Всем доброго дня!
Не могу заставить работать полотенцесушитель, на рисунке ситуация которая есть в данный момент.
Полотенцесушитель начинает греть только при частичном закрытии шарового крана между отводами.
Есть несколько вопросов:

  1. Как протянуть трубы к полотенцесушителю, чтобы он заработал при нижнем подключении.
  2. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.
  3. В какую точку полотенцесушителя в верхнюю или нижнюю должен поступать теплоноситель.

Хотелось бы услышать развернутый ответ, в сантехнике не разбираюсь совсем, но руки растут из нужного места и хочу все сделать сам толькл не знаю как правильно.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?

Smit_7,
Вам нужно сделать для начала заужение на стояке.

  1. Только через насос )))
  2. Возможно боковое или диагональное подключение поможет.
  3. Вообще подачу лучше делать сверху, т.к. горячая вода остывая движется вниз, то она создаёт движение теплоносителя.

освоил пэйнт, вот вам схема

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

подача в стояке снизу вверх. Ваша
Makarone, схема не врена.

Makarone, Диагональ совсем не обязательна, тем более подключать с одной стороны проще.

Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

C2h5-OH написал :
подача в стояке снизу вверх. Ваша

будет горячая вода, значит будет остывать, значит будет движение, следовательно забираться новый горячий теплоноситель. Ведь разница температуры теплоносителя на таком отрезке практически отсутствует. Но нужно делать заужение на стояке тогда 100% проблем не будет.

C2h5-OH написал :
подача в стояке снизу вверх. Ваша
Makarone, схема не врена.

на месте не был и про подачу снизу не знал :Ь
* все равно работать будет.
** предпочитаю диагональ.
*** на стояке заужение делать нельзя, ибо это гвс(видно из схемы), что к тому же подразумевает циркуляцию

Tehnik-san написал :
будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

Заужение не требуется? (признаю некоторую ограниченность знаний по данному вопросу...)

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.

Tile_EXP написал :
Заужение не требуется?

Заужение байпасса на одну размерную ступень желательно и оно не запрещено.
Есть и норматив этого заужения - МГСН 3.01-01

*5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим»*.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

C2h5-OH написал :
Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.

гы, не заметил ))
тогда локализую ответ на втором пункте

Smit_7 написал :

  1. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.

C2h5-OH написал :
что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?

При перекрытом или при слегка закрытом кране работает на ура, но это не выход сверху еще 4 этажа соседей.
Я мог бы конечно оставить все как есть, но надо думать о живущих сверху заужая стояк у них будет падение давления, вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.

Tehnik-san написал :
Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

Этот вариант отпадает, так как нет места, чтобы выполнить смещенный байпас.

Smit_7 написал :
... хочу сделать все по уму не навредив никому.

так уже сделано не по уму , вобще то оцинковку ставят на ГВС , а не "чернягу"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Smit_7 написал :
то как правильно подключить, чтобы он 100% работал

Поставить сушило рядом со стояком тогда отпадает вопрос куда спрятать подводки.
(Имхо, проще под ванной протянуть трубы под умывальник, допустим, чем штробить стену под трубы для ПС, например)

Tile_EXP написал :

  1. Только через насос )))

Прекрасно работает без всяких насосов с нижней подачей и нижним подключением, если из подводок американские горки не устраивать

C2h5-OH написал :
Makarone, схема не врена.

Нормальная рабочая схема

Tehnik-san, Спасибо!

Smit_7 написал :
вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.

Электро ПС при таком размещении в самый раз ))) Уж очень удалённое подключение с изгибами до пола.
При такой компоновке ванной комнаты лучше сделать всё зеркально, если высота канализации позволит. ПС автоматически окажется в удобном месте (прям у стояка)

Kranoff написал :
Прекрасно работает без всяких насосов с нижней подачей и нижним подключением, если из подводок американские горки не устраивать

Мы об абстрактном ПС говорим или о конкретном случае

Tehnik-san написал :
так уже сделано не по уму , вобще то оцинковку ставят на ГВС , а не "чернягу"

Так там и была "черняга", а вваривать кусок оцинковки в "чернягу", тоже не есть хорошо.

Tile_EXP написал :
Мы об абстрактном ПС говорим или о конкретном случае

Конкретный случай оказался неработоспособен. Если надо подключить снизу, тогда сместить врезки в стояк пониже, а трубы проложить по стене ниже ПС, но на уровне врезок- тогда полотешка может греть и без всяких насосов.
ЗЫ: В этом уравнении есть и другие неизвестные- размер сушила, температура воды и наличие циркуляции ГВ.

Хм. А вот так не заработает? Одну трубу пустить выше подключения к ПС и постепенно спускать от стояка к ПС, а другую пустить немного вниз от ПС к стояку. Прям гравитационка получается.

P.S. Собственно так и стараюсь подключать ПС хоть и с боковым подключением. Пузырьки сами уходят и ПС вся всегда горячая.

Kranoff написал :
Сообщение от C2h5-OH
Makarone, схема не врена.
Нормальная рабочая схема

обыкновенно такая схема работает. конечно возможна гипотетическая ситуация с нижней подачей и отсутствием циркуляции..но вероятность мала

Kranoff написал :
В этом уравнении есть и другие неизвестные- размер сушила, температура воды и наличие циркуляции ГВ

Размер полотенцесушителя 800х50,температура градусов 60, циркуляция отсутствует, циркулирует за счет разбора воды сверху.

А будет ли работоспособна такая схема?

Smit_7,

Ну Вам уже все разжевали,чего не понятно?Перед Вашими кранами на сушитель нужно ставить перемычку три четверти дюйма.Кран на дюймовом стояке перекрывать и тогда и сужения не будет(никакого нарушения госта и вреда соседям) и у воды появится смысл лезть в узкую трубу и все заработает.

А вообще то это дорогой геморой на Вашу голову.У кого китайские трубы или фитинги лопнули в полу и залили соседей до первого этожа уже не ставят никакие водяные сушители,за такую же цену приобретают масляный-ставят его на те жэ дырки и 10 лет забот не знают,а потребляет он 60 вт имея температуру 80-90 градусов.Сам сантехник и море ванн сделал,сейчас с новья уже масляные полотеносушители ставлю-потому что гемороя меньше и сразу и потом.

Маленько ошибся(не заметил).У Вас отводы на три четверти,это неправильно,будет сужение,отводы нужно переваривать на дюймовые,тогда все по госту будет,или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке,правда он на это не расчитан и со временем закиснет в одном положении.
Про диагональное подключение сверху вниз правильно говорили-оно самое горячее и равномерное.

Последняя схема опять не правильная,более горячая вода должна входить сверху,но самое главное-должно быть заужение иначе воде не будет хотеться лезть в узкую трубу,законы физики не обманешь.

КАТРАН написал :
А вообще то это дорогой геморой на Вашу голову.У кого китайские трубы или фитинги лопнули в полу и залили соседей до первого этожа уже не ставят никакие водяные сушители

Именно по этому и ставлю нормальные трубы и фитинги. Причем фитинги только после кранов на отводах, и водорозетки, остальная трасса без фитингов.

КАТРАН написал :
или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке,правда он на это не расчитан и со временем закиснет в одном положении.

Думал об этом и как вариант заменить шаровый кран на клиновую задвижку, которая расчитана на это, но это уже в сосвем крайнем случае.

КАТРАН написал :
А вообще то это дорогой геморой на Вашу голову.У кого китайские трубы или фитинги лопнули в полу и залили соседей до первого этожа уже не ставят никакие водяные сушители

Именно по этому и ставлю нормальные трубы и фитинги. Причем фитинги только после кранов на отводах, и водорозетки, остальная трасса без фитингов.

КАТРАН написал :
или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке,правда он на это не расчитан и со временем закиснет в одном положении.

Как вариант заменить шаровый кран на кран задвижку, которая расчитана на это

КАТРАН написал :
нужно переваривать на дюймовые,тогда все по госту будет,или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке

А смысл переваривать на дюймовые, ведь самое узкое место полотенцесушителя пол дюйма.