#2696220

месяц назад залил дистцилированую воду в батареи, включил отопление(настенный вайлант + 45 регистров). Воздух спустил, котел обезвоздушил.
Давление 1,7атм. при 50 градусах.
Прошел месяц - давление 2,1атм. при 50 градусах.
Слил стакан воды - 1,9атм.

Это так и должно быть или краник, через который заполняют систему пропускает воду потихонечку?

вообщет чистый дистилят это агрессивная штука.
в СО лучше воздержаться от ее использования.
хотя конечно со временем засирается.

с наилучшими

vifoxa написал :
месяц назад залил дистцилированую воду в батареи, включил отопление(настенный вайлант + 45 регистров). Воздух спустил, котел обезвоздушил.
Давление 1,7атм. при 50 градусах.
Прошел месяц - давление 2,1атм. при 50 градусах.
Слил стакан воды - 1,9атм.

Это так и должно быть или краник, через который заполняют систему пропускает воду потихонечку?

Вам надо проверить давление воздуха в расширительном баке котла. Насчет крана-сомневаюсь-1% из 100

SeRg068 написал :
Насчет крана-сомневаюсь-1% из 100

как раз кран то ина первом месте стоит другие причины вряд ли

артур липецк написал :
как раз кран то ина первом месте стоит другие причины вряд ли

А если в расширительном баке нет давления воздуха-это явление так проявляется...

SeRg068 написал :
А если в расширительном баке нет давления воздуха-это явление так проявляется...

, ну я думаю чувак заметил бы - что давление скакало бешено

поиграйте температурой и смотрите на манометр,если давление скачет то расширительный бак.Радиаторы не алюминиевые?

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

iv.iv написал :
поиграйте температурой и смотрите на манометр,если давление скачет то расширительный бак.Радиаторы не алюминиевые?

алюминиевые...
при повышении температуры давление немного повышается...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

iv.iv написал :
поиграйте температурой и смотрите на манометр,если давление скачет то расширительный бак.

и что с этим расширительным баком? что делать?

vifoxa написал :
и что с этим расширительным баком? что делать?

Значит он нерабочий.....снять,при пустом баке померить давление в баке.....может лопнула груша,может подкачать-1.5

Вообще рекомендуемое рабочее давление 1.5,и при остывании должно падать-при нагретом котле выростать.Может у вас и все нормально....ведь разница в 0.3 это несуществленно.

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

провел эксперимент!
На котле 2,0атм. при 50 градусах в батареях.
Перекрыл общий водяной кран в доме, открыл кран горячей и холодной, что бы спустить давление в трубах. На котле 1,7атм.
Открыл общий водяной кран в доме - на котле по прежнему 1,7атм.
Открыл кран горячей воды, зажглась горелка и давление за 5-7сек поднялось до 2атм.
Закрыл горячую воду - опустилось до 1,7атм.
Давление менялось только на цифровом индикаторе, стрелка манометра не двигалась и показывала значение, соответствующее 1,7атм. и при 1,7 и при 2,0.

Помоему это нормальное явление...Что-бы излишне не беспокоится пригласите местного спеца пусть посмотрит.

vifoxa написал :
провел эксперимент!
На котле 2,0атм. при 50 градусах в батареях.
Перекрыл общий водяной кран в доме, открыл кран горячей и холодной, что бы спустить давление в трубах. На котле 1,7атм.
Открыл общий водяной кран в доме - на котле по прежнему 1,7атм.
Открыл кран горячей воды, зажглась горелка и давление за 5-7сек поднялось до 2атм.
Закрыл горячую воду - опустилось до 1,7атм.
Давление менялось только на цифровом индикаторе, стрелка манометра не двигалась и показывала значение, соответствующее 1,7атм. и при 1,7 и при 2,0.

Вы немного не поняли. Чтобы точно знать , что с РБ все в порядке:
1.Перекрываете систему отопления.
2.Сливаете из котла воду.
3.Берете автомобильный насос оснащенный манометром и замеряете на РБ в верхней части. Там ниппель как на автомобиле.
4.Если при пустом котле манометр показывает 1-1.5, Ваш РБ нормальный.