Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2657342

Уважаемые мастера! Вчера навешивая консоль на стену в туалете почти по касательной но все таки просверлил замурованную в стену под кафель трубу канализации. Пока вставил буковый чёпик обмазанный силиконовым герметиком на всю просверленную глубину. Но на сердце не спокойно. Начнет сейчас просачиваться вода, намокнут стены у соседа снизу. Или достаточно проделанного?

vovan.mens написал :
Начнет сейчас просачиваться вода, намокнут стены у соседа снизу.

Сначала у Вас все промокнет и провоняет(((

Ужас! Тема кошмар отделочника.
Тьфу-тьфу-тьфу такого у меня не было. Слежу за тем куда сверлюсь очень тщательно.
Мой совет таков. Разбивать отверстие и смотреть в какую часть попали или если знаете, то не нужно. Если в нижнюю от центра, то я вам не завидую.

vovan.mens написал :
просверлил замурованную в стену под кафель трубу канализации.

А, что там за труба?

vovan.mens, как вариант: попробуйте освободить небольшой участок трубы и повернуть трубу отверстием вверх. Должно получиться, т.к штукатурка не имеет сцепления с пластиком. Это уже будет половина проблемы. Далее можно подумать как заклеить. А так то оно конечно надо все демонтировать и переделать....

https://t.me/Santehnik_Moskva

Ох, ё, чудо-мастера...

Палецкий написал :
А, что там за труба?

В туалете установил небольшую угловую раковину. В стену под кафель замурована труба, серый пластик 30 мм. Сами стены гребенчатый гипсоблок. Труба была помещена в проштробленый канал, потом запенена, потом под кафель. Отверстие просверлил снизу трубы. Там был заложен большой угол наклона, помнил я его только зрительно (ремонт делался больше года назад а очередь консоли пришла только сейчас), примерно поверх кафеля сделал разметку, вроде сто раз все простучал, нарисовал на кафеле фломастером примерный контур залегания водопроводных и канализационной труб. И вот все таки попал на нижний край канализационной трубы.

vovan.mens, как вариант: попробуйте освободить небольшой участок трубы и повернуть трубу отверстием вверх. Должно получиться, т.к штукатурка не имеет сцепления с пластиком. Это уже будет половина проблемы. Далее можно подумать как заклеить. А так то оно конечно надо все демонтировать и переделать....

На выходных постараюсь снять аккуратно плитку где дырка. Боюсь провернуть не получится так как труба длинная и обпенена по всей длине. Есть мысль максимально освободить пространство вокруг и заклеить термопистолетом просверленное отверстие либо если место позволит поставить широкий хомут с резиновой прокладкой.
Сейчас пока запретил своим домашним пользоваться этой раковиной.

master.msk написал :
Должно получиться, т.к штукатурка не имеет сцепления с пластиком

Не получится.

vovan.mens написал :
заклеить термопистолетом просверленное отверстие

если труба ПВХ - можно заклеить куском того же материала с клеем, предварительно зачистив. Если труба ПП - нагреть строительным феном до 260гр место пробоя и пруток пп, заварить дыру.

sultan написал :
если труба ПВХ - можно заклеить куском того же материала с клеем, предварительно зачистив. Если труба ПП - нагреть строительным феном до 260гр место пробоя и пруток пп, заварить дыру.

Труба ПП, серенькая. Фена строительного к сожалению нет, прогреть постараюсь бытовым до максимальной температуры, потом жалом паяльника до плавления догрею. А пруток ПП в термопистолет пойдет? Расплав получится?
А если клеить то клей наверно нужен на основе дихлорэтана чтобы ПП растворял?

vovan.mens написал :
Фена строительного к сожалению нет

некоторые делают паяльником
тем что провода паяют

vovan.mens написал :
Отверстие просверлил снизу трубы.

Если отверстие не сквозное, его можно залепить кровельным каучуковым герметиком ..липнет к пластикам и на мокрые основания:


Но плитку, все-равно прийдется снять для проведения работ

Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226

Когда вскроете, бросьте фоту сюда, иначе непонятно - диаметр отверстия, в каком месте и т.д. В целом, проблем больших не вижу, кроме масштаба разрушений типа одной плитки и слоев под ней. Вариантов решений тоже, думаю, несколько. От пайки и бандажа до композитных клеев всяческих.
А если без разрушений сделанное вами отверстие аккуратно залить эпоксидкой, так, чтобы она частично затекла в трубу? Правда, если кусок клея будет торчать в просвет трубы, в будущем засорится может в этом месте быстро.

Uno написал :
Когда вскроете, бросьте фоту сюда, иначе непонятно - диаметр отверстия, в каком месте и т.д. В целом, проблем больших не вижу, кроме масштаба разрушений типа одной плитки и слоев под ней. Вариантов решений тоже, думаю, несколько. От пайки и бандажа до композитных клеев всяческих.
А если без разрушений сделанное вами отверстие аккуратно залить эпоксидкой, так, чтобы она частично затекла в трубу? Правда, если кусок клея будет торчать в просвет трубы, в будущем засорится может в этом месте быстро.

Вот тоже не хочется вскрывать плитку. После того как просверлил (сверло 6 мм), промерил глубину дырки от поверхности плитки до внутренней стенки трубы скрепкой с загнутым буквой г концом. Получилось 27 мм. Отрезал от букового чепика (6 мм. мебельного) кусочек такой же длины обмазал его герметиком, внутри стенки аккуратно промазал с избытком герметиком и загнал туда чепик. Это пока временно. Вот тоже есть мысль сделать вставку из пластика нужной длины и вклеить на эпоксидке и все дела.

vovan.mens написал :
вклеить на эпоксидке

Имейте в виду, что эпоксидка не клеится к влажным поверхностям

снимать мебель, снимать плитку, разбивать стену и менять трубу! извините, но это без вариантов! остальные советы, считаю просто, вредными..уж, извините.)
как бы, не заманчиво было обойтись чепиком и клеем..но..НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ !

Эпоксидка не стоит на воде. к томуже ... моющие средства и тд.
Для спокойствия души минимум вскрыть и оценить размеры повреждений. а там уж думать.

с наилучшими

vovan.mens написал :
Это пока временно

Да и на постоянку сойдет. Давления там нет, ничего никуда не просочится.