#2752839

Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.

вроде как нижние не регулируются , а только показывают , а вот верхними можно и нужно придавить слишком горячие контура , хорошо бы убедиться , что подключены парно , а не вразброд
но главная засада кроется скорее всего в том , что я так понял около 8 штук таких гребенок ??? , тогда надо балансировать между собой , и что за насос , какие ф подводок , длинна
а скорее всего сделать ничего невозможно , так как длинна труб превышает критическую , представляете какой площади полы на этих холодных ???

У Вас перепутаны подача с обраткой.
Расходомеры или "ротометры" , как правило, ставятся на подачу. Сервопривода- на обратку.
Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь (если петли одинаковой длины) одинакового расхода.
Если петли не одинаковые, расход должен быть разный, но суть в том чтобы температура обратки (меряете пирометром) была во всех контурах одинаковая.

B.S.V. написал :
Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь

помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

артур липецк написал :
помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

А на нижних гребенках- что?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

сергей свят написал :
Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.

закроете все петли кроме тех что не греют. посмотрите есть ли циркуляция . если заработают . то у вас не отбалансированы контура. надо вот этими поплавочками( расходометрами) крутя их выставить поплавки в один уровень. проверьте клапана на которые накруч. белые штучки они тоже вращаются может кто затянул

сергей свят, У Вас ничего не перепутано, некоторые производители (KAN) ставят расходомеры на холодных гребенках, некоторые на подаче. Проследите по трассе труб и по насосу, где у Вас подача. Судя по показаниям термометров, она сверху. Хорошо бы определить производителя и посмотреть в каталоге.
Верхние вентили предназначены для сервоприводов и используются для полного отключения контура. Их надо полностью открыть. Расходомерами регулируется собственно расход.
Для начала закройте те контура, которые работают нормально, вкручивая расходомер в гребенку по часовой стрелке до момента опускания индикатора а не до упора .
Посмотрите, что показывают расходомеры на проблемных контурах. Если расход есть, подождите, может в них есть воздух и его надо выгнать, оставляя по очереди открытым только один контур.
Не лишним будет продуть все контура. На воздухоотводчиках открутите защитные колпачки. Если через какой то контур расхода нет - проблема ( не Ваша к счастью ). После продувки отрегулируйте расход в контурах на уровне 2 л/мин.
Возможно потребуется делать это несколько раз. Если в каком-то из контуров расхода не хватает, прижмите чуть остальные.
Посмотрите, какой стоит насос. У меня дома для 8 контуров по 70 метров каждый достаточно UPS 25-40 на первой скорости.

витаон, опередили

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

NikolaBY написал :
витаон, опередили

не специально

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

сергей свят,только ротометры старайтесь крутить осторожно они иногда от бездействия начинают очень плохо вращаться.

Всем спасибо за советы!Сейчас пойду крути верти главное не давай е........и.О результатах отпишусь вечером.

B.S.V.,Обясните пожалуста что такое пирометр ето что наверное обыкновенный термометр.

сергей свят написал :
,Обясните пожалуста что такое пирометр ето что наверное обыкновенный термометр.

да это лишнее , вымахивается народ своим инструментом , рукой без проблем можно определить и отличить горячее от холодного , результат что с ручками , что с пирометром одинаковый , вот только есть сомнения у меня по вашим ротаметрам - могут ли они регулировать , или просто стоят для контроля , а то тут советов надавали крутить , а крутить то нечего )))

артур липецк написал :
да это лишнее , вымахивается народ своим инструментом , рукой без проблем можно определить и отличить горячее от холодного , результат что с ручками , что с пирометром одинаковый , вот только есть сомнения у меня по вашим ротаметрам - могут ли они регулировать , или просто стоят для контроля , а то тут советов надавали крутить , а крутить то нечего )))

Во именно что крутить то и некуда они не регулируются.Закручены до упора а стоят на нолю.Голь на выдумки хитра под мостил шайбы под штырёк спржынкой выставил на 1л в мин.А остальные на 0.Включил отопление.Жду результата.До вечера.

сергей свят написал :
Голь на выдумки хитра под мостил шайбы под штырёк спржынкой выставил на 1л в мин.А остальные на 0.

они реальны проток показывают , больше ничего не регулируют, у вас это просто индикаторы ,а народ меня и вас за дураков держит , думая , что этот вариант в регулировкой )))
регулировть вы можете только придавливая ветки верхние , пост № 6 прочтите , и сделайте ,как велел товарищЪ , а потом уже посмотрим на результаты , закрывайте верхними крышками ,все кроме самых хреново греющих , может там просто завоздушено наглушь , тогда по одной по очереди прокачайте , время прокачки от нескольких минут , до нескольких часов !!!!
также марку насоса , да и сам вид всей системы хотелось бы видеть
я так и не понял сколько пар гребенок , их удаленность от насоса ??

сергей свят,Правильно люди подсказывают-сначало удаляем воздух.... и крутить расходомеры нужно !У вас верхняя качественная регулировка(теплее-холоднее),а нижняя количественная(гидравлика).

iv.iv написал :
а нижняя количественная(гидравлика).

блин , так он же сказал , что там ничего не крутится ))) нет там клапанов никаких ,только индикаторы , вы вроде грамотные , а человека в тупик ставите , хотите ,чтоб он отломил стекляшку ))

iv.iv написал :
сергей свят,Правильно люди подсказывают-сначало удаляем воздух.... и крутить расходомеры нужно !У вас верхняя качественная регулировка(теплее-холоднее),а нижняя количественная(гидравлика).

Так я их продул по отдельности сливал с каждой воду в канализацию пока не шла гарячяя там со стороны термометра вентиль и перекрывал обратку.А верхние открывал по очерди. Кательня на 1 этаже и неработающая гребёнка на первом этаже их две гребёнки и сверху ещё три этажа и на каждой по 2гребёнки.насос стоит в кательне на распред гребёнке
Там стоит четыре насоса на отопление,полы,водоснабжение,и гостевой дом.Катлы будерус 2 штуки по 100киловат.

сергей свят написал :
Так я их продул по отдельности сливал с каждой воду в канализацию пока не шла гарячяя там со стороны термометра вентиль и перекрывал обратку

Значит остается одно гидравлически все сбалансировать.....

артур липецк написал :
нет там клапанов никаких ,только индикаторы

Ну и зачем они тогда вообще нужны........?

сергей свят написал :
и неработающая гребёнка на первом этаже их две гребёнки и сверху ещё три этажа и на каждой по 2гребёнки.насос стоит в кательне на распред гребёнке

И каким образом все это балансируется?

Сейчас пойду разберу ратометр фото выложу может и пийдём КОНСЕНСУСУ как говорил меченный миша.

артур липецк написал :
блин , так он же сказал , что там ничего не крутится

Всё там крутится, если хочешь-могу показать на следующей неделе

артур липецк написал :
хотите ,чтоб он отломил стекляшку

Крутить надо не за стекляшку, а за чёрное основание( накидной ключ на "17" хорошо подходит)

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

артур липецк написал :
блин , так он же сказал , что там ничего не крутится ))) нет там клапанов никаких ,только индикаторы , вы вроде грамотные , а человека в тупик ставите , хотите ,чтоб он отломил стекляшку ))

почитай дружище ставил много раз всё регулируеться выше написали как

Во что на фоткал вопросы на картинках

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

чёрная гайка регулирует она

Так регулирует чёрная гайка но она не продувается пока не нажмёш штырёк с пружыной .

сергей свят написал :
Так регулирует чёрная гайка но она не продувается пока не нажмёш штырёк с пружыной

так уже лучше , крутиться началось ))) , беру свои слова обратно
а не продувается из-за неправильного направления протока чтоли ??? , получается ратаметры на подаче должны стоять??

сергей свят написал :
Во что на Нажмите на изображение для увеличения Название: гб1.jpg Просмотров: 5 Размер: 52.1 Кб ID: 247434

здесь подача с боку нарисована , а на деле это сход воды , при установке данным образом ,вода должна с коллектора и в трубку , через ротаметр

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

сергей свят написал :
Так регулирует чёрная гайка но она не продувается пока не нажмёш штырёк с пружыной .

вы и не продуете шток отжимается водой вы просто регулируете величину отжатия принцип поплавка