Господа, подскажите пожалуйста разрешается ли устанавливать в стояк американки? Особенно полипропиленовые? Порылся в СНиПах - вроде не нашел, поиск по форуму тоже однозначного ответа не дал. Так можно или нет?
Категорического запрета нет,потому что СНиП 85года , но на ПП лучше их не ставить, слишком большие температурные и механические подвижки у этих стояков
Понял, спасибо. Тогда получается, что если перепаиваешь ПП стояк (например переносишь отводы), то стояк ровным уже не сделать. Придется делать П-образный компенсатор или вваривать петлю. Правильно я понимаю? Или может быть есть еще какой-то способ?
Есть два способа -либо П-обр. компенсатор ,либо греть оба конца двумя паяльниками одновременно. На ГВС по любому надо ставить компенсатор,а вот на ХВС выбирайте уже приемлимый метод
Tehnik-san написал :
Категорического запрета нет,потому что СНиП 85года , но на ПП лучше их не ставить, слишком большие температурные и механические подвижки у этих стояков
Уважаемый Tehnik-san, а подключить американками в стальной стояк ГВС смещенный байпас из полипропилена с отводами на полотенцесушитель можно ?
Получается что подключаемый смещенный байпас будет играть роль компенсатора и по-логике американка должна стоять нормально, или я не прав ?
Tehnik-san написал :
Менять весь либо часть общедомового оцинкованного стояка на ПП нельзя, потому как этим создаете угрозу жизни (лишаете заземления) другим жильцам.
проводимость стоянка я планировал сохранить путем медного провода 6мм2.
Однако если существует прямой запрет на такие переделки то конечно я от такой реализации откажусь.
Но по прежнему меня интересует вопрос законной/практической допустимости использования разборных соединений на стоянке.
Veliar написал :
Господа, подскажите пожалуйста разрешается ли устанавливать в стояк американки? Особенно полипропиленовые? Порылся в СНиПах - вроде не нашел, поиск по форуму тоже однозначного ответа не дал. Так можно или нет?
По печальным практическим очень многократным рекламациям. Советую ставить американки только латунные и никелированные. Желательно без резиновых уплотнителей.
Ни в коем случае не комбинированные, где одна часть полипропилен под накидной гайкой, а другая металл. Семь-десять лет назад ставил такие на стояки, и они стоят до сих пор без рекламаций. А чуть позже - сплошные рекламации. Устал моргать и переделывать - отвратное качество! Сразу же, наученный горьким опытом перешел на брендовые с двух сторон металлические американки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Tehnik-san написал :
Менять весь либо часть общедомового оцинкованного стояка на ПП нельзя, потому как этим создаете угрозу жизни (лишаете заземления) другим жильцам.
А если заказчик скажет: "Хочу и всё тут!". Вы: "Нет!", заказчик: "Плачу вдвойне!" - Вы: "Нет!".
Заказчик: "Плачу втройне!". И тут Вы думаете, что если откажетесь, то Ваши конкуренты не откажуться. Возникает вопрос отработки Кармы. Сделать хорошо для людей - но пострадать самому. Или пойти на очередную сделку с совестью.
Не подумайте, что хотел обидеть. Сам постоянно стою перед подобным выбором. Чем больше думаешь о благе человеков, тем больше долбают .... , ну сами знаете кто....
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
impet написал :
... меня интересует вопрос законной/практической допустимости использования разборных соединений на стояке
Разборное соединение(сгон) будет законным, если это изначально предусмотрено в инж. проекте здания. Если стояки были смонтированы на сварных соединениях, тогда следует делать такие же.
Вот с этой рекомендацией не соглашусь :
Inch1964 написал :
... ставить американки только латунные и никелированные. Желательно без резиновых уплотнителей.
Потому как оцинкованные резьбовые фиттинги из ковкого чугуна для стояков по моему убеждению будут гораздо надежней и долговечней. Доказательством сказанного является длительная (почти 50 лет) без проблемная эксплуатация оцинк. стояков и оц. резьб. фитингов на системах водоснабжения в "хрущевках". Сомнения в надежности латуни для этих целей уже озвучивались - это вымывание(выщелачивание) цинка из сплава латуни.
Tehnik-san написал :
Да пусть делает, только не моими руками. Главное, что моё мнение на сей счет он предварительно услышал.
Поддерживаю такую позицию. Вот только кушать хочется многим настолько, во всяком случае, в нашем регионе, что делать хорошо - значит ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ.
Если Ваше реноме настолько высоко, что позволяет НЕ делать халтуру, то мне только остается снять шляпу! Поздравляю!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.