Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408
#2584808

Здравствуйте!!!
Оцените пожалуйста схему. Газа пока нет, но через год другой проведут. Сделать надо комбинированную систему. Пока нет газа - электричество, а потом электричество будет резервным.

Нет данных по дому. При задействовании всех на коллекторах отводов - крайне трудно будет сбалансировать отопление с одним насосом ТП на все три этажа. Если же дом невелик - то пойдет.
Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Дом 220 м2. Петли отопления не большее 100 м трубы РЕХ 20 каждая. Регулирование петель индивидуальное по комнатным терморегуляторам, котлы с встроенными циркуляционными насосами.

Vladimir_Vas написал :
Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.

Можно пожалуйста поподробнее!!!

Nov547 написал :
Дом 220 м2.

На трех этажах, т.е по 70 метров на этаже?
Ну, это еще не большой дом. Возможно, если ТП будут из одинаковых петель с одинаковой тепловой нагрузкой, сбалансировать кранами и удастся.
А вот с комнатными регуляторами автоматическими может случиться засада. Поскольку насос один на все петли, то регуляторы - каждый сам по себе, сильно влияют на расход по своей петле, никак не учитывая, что в этот момент делают другие регуляторы. А подача у них с одного насоса. Весьма вероятны циклические волны регулирования незатухающие.
Именно для таких систем и полезно формирование первичных-вторичных колец. Первичное кольцо обеспечивает развязку влияния одного контура на другой. Этакий аналог конденсатора в выпрямителе, сглаживающий все пульсации.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Спасибо за ответ. Но не совсем понятно про

Vladimir_Vas написал :
формирование первичных-вторичных колец.

Может подскажите ссылку на такую схему хотя бы принцип ее увидеть, наверняка знаю ее просо терминология непонятна.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Вот изменил схему, понятно что лучше на каждую ветку отдельный трехходовой смесительный кран, но это дорого, будет ли работать такая схема???

Nov547 написал :
Может подскажите ссылку на такую схему

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Vladimir_Vas, Спасибо, изучим!!!

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Vladimir_Vas написал :

посмотрел понравились схемы, изменил свою с использованием гидроколлектора, но появились вопросы:

  1. Возможно использовать всего один трехходовой смесительный вентиль на все три контура
  2. Какой конкретно гидроколлектор посоветуете