Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2183011

Ув.форумчаня запустили СО с принуд.церкуляцией. Котел "Лемакс" Лидер- 25 ГГУ-30ч.Система двухтрубная. Автоматика 710 минисит не выключается при наборе температуры .Довел тем-ру до 95С отключив ц.насос -никакого эфекта.Расход газа 60м/3 в сутки хотя на улице плюсовая темпер-ра.На Яндексе нашел описание автоматики но ничего не смог сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой.

Tagir68 написал :
не выключается при наборе температуры

да же в самом крайнем положении не отключает? , или просто отключает только вручную , в одном положении , не реагируя на изменение Т?

Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Смотрите внимательно.На автомате под крышкой ближе к выходу есть винт мин.протока газа.Сейчас он видимо установле на большой проток.Его необходимо убавить.
нагреть котел до тепературы 50-60 град.Сответствующую цифру на ручке управления совместить с меткой на крышке.Винтом мин.протока убавить расход газа.
Лучше делать это по манометру ,и выставить мин давление по паспорту.(только где его взять).
Если регулировка не получается-замена автоматики .Лучше по гарантии.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Не много опоздал с ответом извините.Давление газа надо бы отрегулировать.Если там регулятор установлен.Хотя сомнительно это.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Tagir68 написал :
Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.

Это в принципе нормально.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Tagir68 написал :
Расход газа 60м/3 в сутки

Для этого самовара тоже нормально.Регулируйте.

Немного наверно не в тему, но может кто в курсе. От чего может плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ? Искра хорошая, бьет вроде в потоке газа, но зажигания не происходит. Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

от сырости.

Tool, Тягу проверь.

Сырости нет и тяга в норме. Но с поджигом запальника определенные проблемы. Думал даже пьезо слабое, поменял от другой автоматики - тот же результат.

Газа мало.газа много,направление запальника.И

мвс написал :
от сырости.

при холодном пуске.
Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.

касимов написал :
Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.

Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.

Tool написал :
Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха?

Тогда встречный вопрос,что значит:

Tool написал :
плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Tool написал :
Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо

А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже.
***********

касимов написал :
Газа мало.газа много,направление запальника

Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
Короче надо почистить запальник.

!!!!
Tool, Отнеситесь к колонке как к табельному пистолету.И оно ответит взаимностью.(стрельнет вовремя,и прямо)

касимов написал :
Тогда встречный вопрос,что значит:

Когда котел простоял скажем час, полностью остыла и основная горелка и запальник, разжечь его от кнопки пьезо практически невозможно. Газ идет шипит, искра тоже не слабая есть, но не загорается.

Славик64 написал :
Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.

Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Tool написал :
Когда котел простоял скажем час

А краник на трубе тоже закрыт?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
А краник на трубе тоже закрыт?

Нет конечно, так бы знал причину Сутки открытым пробыл и не зажигается(Вообще в запальнике так же как и горелке где-то и воздух должен регулироваться? А может тяга сильная и сносит его просто?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Вы не поняли меня. Имеется ввиду когда

Tool написал :
котел простоял скажем час

в то время

Славик64 написал :
краник на трубе тоже закрыт?

Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.

Понял о чем вы. Нет, даже на это время кран не перекрывал. И все равно так. Если потушить и сразу зажечь - с первой попытки, если минут 20 прошло как погас (на ощупь место запальника еще теплое) то же самое. Но через час и более - все...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Tool написал :
Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(

Попробуйте тады почистить, а там посмотрим.

10-40-99@mail.ru

Tool,чистить по-любому. Попробуйте краном газовым прижать поступление газа к прибору.

Славик64 написал :
Попробуйте тады почистить, а там посмотрим.

касимов написал :
чистить по-любому.

ок.

касимов написал :
Попробуйте краном газовым прижать поступление газа к прибору.

Это для чего?

Tool написал :
Это для чего?

Для чего за горло берут человека? снижают доступ воздуха.

касимов написал :
снижают доступ воздуха.

В нашем случае получится снизить доступ газа в основном )

Tool написал :
получится снизить доступ газа

Лето.Разбор маленький.Давление повышенное. А вдруг.... (газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.

касимов написал :
(газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.

Нет-нет, точно зажигается моментально от спички сегодня только проверял. И от пьезо кое-как с 50-100 попытки где-то)) С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается. Второй раз - с первого раза и весь)Ерунда какая-то получается.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Tool написал :
С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается

Это как? *Дальше*, это что - горелка?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
Это как? *Дальше*, это что - горелка?

Не, основная горелка хорошо разжигается и к ней вопросов нет.
Дальше - это запальник состоит как бы из трех частей: прямая (собственно она от пьезо сразу и загорается), левая и правая. Правая нагревает термопару. Вот они то медленно и плохо разгораются тоже. Если дунуть туда, то могут и сразу загореться. Как будто газ как-то не в ту сторону выходит из них что ли.