Назрела необходимость модернизации существующей гравитационной системы отопления частного дома. В процессе возникло несколько вопросов:
В данной системе используется открытый расширительный бак, подключенный к подающей трубе в наивысшей точке сразу после котла. Котел твердотопливный (уголь/дрова), самодельный, сваренный из 5мм стали. Возраст котла 35 лет. Хотелось бы установить мембранный расширительный бак. Как выяснить какое давление устанавливать в системе, учитывая что неизвестно, какое давление может выдержать котел?
В каком месте системы лучше подключать расширительный бак? Так как будет установлен циркуляционный насос (Wilo Star RS 30/4), если я правильно понял, то расширительный бак нужно подключать перед насосом, но насос будет стоять в байпасе на обратке, которая проходит в подполе (ниже уровня котла)? Обратная труба выходит из подпола прямо в котельном помещении возле входа в котел, там установить нет возможности.
Или можно поставить насос и расширительный бак на подаче, сразу после котла?
Если не менять расширительный бак на мембранный, не будет ли при работе насоса выдавливать теплоноситель в расширитель, учитывая, что он установлен на подаче за котлом?
alfpk00 написал :
Если не менять расширительный бак на мембранный, не будет ли при работе насоса выдавливать теплоноситель в расширитель, учитывая, что он установлен на подаче за котлом?
Выдвливать не будет, так как система хоть и открытого типа, но, тем не менее, герметична ..тоесть, грубо говоря, что б выплеснуло литр, надо что б этот литр в систему поступил, а это, сами понимаете, не возможно
alfpk00 написал :
Или можно поставить насос и расширительный бак на подаче, сразу после котла?
В твердотопливных котлах, где температура на подаче может достигать максимальных значений, ставить насос на подачу очень не желательно!
Ясно, значит насос в обратку, тогда нужно ли менять место подключения расширителя, напомню, он сейчас подключен на подаче в самой верхней точки системы?
Дополнение: Если придется подключать расширитель в обратку перед насосом, то допустимы ли изгибы на трубе к расширителю (перенести расширительный бак в другое место нет возможности) или она должна быть исключительно прямая (вертикальная)?
Палецкий написал :
Если Вы оставляете прежний расширитель открытого типа, то он может быть подключен только на подаче в самой верхней точки системы
А если заменить его на закрытый, естественно, с установкой группы безопасности, можно ли его установить на обратку и расположить в подвале?
У читывая данный котел, как быть с величиной давления?
alfpk00 написал :
А если заменить его на закрытый, естественно, с установкой группы безопасности, можно ли его установить на обратку и расположить в подвале?
Если ставить мембранный бак, то его можно подключить в любом доступном для обслуживания месте
alfpk00 написал :
У читывая данный котел, как быть с величиной давления?
На этот вопрос, к сожалению, не смогу Вам ответить ..очень мало знаком с твердотопливниками и их "подводными рифами". В идеале в системе отопления должно быть 1-1,5 бар
две одинаковые темы возникли , отвечать одно и то же в обоих смысла нет
по данному моменту : насос 32-4 может не вытянуть вашу систему , и проблема , если была , с прогревом дальних комнат останется , лучше взять 32-6 , , но если система работала хорошо ( котел не закипал все время , и тубы везде были примерно одинаково горячие , то можно и 32-4 оставить
, да на подачу лучше не рисковать +1 , Т* под 120 С* может крыльчатку пластиковую убить
расш бак вам не нужен закрытый тоже , 5 мм , это не показатель , прикиньте площадь стенки и умножьте каждый см на 3 кг/с ( 30Х40= 1200 см2 Х 3 кгс /см2 = получился домкрат 3.6 тонны - вроде и не много , но прилично