Ув.форумчаня запустили СО с принуд.церкуляцией. Котел "Лемакс" Лидер- 25 ГГУ-30ч.Система двухтрубная. Автоматика 710 минисит не выключается при наборе температуры .Довел тем-ру до 95С отключив ц.насос -никакого эфекта.Расход газа 60м/3 в сутки хотя на улице плюсовая темпер-ра.На Яндексе нашел описание автоматики но ничего не смог сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.
Смотрите внимательно.На автомате под крышкой ближе к выходу есть винт мин.протока газа.Сейчас он видимо установле на большой проток.Его необходимо убавить.
нагреть котел до тепературы 50-60 град.Сответствующую цифру на ручке управления совместить с меткой на крышке.Винтом мин.протока убавить расход газа.
Лучше делать это по манометру ,и выставить мин давление по паспорту.(только где его взять).
Если регулировка не получается-замена автоматики .Лучше по гарантии.
Tagir68 написал :
Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.
Немного наверно не в тему, но может кто в курсе. От чего может плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ? Искра хорошая, бьет вроде в потоке газа, но зажигания не происходит. Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо.
касимов написал :
Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.
Tool написал :
Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо
А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже.
***********
касимов написал :
Газа мало.газа много,направление запальника
Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
касимов написал :
Тогда встречный вопрос,что значит:
Когда котел простоял скажем час, полностью остыла и основная горелка и запальник, разжечь его от кнопки пьезо практически невозможно. Газ идет шипит, искра тоже не слабая есть, но не загорается.
Славик64 написал :
Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(
Нет конечно, так бы знал причину Сутки открытым пробыл и не зажигается(Вообще в запальнике так же как и горелке где-то и воздух должен регулироваться? А может тяга сильная и сносит его просто?
Славик64 написал :
Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.
Понял о чем вы. Нет, даже на это время кран не перекрывал. И все равно так. Если потушить и сразу зажечь - с первой попытки, если минут 20 прошло как погас (на ощупь место запальника еще теплое) то же самое. Но через час и более - все...
касимов написал :
(газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.
Нет-нет, точно зажигается моментально от спички сегодня только проверял. И от пьезо кое-как с 50-100 попытки где-то)) С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается. Второй раз - с первого раза и весь)Ерунда какая-то получается.
Славик64 написал :
Это как? *Дальше*, это что - горелка?
Не, основная горелка хорошо разжигается и к ней вопросов нет.
Дальше - это запальник состоит как бы из трех частей: прямая (собственно она от пьезо сразу и загорается), левая и правая. Правая нагревает термопару. Вот они то медленно и плохо разгораются тоже. Если дунуть туда, то могут и сразу загореться. Как будто газ как-то не в ту сторону выходит из них что ли.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.