Мужики, подскажите по теме: нужно сделать небольшую разводку длиной около метра от стояков ГВ и ХВ до мойки на кухне. Нужно ли ставить перед счетчиками регуляторы давления воды (дом 14-этажный, этаж 3-й). Редукторы примерно такие
2sander
Возможно вам будут интересны редукторы, имеющие промывной фильтр с сеткой 100 мкм.
Фильтры с сеткой 100 мкм рекомендуются инструкциями к сантехоборудованию и лучше бы их установить.
Попробуйте, посмотреть такие редукторы.
Например этот FK06 3/4"AAM, фильтр механической очистки с редуктором давления на горячую воду: . HONEYWELL - хороший производитель.
Да, лучше брать фильтры с латунной колбой и на ХВС.
2Kvost Может какие-нибудь редукторы посоветуете?
Например, если маленькие нужны, чтобы мало места занимали.
А после них будут стоять фильтры промывные с манометром сеткой 100 мкм (уже стоят, не хотелось бы их выбрасывать).
Так какие мини-редукторы можно/нужно/рекомендуете/лучше выбрать?
Или мини лучше не брать вовсе?
Пардон, я ошибся, дом 9-этажный.
Серьезные вещи с сеткой, манометром ставить не хотел, поскольку желателен недорогой, но добротный и компактный редуктор (очень ограничен в габаритах). Собственно вот фотка со стороны стояков. Тут же хочу на ХВ коллектор с вентилями поставить.
sander написал :
Серьезные вещи с сеткой, манометром ставить не хотел, поскольку желателен недорогой, но добротный и компактный редуктор (очень ограничен в габаритах).
sander
Почему редукторы надо ставить после водомера, а не до?
Потому, что "ДО" устанавливать ЗАПРЕЩЕНО.
Согласно техническим условиям (тех.регламенту) после Вводного крана устанавливается только Грязевик, а после него сразу Водомер (счетчик). НИКАКОЙ другой санитарно-технической арматуры ПЕРЕД счетчиком ставить НЕЛЬЗЯ.
Иначе водомер не будет опломбирован и принят на учет.
Не знаю ни одного фирменного редуктора (про подделки вообще речи нет) которые бы не подводили. Только для одного бренда это редкость (пример far), для второго почаще (rbm), а для третьего сплошь и рядом (любые редукторы itap или хоневелл).
Ставить надо обязательно. До счётчика ставить правильно, но будут проблемы с жкх. Поэтому ставить после.
Кстати, кто не знает. Itap не делает редукторов. Их для итапа делает malgorani. Они вообще их делают для многих фирм, подставляя нужное название по просьбе заказчика.
Производство на 100% итальянское, но качество дерьмовое. Начинают течь, от погрешности расточки брюха, по которому ходит поршень.
Вот эти редукторы. Не ставить их никогда: (на последней ссылке все их виды)
Из недорогих, но надёжных можно посоветовать:
or sabo 0232.0
насколько знаю, их в италиях делают
полное название фирмы Офиссине регамонти (OR)
Sha написал :
А кто может на примере продукции FAR пояснить, чем мини-редуктор отличается от просто редуктора?
Не стал ждать ответа и купил ФАРовский мини-редуктор 1/2" с манометром FA 2867 12 (на просто редуктор всеравно денег небыло). Судя по рисункам в сопроводительной документации, от обычного редуктора (например FA 2835 12) он отличается только корпусом. Внутри тот же картридж FA 2890 1234, в описании те же инструкции по обслуживанию и регулировке.
Sha написал :
... чем мини-редуктор отличается от просто редуктора?
Во-первых ценой )) во-вторых -тех.характеристиками , законы экономики трудно обмануть и если вы решаетесь в пользу более дешёвого предложения - то должны учитывать и риск на который идете. Мини-редукторы в основном предназначены для систем подпитки теплоснабжения ,т.е. для малого разбора , а полноценные редукторы рассчитаны на высокие показатели потребления.
В мануалах производителя указано четкое положение установки мини-редукторов - СТРОГО горизонтально , тогда как установка полноценных РД производителем не регламентируется
В мануалах производителя указано четкое положение установки мини-редукторов - СТРОГО горизонтально , тогда как установка полноценных РД производителем не регламентируется
Не пугайте меня так!!!!!!! Инфаркт чуть не хватил. Только что на объект к гигиеническим душам мини редукторы FAR установил да ещё и вертикально.
Перед установкой вы должны убедиться в том, что в системе нет
примесей, поэтому рекомендуется промыть трубы. Несмотря на наличие
встроенного фильтра в картридже редуктора рекомендуется установить
дополнительный фильтр. Редуктор может быть установлен в любом
положении. Для удобства обслуживания необходимо установить шаровые
краны – до и после редуктора. Редуктор устанавливается по стрелке
нанесенной на корпусе. В случае установки котла после редуктора
необходимо установить между ними расширительный бак.
Вы не путаете мини редуктора и редукторы подпитки?
p.s. FAR мини-редукторы хлам. Возникают проблемы в работе при выставленном давлении менее 1,5 бар.
p.s.s. Как бы у FAR 3 основных вида редукторов: редуктор 25 бар (обеспечивают бОльший поток), редукторы 16 бар (мини), редуктор подпитки (для отопления)
p.s.s.s. У FAR нет ни одного редуктора к которому идёт предписание "Устанавливать СТРОГО горизонтально". Все можно ставить как горизонтально, так и вертикально.
Про мини-редукторы для подпитки систем отопления вкурсе. Я взял именно модель для использования в системах водоснабжения.
По своему вопросу могу добавить еще одно отличие. Другое расположение гнезда манометра, что может вызвать неудобства при монтаже.
[ - Riduttore Mini ITA-ENG-ESP-RUS 05-01-2011.pdf]( - Riduttore Mini ITA-ENG-ESP-RUS 05-01-2011.pdf)
Мембранный вроде он. Но реально тупит. Хз может экземпляр такой попался. Один раз даже течь из лейки стало очень слабо (ни кто ничего не трогал, давление выставлено было 1 бар), приоткрыл на большее давление - заработало как положено. Клапан что ли заклинило?!!! Но давление держит.
Второй поставлю посмотрю стоит ли FAR мини редукторы внимания, но мне очень не понравилась его работа, не за такие деньги.
Caleffi есть ещё красивее и полагаю лучше. У master.msk уже был удачный опыт с редукторами Caleffi.
Tile_EXP, В Питере пытаются продвигать фаровскую продукцию, на автобусы вон лепят рекламу и в сантехмагазах лежит местами.
Сбывают барахло? (На этом сайте жалоб немало, на коллектора больше всего)
Kranoff написал :
на такое давление зачем ставить редукторы
На гигиенический душ. 3,5 бар очень много для него. При закрытии без какого либо доп устройства возникает гидроудар. А если забудут перекрыть кран, то душ при пользовании не начнёт с "плевка", т.к. простой вентиль не держит в статике, да и можно не перекрывать на таком давлении, в принципе. 1,5 бар вообще фигня даже для пластикового душа.
Tile_EXP написал :
При закрытии без какого либо доп устройства возникает гидроудар.
Мне кааца, что держать шланг душа под давлением это в корне неправильно. А ГУ там если и возникает, то не фатальный - шланг лейки эластичный и выступит как гаситель. Отсюда и плевок
Tile_EXP написал :
А если забудут перекрыть кран, то душ при пользовании не начнёт с "плевка"
Меня плевок не напрягает. Наоборот хорошо - аэратор прочищает А чтобы не забывали перекрывать, логично установить эл.клапан, который в простейшем варианте повесить на освещение сортира или разориться на датчик объёма. И РД там нафиг не нужен - достаточно дебетного вентиля, если на входе РД уже стоят.