Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2958610

Возможно ли сделать так что сначала иде уклон примерно в градусов 20-25 на протяжении 1-1,5 метров, а затем примерно 4 метра параллельно полу?

Т.е. совсем подъма не будет, сначало уклон потом параллельно и линия не где выше установки не будет

Alexej_1989- если ничто другое не помогает , обычно читают инструкцию от производителя, см.здесь пост 19

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Всем привет!
Назрел вопрос аналогичный тому, что задал FDouch: можно ли после диспоузера на мойке ставить насос типа sfa sanivite?
Ни в инструкциях, ни в сети не удалось найти ответ на данный вопрос.

Уважаемый Tehnik-san, помогите пожалуйста разобраться.
Схема установки аналогична вашей :
Только горизонтальный участок в 2 раза короче.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает, сам насос ни разу не забивался. Если кинуть в диспоузер что-то, что кидать запрещено (капустные листы, большое количество рыбьей чешуи или чайной заварки и т.д. ), то забивается подводка к насосу и клапан на его входе. Только подключение должно быть строго по инструкции: первый участок -вертикально вверх, сначала сделал вниз "петлей", под встроенным холодильником - несколько раз разрывало канализационную трубу, пришлось переделывать (разместил вертикальную трубу 32 мм ЗА холодильником - шла борьба за каждый мм). Шум от насоса практически неощутим - перекрывается струей воды, журчание по трубам - также не мешает, действует "умиротворяюще". Горячую воду качает без проблем и ограничений по времени.

dimus написал :
... помогите пожалуйста разобраться.Схема установки аналогична вашей ...Только горизонтальный участок в 2 раза короче.

Помогите разобраться )) о котором горизонтальном участке идет речь , о сливном с приборов или напорном ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

dimus - при наличии насоса принуд. канализования- ставить диспоузер я бы поостерегся, уверен, что срок службы насоса от этого значительно сократиться. Если бы с диспоузера сливалось в насос, оснащенный еще и своим измельчителем(которые устанавливаются для сан.узлов)тогда я бы поставил, а у кухонных насосов такой опции нет + добавочные жировые отложения не лучшим образом скажутся на продолжительности его жизни

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Tehnik-san написал :
dimus - при наличии насоса принуд. канализования- ставить диспоузер я бы поостерегся, уверен, что срок службы насоса от этого значительно сократиться. Если бы с диспоузера сливалось в насос, оснащенный еще и своим измельчителем(которые устанавливаются для сан.узлов)тогда я бы поставил, а у кухонных насосов такой опции нет + добавочные жировые отложения не лучшим образом скажутся на продолжительности его жизни

И, тем не менее,

У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной

Возможно, добавочные жировые отложения ежедневно смываются при работе ПММ. А как может помочь фекальный измельчитель для измельчения пищевых отходов, уже пропущенных через диспоузер, я не понял.

Вадим М написал :
... как может помочь фекальный измельчитель для измельчения пищевых отходов, уже пропущенных через диспоузер, я не понял.

НПК (насос принудительного канализования) без измельчителя предназначен только для откачки жидких отходов, а после диспоузера отходы не жидкие а измельченные, поэтому и было мнение об установке после диспоузера - НПК с измельчителем, модели > SANIBEST® - это насос-измельчитель, предназначенный для откачивания фекалий,туалетной бумаги и сточных вод. Он также способен без вреда для аппарата переработать такие отходы,как вата, тампоны, гигиенические прокладки и т.п.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Tehnik-san написал :
НПК (насос принудительного канализования) без измельчителя предназначен только для откачки жидких отходов, а после диспоузера отходы не жидкие а измельченные

Ну вообще, не знаю как в "SFA", а в инструкции "Grundfos" к кухонному насосу даже рекомендуется применять диспоузер. Так что производитель, по крайней мере, допускает, что через его аппарат будут прогонять измельченные пищевые отходы.

Вадим М написал :
а в инструкции "Grundfos" к кухонному насосу даже рекомендуется применять диспоузер.

Если не затруднит, подтвердите вышесказанное цитатой из инструкции

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Tehnik-san написал :
Если не затруднит, подтвердите вышесказанное цитатой из инструкции

Пожалуйста:

Область применения
... При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов.

Добрый день! Подскажите пожалуйста какими трубами выполняется нагнетательная сеть для насоса Сололифта (Санивит). В мануале рекомендовано 32 мм - пластик или медь. Труба как я понял напорная и причем весьма серьезно. Если я решил идти пластиком - то обычный 32 мм полипропилен для горячей воды PN20 на сварке? или нужен какой то особенный пластик? Спасибо!

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Что-то за 2,5 месяца так никто DaOrkBoyzу не ответил... Какой-то особый пластик не нужен, у меня все выполнено вообще обычной пластиковой канализационной трубой со "стаканными" соединениями. Важно, чтобы диаметр трубы постепенно увеличивался (чтобы обратного подсоса не было).

Сололифт С3 продолжает исправно работать без какого либо обслуживания как часы.... СМ В начале темы.
Иногда, если не пользоваться пару суток - в отсеке под мойкой пованивает - затухает содержимое.... При промывке - запах пропадает.
=> Делайте хоть небольшую вентиляцию....

Вадим М написал :
Важно, чтобы диаметр трубы постепенно увеличивался (чтобы обратного подсоса не было).

Постепенно - не обязательно - можно ступенькой увеличение. Наверное - можно не увеличивать, но установить в верхней точке канализационный вакуумный клапан.

DaOrkBoyz написал :
Если я решил идти пластиком - то обычный 32 мм полипропилен для горячей воды PN20 на сварке? или нужен какой то особенный пластик? Спасибо!

Делал 26 мм МП трубой целым куском 25 метров - нет стыков, где может что-то цепляться и оседать.... Все ОК.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Вадим М написал :
У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает...

Только что закончилась телепередача "Квартирный вопрос", там аналогично установили измельчитель пищевых отходов с насосом "Grundfos", значит, официально так делать можно. У меня пошел шестой год совместного использования данных девайсов - впечатление не изменилось. Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся...

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Вадим М написал :
Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся...

Не удалось... Вняв уважаемого Tehnik-san, отказался от прокладки напорной канализации раструбными канализационными ("серыми") трубами, спаял трассу из полипропилена PN20 (искал, но не нашел PN10) наружным диаметром 32-40-50 мм. В итоге внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом? Честно говоря, уже жалею, что выбрал полипропиленовые трубы. Переделать крайне сложно, но пока возможно (штроба с трубой еще не оклеена обоями, и мебель не установлена.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Вадим М написал :
...внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом?..

Традиционно отвечаю на свой вопрос сам. В выпускном патрубке стоит муфта, внутренний диаметр которой где-то 21-22 мм. Так что, по логике вещей, моя труба 32 PN20 не должна стать препятствием для выброса измельченных нечистот. Подсоединил, время покажет...

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Вадим М написал :
Подсоединил, время покажет...

Регистрация: 09.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 140

Вадим М написал :
При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов

Что есть жироуловитель?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

GREAKLY написал :
Что есть жироуловитель?

Это не для Вас, не обращайте внимания Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

Регистрация: 09.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 140

Вадим М написал :
Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

Естественно выведу. С учетом отрицательного уклона слива, кроме как в насос больше выводить в любом случае некуда

Всем привет. Хотел бы спросить про grundfos sololift2 с-3.
Из насоса есть два выхода выпускного трубопровода, верхний и боковой:

Ну почему то в инструкции в книжке и на видео они всегда применяют верхний ??

Боковой выход намного удобнее, даже в их монтаже.

Вот мне например очень подходит боковое подключение

Так в чём их логика, не могу понять Что бы трубы не порвало от напора, и поворот дополнительный уменьшает мощность напора воды ?? То что дополнительное колено-поворот у них ? Мне тоже нужно ещё колено сделать?
Спасибо.

Удачное фото

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3".
ОСОБЕННОСТИ: 1)Работает с другой, менее приятной частотой звука, 2)Входные патрубки не совпадают по месту расположения (выходной совпадает) - пришлось менять подводку, 3)Обратный клапан теперь находится снаружи, крепится к патрубку.
Как и предыдущий насос, будучи новым, "Сололифт" источает небольшой запах канализации, по-видимому, через угольно-поролоновый фильтр. Впоследствии фильтр, наверное, теряет свои свойства, и запах пропадает.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Вадим М написал:
Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3".

Увы, новый насос прожил ровно 2 года. Причина неисправности была в отложении кристаллизующихся жиров, писал об этом неоднократно. Таким образом, конструкция новой модели оказалась неудачной, выполняла несвойственную и ненужную функцию жироуловителя.
Установил теперь "SFA", ТехникСан всё нахваливал эту марку - посмотрим. Взял не малошумную, а обычную кухонную модель "SFA SWIFT". Гораздо компактнее всех других насосов, но шумит, по-моему, даже сильнее "Сололифта".

Вадим М, круто, что наткнулся на тему, где человек 12 лет делает записи о насосе!))

Расскажите как себя чувствует SFA через 2 года? Тоже год назад себе поставил SFA+диспоузер перед ним. Но чищу его каждые 6 месяцев, т.к. много внутри шняги накапливается. И еще хотел задать важный вопрос: что с трубами? Забиваются? Как их прочищать?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

to4evec, избавился от насоса 1,5 года назад вместе с квартирой. В новой провёл канализационную трубу по стенам:

Вадим М написал:
...проложил трубу с нормативным уклоном в штробах, а там, где стена была несущей, - в коробе:

Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.

Лучше уж в худшем случае раз в несколько лет прочистить трубы тросом, чем в ванной из насоса выковыривать всякий шлак...

Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

to4evec написал:
Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

to4evec, трубы не забивались ни разу ни с одним насосом. Только сифон и сам насос.