В ЖЭУ сказали, что подача тепла в доме снизу. В каждой комнате рядом идут два стояка - один холостой, в другом включен конвектор. На кухне и в одной комнате трубы, в которые были включены конвекторы когда есть отопление горячее, чем холостые. Я посчитал, что это подача. В средней комнате наоборот - холостой стояк горячее, чем нагруженный. Я посчитал, что в этом случае подача в радиатор пойдет сверху.
Инженер в ЖЭУ сказал - так сделано для более справедливого распределения тепла, чтобы верхние этажи тоже грелись ( я на 5м из 9ти ). В общем, прочитав много тем на форуме про биметалл/алюминий и нижнюю подачу, долго думал про перекрут и удлинитель протока и решился на перекрут в 2х точках с нижней подачей. Сделали частники сталью (3/4, перемычка - 1/2) вот так:
Эстетически меня лично не напрягает, тем более, что все это за шторами будет. Но сантехники наговорили всяких страшилок - типа в нижней трубе и перемычке будет собираться грязь, в радиаторе тоже, может вообще стояк остановиться. Если из ЖЭУ увидят - заставят переделать и т.д. Хочу спросить опытных людей - какие вообще есть подводные камни у такого "перекрута", к чему готовиться и на самом ли деле ЖЭУ может заставить переделать? Число секций - 12 и 8.
После первого сезона можно снять для промывки.
Если шлама в системе очень много, тогда добавить спускной кран в пробку нижнего коллектора.
Если мало - определить для себя периодичность промывки (раз в три года, к примеру, или в пять).
А почему может происходить завоздушивание и можно ли обойтись краном Маевского (он, конечно, уже стоит), если периодически его открывать ? Шлама в системе, судя по всему, много. Спускной кран нужен для промывки? И главное, что меня беспокоит - сильно ли я навредил соседям таким подключением?
Зашел сегодня в магазин, где брал радиаторы, спросил про автоматический воздухоотводчик. Показали как раз такой, как на фото, но сказали,что на ЦО его не стоит брать, т.к. уже через месяц забьется грязью и вообще работать не будет. Используй Маевского, говорят. Все-таки скажите, пожалуйста, - мог ли я "перекрутом" навредить соседям по стояку или в этом нет ничего страшного? И что насчет скопления грязи в нижней трубе, как пугали монтажники?
Случайно обратил внимание на то, что у радиаторов Nova Florida поперечное сечение вертикального канала непостоянное - канал расширяется сверху вниз. Поискал в интернете пояснение - нашел такое () :
Вертикальный канал радиатора Extra Therm и Seven-S имеет непостоянное поперечное сечение: он плавно расширяется сверху вниз. Такое решение использовано по нескольким причинам.
Во первых, при движении теплоносителя сверху-вниз, его температура по мере остывания снижается. Если снижается температура, то снижается и тепловой поток.Расширение канала по мере снижения температуры позволяет сохранять неизменным значение водяного эквивалента W, тем самым выравнивая тепловой поток по высоте радиатора.
Во вторых, при движении теплоносителя "снизу-вниз" в вертикальном канале образуются встречные конвективные потоки теплоносителя, которые при иной конструкции канала могут существенно снижать теплообмен. Расширение канала позволяет избежать этого явления.
В третьих, конусность вертикального канала облегчает извлечение заготовки секции из формы, ведь вся секция отливается сразу в единой форме, кроме крышки нижнего коллектора, который затем приваривается. Через это отверстие для крышки и производится выемка пустотообразователя канала.
Зауженное сечение канала в месте примыкания к верхнему коллектору, создает повышенное сопротивление потоку, что благоприятствует циркуляции теплоносителя через все секции радиатора. Уширение сечения в месте примыкания к нижнему коллектору, напротив, обладает весьма малым сопротивлением - это позволяет теплоносителю свободно вытекать из канала в коллектор. При направлении теплоносителя снизу-вниз, циркуляционный перепад давлений в системе оказывает меньшее влияние на циркуляцию теплоносителя в радиаторе - эта циркуляция большей частью происходит за счет конвекции теплоносителя. Расширенный вход в канал благоприятствует конвективной циркуляции.
А как такое заужение может сказываться в случае, когда радиатор подключен "снизу-вверх"? Облегчит это циркуляцию или еще больше затруднит?
Alive2011 написал :
мог ли я "перекрутом" навредить соседям по стояку или в этом нет ничего страшного?
ну если только стояк будет останавливаться от завоздушивания , но это как бы не косяк , обычнов таких системах все зависит от жильцов верхних этажей , теперь еще и от вас )))
про забивание грязью - думаю , что забиваться будет не больше , чем и при любом другом подключении
маевского за глаза хватит , только лучше , чтоб он был с ручкой , чтоб отверткой не мучать (ся )
автомат действительно не надо
Alive2011 написал :
И что насчет скопления грязи в нижней трубе, как пугали монтажники?
да постоянный проток не даст оседать грязи , опасения напрасны , а тяжелые частицы не поднимутся на 5 этаж...
Warrax написал :
Я не понимаю, зачем понадобилось делать перекрут? При обычном подключении с нижней подачей радиатор нормально греется, к чему изобретать велосипед?
Очень много жалоб на форуме на плохую работу радиаторов при нижней подаче. Не на пустом же месте они. Вот и решил подстраховаться, может и зря,конечно. Теперь только время покажет.
Вообще, правильно ли я понимаю, чтобы остановился весь стояк от завоздушивания, это надо, чтобы воздух у меня был во всем радиаторе, в подводящих трубах и в байпасе? Конечно, если в дальних секциях воздух скопится, они греть не будут, это понятно, но чтобы туда столько воздуха нагнало, это вообще возможно?
поймите, радиаторы на нижней подаче хорошо работать не могут, тем более в высотном доме, гравитацию отменить невозможно. Чтобы остановился весь стояк, нужно чтобы в нём появились большие водяные пузыри, такое возможно, но мне такие случаи не встречались. Часто бывает, что при запуске системы некоторые стояки просто не греют из-за того, что у какой-нибудь бабушки стоит раритетный чугунный радиатор, чуть менее чем полностью забитый грязью, а перемычки нет в принципе.
Василий Трофимович Быков(ВТБ), Вы меня конечно "поймали" на слове, но я имел ввиду, что нижняя подача предполагает несколько худшую циркуляцию, чем в традиционном варианте и особого смысла перекручивать подводку я не вижу.
нижняя подача предполагает несколько худшую циркуляцию, чем в традиционном варианте
Подключение радиаторов "снизу - вверх" вообще не предусмотрено - и его работоспособность зависит от массы факторов.
(Обходные варианты с внутренними пробками, трубками и т.п. не считаю.)
Alive2011 написал :
Плохая циркуляция - это ведь низкая скорость носителя? Т.е., в этом случае теплоноситель не сможет "продавить" петлю?
извините , что вмешиваюсь в вашу умную беседу
низкая скорость определяется перепадом давления на стояке , и действительно , если этот перепад будет меньше чем 0.5 метра вод ст ( высота радиатора ) , то действительно при полном завоздушивании стояк остановится , при большем перепаде давления будет булькать
вообще воздуху взяться в закрытой системе с высоким давлением неоткуда , кроме ремонтных работ
а что при нижнем подключении батарея будет греть намного хуже , это не оставляет сомнений , так что все правильно сделано , только вот я не понял , это был холостой стояк ???
Холостые стояки я не трогал. Я писал выше, что один из трех холостых стояков у меня подъемный, т.е. транзитом поднимается на 9й этаж, а оттуда идет уже нагруженный стояк с приборами. Этот радиатор я подключил без перекрута. Спасибо за разъяснение по завоздушиванию.
Когда после монтажа радиаторов стояки включили (и даже подали в них на короткое время горячую воду), они стали нагреваться, хотя воздух в радиаторах был (немного). Оценить нагрев радиаторов я не успел, стояки быстро остыли.
ВТБ! написал :
Так о них и речь.
Включат после аварии - а стояк не продавит.
аварии разные , когда сливают стояки , когда просто циркуляцию могут остановить ну и не вопрос вечерком открутить спускник и запустить стояк
главное , что батарея будет греть хорошо - косяк проектантов устранен))