Прошу ув. спецов помочь разобраться
весь форум перелопатил , так и не разобрался что к чему
я не догоняю как тёплый пол с котлом 24квт двухконтурный турбо обвязать

помещение 65м кв, всего 3 радиатора стальных, 2на 700мм. и один на 1000мм.
дорогущие узлы подмеса с колекторами и насосом городить нет возможности, денег нема
вчера купил в одном магазе двухходовый клапан с термоголовкой и две гребёнки для двух веток тп, так продовец посоветовал, дороговатые ИМХО
этот продавец вроде объяснил как подключить но я так и не понял нифига, он ''разбирается'' так же как и я
тп планируется в кухне и су
в кухне трубы 40м пог
су 20 м пог и полотенчик

как всё это запитать чтоб нормально работало к двухтрубной системе( пока не готова , только начал делать) без дополнительного насоса?
СПАСИБО!!!
зы, рисую плохо

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

ребяты! никто не подскажет как собрать эту хрень, может схемку кто нарисует?
блин, раз в год что-то прошу и хрен тебе!!!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Пустите через трубы теплого пола обратку отопления к котлу.
А котел то какой?

Чего то я не понял,а не мало ли радиаторов?
Нарисовали бы план квартиры,где какие стены на улицу.А так подключать я думаю,термоклапан с гребенкой с красными ручками на подачу,а с синими на обратку.
В принципе можно и на обратке.А еще лучше сделать чтобы было и так и этак.
А вот полотенчика в ванную может не хватит...

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

оооо, народ подтянулся, радует

мвс написал :
котел то какой?

SeRg068 написал :
план квартиры,где какие стены на улицу

это не обычная квартира, это ''квартира'' на земле, небольшой старый домик, стены саманные 0.5м , радиаторов думаю хватит
2маленькие комнаты+зал

у знакомого в трёшке 75м.кв. всё работает от одного котла, 3 радиатора, полотенчик и 2 ветки ВТП
у него тупо с пола торчат две трубы с термоголовкой и всё, без всяких наворотов, всё работает, полы греют:yu, хотел бы и я так сделать

Котел какой то местной сборки что ли?
Что то не вяжется: 2 комнатки + зал = 2 радиатора и полотенчик. По идее должен быть еще один. Вот чтобы не гадать черканите рукой план дома

stroika написал :
как всё это запитать чтоб нормально работало к двухтрубной системе( пока не готова , только начал делать) без дополнительного насоса?
СПАСИБО!!!
зы, рисую плохо

чет я не разу не делал без насоса , надо покумекать , можно наверное - радиаторов у вас не много, а разводка каким диаметром ?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

SeRg068 написал :
2 комнатки + зал = 2 радиатора и полотенчик

пардон

одну маленькуь комнату подружу с кухней, получиться кухня/столовая, где планируется обогрев только ВТПили поставить и радиатор?

итого 2 комн(2радиатора), кухня/столовая( тёплые полы), с/у (тёплые полы)

SeRg068 написал :
черканите рукой план дома

вот

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

SeRg068 написал :
Котел какой то местной сборки что ли?

котёл мейд ин Румыния

артур липецк написал :
разводка каким диаметром ?

магистраль 25 , к радиатором 20 ППР, нормально будет? ППР со стекловолокном взял, нормально?

артур липецк написал :
я не разу не делал без насоса

насос у меня есть, если без него никак придёться и его ставить, да?
будет жрать энергию, ниужели насос с котла не потянет?

Наверно радиатор в кухне будет не лишним.Пусть хоть небольшой,пусть кран будет закрыт,но все же.
Насос? Жрет он от 40 до 60 Вт,какую скорость поставите.
Может артур липецк и прав,насос будет не лишним только для ТП.(из-за большого гидравлического сопротивления)....

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

SeRg068 написал :
Может артур липецк и прав,насос будет не лишним только для ТП

ждём Артура, может посоветует как собрать чтоб работало

stroika написал :
ждём Артура, может посоветует как собрать чтоб работало

пришел )) но не думал ))) , щас прикину , но по идее геморойно будет работать , хотя ХЗ
ждите ))

блин ,щас фотку увидел - клапан действительно проходной , я думал описка в тексте у тебя ,
теперь такие вот мысли :
в нормальных Т.полах сдоит трехходовой и подмешивает воду с обратки , клапан термомтатический по температуре воды регулирует Т* на выходе , от 20С* до 60С* примерно , в полы нужна не более 50 С* , иначе горячо и некомфортно
клапан твой в данном случае просто будет останавливать циркуляцию в полах , потом возобновлять , как это будет работать не понятно , так как полы инертны , клапан закроет ,а полы еще топить будут , клапан откроется , а полы еще полдня будут нагреваться , чтоб начать тепло давать
если хочешь чтоб дешево и сердито - то будешь танцевать на полах грузинский танец лезгинку - местные тебя не поймут(((
либо делать отопление низкотемпературное , увеличив кол-во секций чтобы подачу на котле делать около 50 градусов , либо делать как положено насос + трехходовой
можно еще наверное трубу полов загнать поглубже в пол , см на 12 от поверхности ,но я так не делал не знаю (((

опять же на рисунке второй контур длинной около 80 метров - длинна критическая , надо пополам делить , и подогнать к результату , чтоб все три контура получились одинаковой длинны , метров по 40 , в санузле чуть плотнее уложить
или бухта всего 100 метров ???

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Однотрубная система.Подача из котла ПП д32.По кольцу.В сан узле подача идет через полотенчик.Далее тройник с отводом в теплый пол.Кран.Опять тройник -выход ТП.Далее радиаторы.
Кухня -столовая :отвод на ТП ,кран,отвод на выход теплого пола.
Дополнительный насос ставить категорически нельзя.
Кранами между тройников регулируется температура ТП.Система работает нормально.
Критическая длина для МП хенсо д20 120метров.

мвс написал :
Кранами между тройников регулируется температура ТП.Система работает нормально.

краном регулируется поток воды через ТП , Температура регулируется котлом ...
здесь я так понимаю система еще смонтирована не окончательно , и чтобы все работало действительно нормально , надо ставить трехходовой смеситель + насос

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Артур.Краном регулируется проток воды через ТП или основную трубу А колличество проходящего теплоносителя и есть колличество тепла и соответствующая температуры.Чем меньше воды-тем быстрее она остынет.
Дополнительный насос можно ставить только через гидрострелку.Иначе он будет мешать котловому насосу.(котел отключился,а доп. насос работает,что будет? Или котел перешел на приготовление ГВС-в этом случае трехходовой клапан перекрыл выход теплоносителя из котла в систему.Куда доп. насос будет пихать воду?

мвс написал :
Куда доп. насос будет пихать воду?

без проблем , вода циркулирует по системе отопления в обратном направлении - ничего криминального нет
я не чуть не против вашей идеи , она вариант безъисходный ,когда есть система , худо бедно работать будет , на днях делал так в квартире , на балконе ТП
половина площади дома будет топиться полами , хрен отрегулируешь , чтоб и в комнатах было нормально и там ,где полы .... топик нас ругать будет плохими словами

мвс написал :
Куда доп. насос будет пихать воду?

кстати , даже делал байпас , перемычку для работы теплых полов , когда система отопления отключена ( летом ) , чтоб насос пихал воду не в котел , а в байпас

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Котел нагрел теплоноситель до установленой температуры.Отключился.ждет когда теплоноситель остынет до определенной температуры.А теплоноситель в это время циркулирует по теплому полу.А в котел остывший не попадает.!?
ВСЕ без исключения призводители настенных котлов предупреждают о недопустимости включения доп. насосов в СО без гидрострелки.С ней пожалуйста-хоть пять.

артур липецк,а ведь мвс прав,лишние хлопоты...
Но я подумал,а если от котла пустить 2 ветки:
1-от котла к радиатору в спальне-обратка ТП в кухне на 2 линии;
2-от котла к радиатору в зале,полотенчик-обратка ТП в с/узле.
По идее температура высокой не будет.В пределах 50 градусов,если на выходе 60-65

мвс,есть посмотреть на гидрострелку(фото)?Еще не сталкивался,но краем уха слыхивал...

SeRg068 написал :
По идее температура высокой не будет.В пределах 50 градусов,если на выходе 60-65

вот именно , по идее , топик из молдавии , там вообще отопление как рассчитывать??
может и действительно ,если средняя т* будет около 50 С* , то сделать 32 пропиленом ,как МВС сказал , а уже холодную обратку пустить в ТП , правда может оказаться опять же жарковато в этих помещениях....,а отрегулировать Т* полов нереально , байпас в вариате МВСа - для балансировки отопления и полов ,так как если все пустить в полы , котел может задохнуться , отопление будет недогревать

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

артур липецк написал :
на рисунке второй контур длинной около 80 метров - длинна критическая , надо пополам делить , и подогнать к результату , чтоб все три контура получились одинаковой длинны , метров по 40 , в санузле чуть плотнее уложить
или бухта всего 100 метров ???

да нет же, в с/у тп 3м.кв это где-то 20м.пог. трубы, так?
в кухне метров 50 трубы, не больше

артур липецк написал :
топик из молдавии , там вообще отопление как рассчитывать??

Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, короткая, лето жаркое, продолжительное. Средняя температура января —4°C, июля +21 °C. Абсолютный минимум —36°С, максимум +41 °C. Среднее годовое количество осадков колеблется в пределах 380—550 мм.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

артур липецк написал :
если средняя т* будет около 50 С*

я на котле выставляю 65, иногда 60 а иногда 70-75
были морозы минус 15, пипец как холодно было в доме, особенно от полов холод

в нете вот фотку нашёл, чел сделал вот так

stroika написал :
в нете вот фотку нашёл, чел сделал вот так

возможно это именно ваш вариант , правда первый раз вижу такую схему и не уверен , что КПД у нее нормальный ,+ у вас клапан другой чуть чуть
вентиль указанный на фото для того , чтоб насос толкал в теплый пол , а не по кругу котла , или это обратный клапан...
при чем прослеживается закономерность , чем выше температуру пола вы делаете , тем меньше насос толкает в трубу ТП , и наоборот , когда термоголовка полностью закрыта , насос гоняет только через полы ...

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

так как же быть, чтоб не затратно и работало?
может клапан поменять на другой?
может кто нарисует как сделать

stroika написал :
так как же быть, чтоб не затратно и работало?

трехходовой стоит порядка 2-2500 , насос у тебя есть ,делай как на моей фотке ,либо пока просто подсоединяй на прямую , и смотри на результат , если температура будет терпимой , то может и не стоит заморачиваться

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

ребята! с тем ''комплектом'' что я купил можно собрать тп или нет?

Я думаю,что если сделаете как в #21,то должно.
Обьясню почему.Вы по идее уравниваете гидравлические сопротивления 1 и 2 ветки.Кранами можно небольшой перекос выровнять...
"....были морозы минус 15, пипец как холодно было в доме, особенно от полов холод..."-так у вас эта система уже работает,без ТП?