Проблема такая - достался дом с котлом 1992 года выпуска "АОГВ-11,6-3-У" круглый, с автоматикой снаружи корпуса (без намека на электрику).
Документации никакой нет. Единственное, что знаю, это срок эксплуатации - 5 лет. Стало холодать и пришлось разбираться почему в доме холодно. Трубы нагреваются максимум до ~50 градусов и горелка тухнет, время от времени вспыхивая на 1-2 секунды с характерными небольшими хлопками. Видимых "крутилок" на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части. Но на него горелка не реагирует. Поиск ниче полезного для меня не дал.
Вопрос - что сделать с данной автоматикой, чтобы температура стала выше. Может у кого сохранилась документация от этого "динозавра". Буду благодарен за "скан" на мыло.
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.
Mixa59 написал :
Видимых "крутилок" на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части.
Вот его и надо крутить,ставите рычажок на максимум(крутите против часовой стрелки, вроде),с другой стороны есть болт по пускаете его ставите рычажок на минимум и зажимаете болт и добавляете температуру,надо следить чтоб не перекрутили иначе предел выключения будет высокий и котёл будет закипать. Лучше правда пригласить кто уже проделывал такую процедуру и имеет понятие,к принципу работы терморегулятора
Чтобы повысить температуру нагрева воды, надо рычажок терморегулятора поставить в верхнее положение, затем отвёрткой ослабить стопорный винт (на вашем фото он выглядывает из-за газоподводящей трубки к запальнику - я обвёл его), перевести рычажок в нижнее положение и затянуть винт. Подняв рычажок вверх настройка терморегулятора увеличится, т.е. нагрев воды будет происходить до бОльшей температуры.
Если нужная температура не будет достигнута, то эту операцию надо повторить.
мвс написал :
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.
Толку ноль, но появились вопросы:
1) "рычажек в верх до упора" - Это когда головка винта смотрит вверх ?
2) Во время регулировки рычажка, штурвальчик в каком положении должен быть ?
3) "Для начала проверьте нажатие кнопки" - как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...
santiago5 написал :
"рычажек в верх до упора" - Это когда головка винта смотрит вверх ?
Головка винта "смотрит" вниз.
santiago5 написал :
"Для начала проверьте нажатие кнопки" - как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...
мвс написал :
Возможно недожата или наоборот прижата сильно
Mixa59 написал :
Судя по постам на форуме "тряпочка на кнопочке" у многих намотана, да еще и "досочки на кнопочке" встречались.
Судя по отсутствию трубочки вверх - датчик тяги тоже не работает. Результат может быть грустным...
У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...
Снимаете изоленту - кнопка отойдёт - котёл потухнет, если не отошла - котёл не гаснет - автоматика у вас исправна (хотя судя по изоленте скорее первый вариант). Если не уверены в своих силах вызываете газовиков, если уверены - смотрите состояние термопары и контакты которые замыкает кнопка.
Наверняка ситуация с плохой работой автоматики усугубляется плохой циркуляцией и обрастанием внутренней поверхности теплообменника котла водным камнем. В этом случае, если система гравитационная, помогает установка циркуляционного насоса. Советовать менять котлы не буду, так как понимаю, какое материальное положение большинства населения.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Добрый день. Ответьте пожалуйста если есть возможность. Проблема в следующем: стоит АОГВ 11,6-3 Ростов, в том году грел норм, при увеличении температуры, в этом поле осени грел до 85, потом откл. и вкл. где то при 55, следующий же нагрев , уже 80 и откл. , в итоге остановился так: греет до 74 откл., вкл, в районе 50(+-),хотел уже вызвать газовщика, но перед этим почитал форумы, после чего сделал следующее: прибавил крутилку температуры на макс. открутил винт на ней , отвел примерно на 1,5 см вверх и закрутил, после этого прибавил снова и вот оно все работает нормально, греет до 85 включается при 76, дома тепло, прошло 1,5 дня один раз заметил что отключился на 79, затем начал отключаться при 83-84,(вроде не критично). Сейчас опять дома похолодало подошел к АОГВ темп 60- горелка не горит. Прибавил на пару мм. оборот штурвала включился. И сразу скажу что после прочтения вашего форума сделал заметку , что штурвал регулировки я иногда по незнамке крутил и вверх и вниз на горячем, могло ли это повлиять. В чем может заключаться проблема?
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?
DenBeetle написал :
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?
3 года - в настоящее время интервал для очередной поверки котлоагрегата вместе с автоматикой.
DenBeetle написал :
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?
Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...
SeRg068 написал :
Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...
ПРОСТО САНЯ Ай, ну у мну ваще нет проблем с котлами.
Можешь мне помочь со схемами автоматики:
Котлы:
НИИСТУ-5
УНИВЕРСАЛ-6 (пар и водогрей)
КСВ-1,0 2012г. Борисоглебск.
ВНИИСТО
ДЕ
ДКВР (4-10) (там дохрена различий, если честно), но если есть схемы старой автоматики "КОНТУР", буду крайне признателен!
Здравствуйте.
Вопрос почти в тему.
Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку держал минуты две, снова регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)!
Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации на этом форуме, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал".
Тогда в чем проблема???
Заранее спасибо!
Аккуратно зачистить контакты наждачкой-нулёвкой: на противоположном конце трубки от термопары и на электро-магнитном клапане; при закрутке гайки - не пережать. Можно подшлифовать кругляшку у магнита.
Serx На электромагнитном клапане пайка (я специально отпаял, чтобы можно было ЭДС замерить). Кругляшку магнита я отшлифовал уже давно. Думаю может резиновые уплотнения стали более жесткими? Сегодня попробую подложить под прижимную пружину кнопки шайбу из картона, чтобы помочь элекромагниту прижимать клапан...