В доме монтируется система теплого водяного пола - первый этаж - на всю площадь с классическим термосмесителем для понижения температуры теплоносителя с радиаторной на ТП. На втором этаже - только радиаторная система отопления с одним исключением - в ванной на 6,5 кв.м. мастер предложил сделать теплый пол. Но, чтобы не тянуть трубы со смесителя первого этажа запитать пол от коллектора батарей через терморегулирующий клапан с датчиком температуры в зоне выхода обратки из стяжки ТП. Мастер утверждает, что для маленьких площадей в 3-6 кв.метров такая схема запитки используется.
Так ли это? Нету тут подводных камней?
Предполагается по расчетам, что температура теплоносителя в радиаторном контуре будет 50-60 градусов, в ТП - 30-35.
Можно запитать через ограничитель температуры Oventrop Unibox RTL Внизу есть техническая документация.
Vladimir_Vas написал :
Но, чтобы не тянуть трубы со смесителя первого этажа
.Если небольшое расстояние и небольшая площадь т.п и есть лишний отвод на коллекторе ,то можно и протянуть.Мы иногда так делаем ,только на втором этаже нужно тройники с воздухоотводчиками ставить.