Здравствуйте!!!
Оцените пожалуйста схему. Газа пока нет, но через год другой проведут. Сделать надо комбинированную систему. Пока нет газа - электричество, а потом электричество будет резервным.
Нет данных по дому. При задействовании всех на коллекторах отводов - крайне трудно будет сбалансировать отопление с одним насосом ТП на все три этажа. Если же дом невелик - то пойдет.
Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.
Дом 220 м2. Петли отопления не большее 100 м трубы РЕХ 20 каждая. Регулирование петель индивидуальное по комнатным терморегуляторам, котлы с встроенными циркуляционными насосами.
Vladimir_Vas написал :
Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.
На трех этажах, т.е по 70 метров на этаже?
Ну, это еще не большой дом. Возможно, если ТП будут из одинаковых петель с одинаковой тепловой нагрузкой, сбалансировать кранами и удастся.
А вот с комнатными регуляторами автоматическими может случиться засада. Поскольку насос один на все петли, то регуляторы - каждый сам по себе, сильно влияют на расход по своей петле, никак не учитывая, что в этот момент делают другие регуляторы. А подача у них с одного насоса. Весьма вероятны циклические волны регулирования незатухающие.
Именно для таких систем и полезно формирование первичных-вторичных колец. Первичное кольцо обеспечивает развязку влияния одного контура на другой. Этакий аналог конденсатора в выпрямителе, сглаживающий все пульсации.