#2591832

Хрущевка,однотрубная система отопления.Стояк и байпас - одинаковые - 1/2 дюйма.В одной из комнат байпас оставил, чугун поменял на биметалл с FARовскими кранами и эксцентриками - в целом не очень рад,греет похуже чем было.
Что имеет большее значение - диаметр байпаса(чтоб был меньше стояка), или его расположение? М. б. все-таки поставить кран - он даже в открытом состоянии слегка заузит сечение?

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

шмел написал :
чтоб был меньше стояка

вот с цифрами пожалуйста обоснуйте это утверждение

Приведите цифирки , что есть в разделе гидростатического расчёта - что у чугунины и что у новой конструкции ,что со скоростью и т.д.
после это можно смотреть что делать.

Ну и для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)

V. Права и обязанности потребителя
....

  1. Потребитель не вправе:
    .....

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы,
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар-
тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов
отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо-
тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или
жилой дом

Не думаю,что все легко поддается расчету - слишком много косвенных факторов.
С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга.За исключением каких-то глобальных вещей,конечно.
В целом это конечно плохо.Отвратительно.Но пока так.И ни одна из сторон не сможет быстро изменить ситуацию.
Долго рыл поиском вчера - большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка.Какова при этом практическая разница - не нашел.

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

шмел написал :
слишком много косвенных факторов.

самый главный косвенный фактор - самодеятельность жильцов . Всё остальное поддаётся магии цифр

шмел написал :
большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка

заужение замыкающего участка на одну ступень не дает ощутимых преимуществ по сравнению с незауженным. Интуитивно понимая это некоторые сантехники дополнительно врезают запорную арматуру на замыкающий участок.
Большую пользу приносит смещение относительно оси стояка.

шмел написал :
С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга

радиатор - общедомовое имущество. так что получается, что Вы нарушили принцип.

А сопротивление такого элемента можно рассчитать?

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

/random написал :
для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)
V. Права и обязанности потребителя
....

  1. Потребитель не вправе:
    .....
    в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы,
    предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар-
    тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов
    отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо-
    тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или
    жилой дом

Вопрос, может не совсем в тему, но раз уж здесь цитировалось постановление - А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.

ИМХО (IMHO)

шмел

Подача верхняя или нижняя?

Заужение смещённого байпаса облегчает работу сварщику.

Думаю что верхняя...на этом радиаторе...уточню.
вообще похоже что вода поднимается по одной цепочке радиаторов,спускается по другой,или по стояку с полотенцесушителями.
От 1/2 куда уж там заужать...если только в месте стыка просверлить поменьше отверстие.

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

шмел написал :
А сопротивление такого элемента можно рассчитать?

фаровцы ушли в отказку и скрывают значения кмс?

ADM05 написал :
А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.

без оформленных надлежащим образом бумаг. В случае проблем (например, в суде) участвовавшие сантехники подтвердят под присягой своё участие в сим действии ?

/random,
благодарю за внимание к теме.
если ситуация действительно пограничная,попробую завтра с магией цифр.
думал существует некое однозначное решение

когда у вас стояла чугуняка, ее гидр. сопротивление было меньше чем у бимет.+вентили. Поэтому коэф затекания мимо байпас в радиатор был выше. Поставим бимет.+вентиля вы увеличили гидравл. сопротивление радиатора и изменили коэф. затекания. Теперь большая часть носителя прет через байпас мимо радиатора.
Зажав байпас, вы увеличите циркуляцию через радиатор, но потом ждите злых соседей.
Кстати какой биметалл? тут как раз и вылазит вопрос малых диаметров каналов в секциях.

с наилучшими

Да!Я как раз и хотел прикинуть,насколько изменится это соотношение.
Злых соседей не жду - дело вот в чем: при чугуне меня температура устраивала полностью,не хочу отбирать тепла больше чем было.А врезавшись в байпас,настроить вентиля так,чтобы снимать с биметалла столько же тепла. и -в небольших(!) пределах - регулировать.
Другое дело,что своей конструкцией я наверное изменю общее сопротивление всего стояка - можно ли этим пренебречь?
Радиаторы TENRAD; вентиля,эксцентрики FAR.
зы. на службе коллеги-суровые практики-как бы это сказать...не одобрили мысль о расчетах гидравлического сопротивления

они не суровые практики, они реалисты)
Гидравлику не посчитаете.

Ваш выход снижать сопротивление радиатора в связке с запоркой. переваривайте железом подводки к радиатору, уберите эксцентрики.

с наилучшими

Места не особо много. однако попробую.

шмел

Направление подачи уточнили?
Схемку подключения нарисовать не мешало бы...

Система без воды.Сантехник недоступен.направление пока неизвестно.
постараюсь вечером сфотать конструкцию.

непонимаю чё вы паникуете раньше времени. отопление ещё не дали и как вы решили что меньше греет новый радиатор?

shurik144 написал :
как вы решили что меньше греет новый радиатор?

В одной из комнат менял в том году,сейчас меняю в другой комнате и кухне