сможет заплавить, а ведь встречаются такие кадры...
А что эти кадры делают с металлопластиком!!!!!!.....
Мы же говорим про нормальных людей. Если руки кривые и растут из задницы, то такой "мастер" испохабит любой материал. Причем в случае металлопластика он не заплавит, но сделает так, что через некоторый промежуток времени все просто порвет в лоскуты с заливанием всех нижележащих этажей...
SVKan написал :
Чаще всего видишь, что все делается 16 металлоплатиком. Ну максимум 20 на магистраль...
И по вашему всё правильно, а в слабом напоре и взаимовлиянии потребителей виноваты фитинги МП. Но если сделать разводку из ПП магистраль 32 и отводы 20 то всё будет в порядке, ведь ПП фитинги полнопроходные.
Гип гип ура ПП.