Подскажите проработала старая колонка(кажеться львовская) лет 20 все ОК.Год назад поменял теплообменник(прогорел старый), а теперь заменил ту часть где горелки(всю газовую)водяной редуктор оставил старый.И при этом обнаружилась проблема.Колонка нормально вкл и выкл,работает,но при этом температуру горячей воды больше 42-43* не выдает на максимуме,при этом рукоятка "вправо" до упора.Что можно посмотреть,подрегулировать.Спасибо.Отверстия в диффузорах рассверлены D 1.5 мм.(Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.).Спасибо.
sand61111 написал :
Отверстия в диффузорах рассверлены D 1.5 мм.(Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.).Спасибо.
Мне кажется в этом причина
надо визуально сравнить высоту ( и цвет пламени - причиной может быть недостаток воздуха ) пламени над горелкой , у любого подобного прибора , даже настенного котла
Так же рассверливал и до этого 1.5 мм, все было нормально.Колонка ВПГ 18 по тпаспорту выдает 6л/мин воды 50*С.Судя по высоте пламени колонка работает не на всю мощность,хотя и стоит на максимуме,еще вчера в таком положении рукоятки колонка горела- высота пламени выше и температура 55* выдавала.Такое впечатление что газовый клапан не полностью открываеться,т.е. шток водяного редуктора недостаточно выталкивает газовый шток.Хотя давление воды такое же около 2 атм и водяной редуктор я оставил старый,еще вчера он работал нормально.Если бы можно между штоками по торцам что то подсунуть, какую то пластинку толщиной около 2мм...
sand61111 написал :
Если бы можно между штоками по торцам что то подсунуть, какую то пластинку толщиной около 2мм...
ну да , причину в газовой арматуре надо искать , разберите кран на опуске для начала , проверьте прокладку на подключении , бывают что фумом наглушь заматывают , и если подключено шлангом - может в нем засада ??
артур липецк написал :
ну да , причину в газовой арматуре надо искать , разберите кран на опуске для начала , проверьте прокладку на подключении , бывают что фумом наглушь заматывают , и если подключено шлангом - может в нем засада ??
Да щланг газ 0.5 м перед колонкой,прокладки в норме,а вот трубку после шланга,что идет на газ. редуктор, завтра проверю,поставил другую-может пауки гнездо свили.А фум на газ мы не ставим.
На старых колонках, если там вместо термопары изогнутая биметаллическая пластинка в пламени запальника, может западать (не полностью открываться) клапан, который управляется этой бимет.пластинкой (это такая своеобразная автоматика безопасности: запальник загорается, бимет. пластинка изгибается и тянет клапан, открывающий проход газа на горелку)
sand61111 написал :
Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.
Инфа к размышлению:
Пример из "жизни" Чешские колонки , скажем MORA TOP VEGA 13, выпускаются 2-х модификациях (т.е. с разными газ.настройками! ) отдельно
для природного газа: (мод.MORA TOP VEGA 13 №12) и отдельно для сжиженного (пропан/бутан): (мод.MORA TOP VEGA 13 №13).
2sand61111, что за газ. ГП 0,5 м у Вас?- если резина в метал.оплетке (пусть и с желтой полоской) посоветую ее Вам выкинуть (1. Там заужение в фитингах до 9 мм. 2. Небезопасно).
Для ГК заужение в фитингах ГП должно быть не менее 13 мм (так называемый шланг-"ГИГАНТ"- продавцы в газ.магазинах знают! )
И проследите при установке, чтоб паронитовая прокладка не заужала "вожделенные 13 мм" в узле накидной гайки ГП.
Гарантирую,- t увеличится.
sand61111 написал :
Что можно посмотреть,подрегулировать.
Причина может быть в том, что водяной редуктор установлен не в притык к газовой части ..чуток провисает. Ослабьте один из трех винтов крепления, подтолкните редуктор вверх и затяните винты
подниму тему! у самого колонка (обращать только на вид колонки )
[
]()
какой то слабый напор, разобрал редуктор, поставить его задом наперед поставить легко, как правильно?
входное отверстие щас больше чем выходное у редуктора, и верхняя крышка тоже по любому можно поставить, с отверстием - связь между камерами верхней и нижней в редукторе, для чего она?
вода хоть кипяток можно сделать ...
вчера соседка заходила в гости, учуяла запах газа
вызвал газовиков...
боролись час, во всех соединениях и вентилях - утечка!
после как добрались до кнопки в колонки, было решено отключить колонку, замазав дырку графиткой в подающем вентиле газа.
терь тока вызывать на замену спецов колонки и её регистрация 2-22-51.
все!
договорился на четверг с утра, денег на замену спросили 1600 + докупать придется шланги, краны, гофру, мож еще че ...
так для инфы дописал ...
токо шланги на воду замените на стационарные трубы. там итак гасится сильно напор и вы ещё на выходе заужаете до 12мм . потом кусочками накипи подзабъётся и тру ля ля
хотел менять трубы на пластмассовые белые, но при обрезке выяснилось, что почти новые металлические ...
проходное отверстие в шлангах миллиметров 6, пока этого вполне хватает для напора, даже лишка. Если на первом положении огня то воду горячую не полностью открываю.
фильтр конечно надо поставить, у колонки в принципе тоже есть, поставлю позже. Только они маленькие какие то и забиваются часто говорят. А вот нормального - большого размера, нет таких фильтров, или самодельный может замутить, чтоб с отстойником?