Зажигаю фитиль.Горит какое-время.При попытке включить на нагрев запальник гаснет.Контакты вроде везде нормальные.Термопара в зоне пламени-должна прогреваться.В чем может быть причина ?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Причин несколько.

  1. Засран жиклер запальника. Причина наиболее вероятная.
  2. Забита или пратически перекрыта магистраль газа, при открытии основного газового клапана давление газа падает до нуля.
  3. Плохой контакт в цепи термопара-датчик перегрева-газовый клапан. Датчик перегрева расположен на выходе газов из колонки.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

4.Нет тяги.

Колонка Demrad. Часто стал выключаться со щелчком фитиль. Судя по всему срабатывает защита. Редко бывает, что и выключается во время работы основной горелки. Грешил на датчики тяги и перегрева. Закоротил их. Помогло, но не надолго. Через месяца 3 опять все началось. Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать. Из-за чего еще может выключаться?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

gorserg написал :
Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать

А если бы не боялись, как бы закоротили?
Лучше скажите как он греется этот "датчик"? Пламя достаёт до него? Если нет - чистить запальник. Если да - менять "датчик"(термопару).

gorserg написал :
Из-за чего еще может выключаться?

Пока так, потом видно будет.

10-40-99@mail.ru

Обрезать проволоку и скрутить. Датчик стоит в пламени запальника. Думаю он греется как надо.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

gorserg написал :
Обрезать проволоку и скрутить.

Боюсь даже спросить какой провод. Если я правильно понял, то это типа если утюг не работает(так как нет напруги в розетке),надо

gorserg написал :
Обрезать проволоку и скрутить.

Этот "датчик" источник электричества!

10-40-99@mail.ru

Точно. Вот это я упустил из виду. Тогда видимо в нем и проблема. Сейчас заметил, что пламя какое-то узенькое из фитиля стало. Может фитиль засориться?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

gorserg написал :
Может фитиль засориться?

Ещё как!

10-40-99@mail.ru

Самому сложно почистить? Как это лучше сделать?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Можно фото? Что б пальцем потыкать.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Открутить 1
Открутить 2 Там будет деталька в виде шляпки(не ронять!!!!!!!!) где есть мизерное отверстие(я без очков не вижу), надо почистить чем нить тоненьким, но ни в коем случае не расширять! По сеточке 3 сделать фу-фу. И собрать обратно. Насильно ничего не крутить, не сгибать!
Но там и горелку надо чистить от пыли. Загляните с низу на горелку, там не так?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Ещё любимый Ваш "датчик"(термопару) надо почистить, поскоблить аккккуратно.

10-40-99@mail.ru

Не. Там такого нет. Чистенько. Спасибо, за мануал. Единственно что, когда горит, в радиаторе там внутри как будто все раскалено. Как в печке как будто что-то горит. Так должно быть?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Может там сажа?
Фоткайте, да!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Аааа! Мелочи жизни(в плане что можно поправить, а так не мелочь!) Это на уход газов влияет!!!
gorserg, Вам, как не крути, надо сделать программу минимум(если руки оттыдава растут).
Разобрать колонку, пройтись щёткой(например зубной) по решётке теплообменника, почистить/помыть горелку, ну запальник уже почистили(?).

PS

gorserg написал :
Единственно что, когда горит, в радиаторе там внутри как будто все раскалено. Как в печке как будто что-то горит.

Кстати, вот из за этого и

gorserg написал :
срабатывает защита

когда ещё не

gorserg написал :
Закоротил их

gorserg написал :
Через месяца 3 опять все началось

А здесь уже и фитиль под засорился.