Вопрос личный.
Дом 2004 года сдачи.
Это как раз та эпоха, когда возможностей самодеятельности у жильцов осваивающих новостройку было много, а контроля со стороны управляющей компании мало.
Раздача верхняя, труба стояка дюймовая, полотенцесушители запроектированы на этом же стояке ГВС.
Я живу на 15 этаже (из 16), и особых проблем не наблюдаю, хотя жена, встающая раньше меня, говорит, что иногда воду приходится таки сливать какое-то время, чтобы горячую добыть (правда смеситель у нас с термостатом, и клиническая картина из-за этого может быть сильно сглажена).
Но на 6 этаже живёт сосед, которому критично мыться и в 4 и в 6 утра, и для него эта проблема очень насущна.
Он долбит коммунальщиков, они в меру сил и опыта реагируют, но вот, уже открыто обратились к мне, как к старшему по подъезду, чтобы посетить недосягаемых им в рабочее время моих соседей по стояку.
Уже посетили большинство, у всех всё чисто.
Ну, в одном месте, на 8 этаже, молдавские ремонтники врезали байпас 3/4 и сделали отводы на полотенцесушитель не вне его, где дюйм, а на нём. Ну, да, идиоты, но вряд ли это губит циркуляцию. У двух человек были краны шаровые поперёк стояка, и тёплый пол, им с этих кранов штоки срезали под ноль ещё несколько лет назад.
В остальном всё чисто.
Мы с сантехником даже в субботу эксперимент провели: сходили на чердак, закрыли кран на подаче ГВС, опустились ко мне домой, и убедились, что при разборе давление у мня хорошее.
Вроде как это говорит о том, что перекрытий и радикальных заужений на стояке нет.
Подъезд у нас средний, 4 из 6, ввод в дом со стороны 1-го. В более дальних подъездах проблем не наблюдается.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, какие эксперименты ещё провести?
Причина нарушения циркуляции кроется как раз в запорной арматуре на байпассах , штоки срезали , но перед этим краны могли остаться в среднем положении и часть шара перекрывает внутренний диаметр трубопровода
я думаю что в нем дело...теплый пол снимает тепло, которого вы и ждете, плюс дополнительно укройте весь стояк ГВС в теплоизоляцию если её нет...всетаки будет дольше остывать...
Теплый пол не только тепло снимает. Его еще и прокачать надо. В нем воды может набраться приличное количество. Пока всю ее через кран не сольешь...
И вообще, теплый пол это обогрев за счет соседей. До них доходит вода холоднее им для получения теплой воды приходится больше лить горячей. И платить за это по счетчикам.
С учетом вышесказанного и того, что водяные теплые полы в многоквартирных домах запрещены - срезать его нафиг.
SVKan написал :
Теплый пол не только тепло снимает. Его еще и прокачать надо. В нем воды может набраться приличное количество. Пока всю ее через кран не сольешь...
И вообще, теплый пол это обогрев за счет соседей. До них доходит вода холоднее им для получения теплой воды приходится больше лить горячей. И платить за это по счетчикам.
С учетом вышесказанного и того, что водяные теплые полы в многоквартирных домах запрещены - срезать его нафиг.
Есть СНиП, в котором прописаны т-ры для ванных комнат.
Эти комнаты ДОЛЖНЫ отапливаться.
Полом ли, стенами ли, не суть.
Должны.
Но отдельный стояк на ПС не заложили, решили, что стояк с ГВС потянет такую, в том числе и тепловую нагрузку.
По мне - так нельзя.
Но так уже есть.
И это вряд ли кто сможет изменить.
Нам нужно найти проблему препятствия циркуляции, и мне нужна методика, как её искать.
Коммунальщики в плане генерации идей - иссякли.
Ну попадут они к оставшимся соседям, ничего у них не найдут,напишут на жалобу отписку, мол проверили, всё в порядке.
Тут тот самый случай, что сделать нужно хорошо, и делать нужно самому...
ASM написал :
Есть СНиП, в котором прописаны т-ры для ванных комнат.
Эти комнаты ДОЛЖНЫ отапливаться.
Полом ли, стенами ли, не суть.
Должны.
Но отдельный стояк на ПС не заложили, решили, что стояк с ГВС потянет такую, в том числе и тепловую нагрузку.
По мне - так нельзя.
Но так уже есть.
И это вряд ли кто сможет изменить.
Радиаторы отполенияв ванных закладывают только в одном случае, если одна из стен наружняя стена здания.
Водяные теплые полы не закладывают никогда.
Полотеничники закладывают всегда.
Только не надо сравнивать полотеничник и водяной теплый пол. В плане того же гидравлического сопротивления и количества снимаемого тепла у них ничего общего. Надо еще посмотреть как именно этот теплый пол реализован...
ASM написал :
Нам нужно найти проблему препятствия циркуляции, и мне нужна методика, как её искать.
Коммунальщики в плане генерации идей - иссякли.
Ну попадут они к оставшимся соседям, ничего у них не найдут,напишут на жалобу отписку, мол проверили, всё в порядке.
Тут тот самый случай, что сделать нужно хорошо, и делать нужно самому...
Закольцовка где? На верхнем этаже в квартире или на техэтаже.
Я бы наверное делал примерно в таком порядке:
Проверить все системы в подвале и на закольцовке. Убедиться в отсутствии воздушной пробки. Проверить вообще эта закольцовка греется или нет. В том числе на разных этажах.
Проверить все квартиры на предмет наличия косяков. Любых. И крупных и мелких (заужения стояков, наличие любых насосов, теплых полов, кранов на стояках). Попутно посмотреть трубу закольцовки. Замерить температуру стояка и обратки.
Все тщательно зафиксировать.
Лучше еще пометить все места где в принципе что-то переделывалось. Ибо есть такие варианты когда для запуска того же полотеничника "косяк" делают скрытно. Вваривая в байпас нормального с виду сечения, трубу меньшего диаметра или какую-нибудь шайбу.
Промерить давление на стояках каждого этажа (например на отводах открутив крышку грязевика и вкрутив туда манометр).
После того как это все будет сделано смотреть на результаты и думать...
У нас в общем холле есть шахта, там идёт толстая труба обратки отопления (нижняя раздача) и подачи ГВС (верхняя раздача).
Есть полноценный техэтаж, и у меня, как астронома-любителя, есть даже официальные ключи от него...
ASM написал :
У нас в общем холле есть шахта, там идёт толстая труба обратки отопления (нижняя раздача) и подачи ГВС (верхняя раздача).
Есть полноценный техэтаж, и у меня, как астронома-любителя, есть даже официальные ключи от него...
А закольцовка горячей воды где идет?
Подача ГВ у вас снизу или сверху?
Основная сложность - организационного характера.
Людей сложно застать, ещё сложнее досмотреть, и практически невозможно делать это многократно с экспериментами.
Поэтому, первое, что необходимо, это исключить все возможные варианты на чердаке и в подвале.
Повторюсь: ЦТП у нас в отдельном здании, в дом входят две трубы, подача поднимается на чердак, обратка собирается в подвале.
Вторым этапом можно экспериментировать в квартирах сознательных граждан, но на этажах до 9 стоят редуктора, и оценивать скорость потока при перекрытии кранов сложновато.
Уже попросил троих адекватных соседей нижних этажей, что если они просыпаясь ночью обнаруживают холодный стояк, чтобы они его посливали, и пощупали, откуда тёплая вода придёт, снизу или сверху...
Перекрыть циркуляцию и посмотреть, кто будет жаловаться на слабый напор...негуманно, но переплачивают-то все...объявление на подъезде повесить, что б звонили...
Напомню, что высота дома почти 50 метров, и на нижних этажах стоят редукторы.
В смысле, нижние этажи падения напора по любому могут не заметить никак...
ASM написал :
В смысле, нижние этажи падения напора по любому могут не заметить никак...
Не совсем понял при чём тут редукторы...они ж не на стояке стоят, а после отвода в квартиру...я о расходе в л\мин, а не о давлении в статике.
Допустим, перекрываем кран в подвале.
Если в стояке на N этаже затык, то его ощутят по падению расхода все, кто ниже.
Если перекрываем чердак, то все, кто выше.
Т.о. можно локализовать место затыка стояка.
Оказывается, на верхнем этаже всё ещё остался кран на стояке.
О том, что его срезали техник-смотритель поёт уже лет пять.
Но хозяин квартиры на короткой ноге с бывшим директором УК, плюс, как человек благородный, он ради своего тёплого пола (30-40 миетро 16-го металлопласта) краник лишь частично прикрывает.
Т.С., уверяет, что открыла его, и пригрозила пальчиком, но на нижних этажах по прежнему вода из обратки.
Непосещёнными остались 2 квартиры...
ASM написал :
Оказывается, на верхнем этаже всё ещё остался кран на стояке.
О том, что его срезали техник-смотритель поёт уже лет пять.
Но хозяин квартиры на короткой ноге с бывшим директором УК, плюс, как человек благородный, он ради своего тёплого пола (30-40 миетро 16-го металлопласта) краник лишь частично прикрывает.
Т.С., уверяет, что открыла его, и пригрозила пальчиком, но на нижних этажах по прежнему вода из обратки.
Непосещёнными остались 2 квартиры...
Срезать нафиг все теплые полы! И краны тоже!
За счет хозяев...
ASM написал :
он ради своего тёплого пола (30-40 миетро 16-го металлопласта) краник лишь частично прикрывает.
ASM,Но Вы же понимаете, что для того, чтобы прокачать воду через ТП нужно некое давление...а если по параллельным по циркуляции стоякам сопротивление меньше, то...понятно.