Здравствуйте.
Собирал отопление гаража (6х12м) и что то мне в голову ударило подключить батареи следующим образом: вход снизу с лева, выход с права вверху. Батареи аллюминий, трубы металлопласт 26. Краны на батареях (самые узкие места в системе) 1/2. Все остальные соединения 3/4. Двухтрубная система. Котел 15 киловатт, 8 батарей по 10 секций.
Уже все собрав начал понимать что это вроде как неправильно. Чем это грозит? Критично? Поменять трубы вход\выход на котле?
dK89 написал :
вход снизу с лева, выход с права вверху.
Надо с точностью до наоборот, горячая вода имеет меньшую плотность остывая опускается в низ, можно вообще было снизу все подключить, если не гравитационка эстетичней и красивее смотреться будет
dK89 написал :
Вход снизу, выход сверху. Да, система с насосом. Вот и думаю вроде как и будет работать, можно не переделывать же. Хуже но будет... Насколько хуже?
На очень очень.......... хуже, в плоть до не работоспособности системы.Сделайте как советует пардус, или перекиньте подачу с обраткой возле котла
пардус написал :
физику забыли? тёплая вода к верху поднимается. А вообще поверьте на слово теплотехнику,
Поверю =)
Переделаю.
Еще вопрос: Какую температуру воды выставить. Устанавливаю в помещении 20 градусов. А воду имеет значение какой температуры гонять? Как понимаю, если выставить 85 то менее ощутимы будут моменты когда в -35 откроются ворота для въезда\выезда авто. Если допустим 45 то будет меньше расход топлива.
dK89 написал :
Сегодня запустил систему, как было, без переделок пока. Вроде бы и работает. До батарей не дотронуться. Булькает только, вроде и воздух весь спустил.
И будет булькать,Вы же ее на изнанку запустили ,если был двухконтурный котел не грел бы 100%