Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.
вроде как нижние не регулируются , а только показывают , а вот верхними можно и нужно придавить слишком горячие контура , хорошо бы убедиться , что подключены парно , а не вразброд
но главная засада кроется скорее всего в том , что я так понял около 8 штук таких гребенок ??? , тогда надо балансировать между собой , и что за насос , какие ф подводок , длинна
а скорее всего сделать ничего невозможно , так как длинна труб превышает критическую , представляете какой площади полы на этих холодных ???
У Вас перепутаны подача с обраткой.
Расходомеры или "ротометры" , как правило, ставятся на подачу. Сервопривода- на обратку.
Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь (если петли одинаковой длины) одинакового расхода.
Если петли не одинаковые, расход должен быть разный, но суть в том чтобы температура обратки (меряете пирометром) была во всех контурах одинаковая.
сергей свят написал :
Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.
закроете все петли кроме тех что не греют. посмотрите есть ли циркуляция . если заработают . то у вас не отбалансированы контура. надо вот этими поплавочками( расходометрами) крутя их выставить поплавки в один уровень. проверьте клапана на которые накруч. белые штучки они тоже вращаются может кто затянул
сергей свят, У Вас ничего не перепутано, некоторые производители (KAN) ставят расходомеры на холодных гребенках, некоторые на подаче. Проследите по трассе труб и по насосу, где у Вас подача. Судя по показаниям термометров, она сверху. Хорошо бы определить производителя и посмотреть в каталоге.
Верхние вентили предназначены для сервоприводов и используются для полного отключения контура. Их надо полностью открыть. Расходомерами регулируется собственно расход.
Для начала закройте те контура, которые работают нормально, вкручивая расходомер в гребенку по часовой стрелке до момента опускания индикатора а не до упора .
Посмотрите, что показывают расходомеры на проблемных контурах. Если расход есть, подождите, может в них есть воздух и его надо выгнать, оставляя по очереди открытым только один контур.
Не лишним будет продуть все контура. На воздухоотводчиках открутите защитные колпачки. Если через какой то контур расхода нет - проблема ( не Ваша к счастью ). После продувки отрегулируйте расход в контурах на уровне 2 л/мин.
Возможно потребуется делать это несколько раз. Если в каком-то из контуров расхода не хватает, прижмите чуть остальные.
Посмотрите, какой стоит насос. У меня дома для 8 контуров по 70 метров каждый достаточно UPS 25-40 на первой скорости.
сергей свят написал :
,Обясните пожалуста что такое пирометр ето что наверное обыкновенный термометр.
да это лишнее , вымахивается народ своим инструментом , рукой без проблем можно определить и отличить горячее от холодного , результат что с ручками , что с пирометром одинаковый , вот только есть сомнения у меня по вашим ротаметрам - могут ли они регулировать , или просто стоят для контроля , а то тут советов надавали крутить , а крутить то нечего )))
артур липецк написал :
да это лишнее , вымахивается народ своим инструментом , рукой без проблем можно определить и отличить горячее от холодного , результат что с ручками , что с пирометром одинаковый , вот только есть сомнения у меня по вашим ротаметрам - могут ли они регулировать , или просто стоят для контроля , а то тут советов надавали крутить , а крутить то нечего )))
Во именно что крутить то и некуда они не регулируются.Закручены до упора а стоят на нолю.Голь на выдумки хитра под мостил шайбы под штырёк спржынкой выставил на 1л в мин.А остальные на 0.Включил отопление.Жду результата.До вечера.
сергей свят написал :
Голь на выдумки хитра под мостил шайбы под штырёк спржынкой выставил на 1л в мин.А остальные на 0.
они реальны проток показывают , больше ничего не регулируют, у вас это просто индикаторы ,а народ меня и вас за дураков держит , думая , что этот вариант в регулировкой )))
регулировть вы можете только придавливая ветки верхние , пост № 6 прочтите , и сделайте ,как велел товарищЪ , а потом уже посмотрим на результаты , закрывайте верхними крышками ,все кроме самых хреново греющих , может там просто завоздушено наглушь , тогда по одной по очереди прокачайте , время прокачки от нескольких минут , до нескольких часов !!!!
также марку насоса , да и сам вид всей системы хотелось бы видеть
я так и не понял сколько пар гребенок , их удаленность от насоса ??
сергей свят,Правильно люди подсказывают-сначало удаляем воздух.... и крутить расходомеры нужно !У вас верхняя качественная регулировка(теплее-холоднее),а нижняя количественная(гидравлика).
iv.iv написал :
а нижняя количественная(гидравлика).
блин , так он же сказал , что там ничего не крутится ))) нет там клапанов никаких ,только индикаторы , вы вроде грамотные , а человека в тупик ставите , хотите ,чтоб он отломил стекляшку ))
iv.iv написал : сергей свят,Правильно люди подсказывают-сначало удаляем воздух.... и крутить расходомеры нужно !У вас верхняя качественная регулировка(теплее-холоднее),а нижняя количественная(гидравлика).
Так я их продул по отдельности сливал с каждой воду в канализацию пока не шла гарячяя там со стороны термометра вентиль и перекрывал обратку.А верхние открывал по очерди. Кательня на 1 этаже и неработающая гребёнка на первом этаже их две гребёнки и сверху ещё три этажа и на каждой по 2гребёнки.насос стоит в кательне на распред гребёнке
Там стоит четыре насоса на отопление,полы,водоснабжение,и гостевой дом.Катлы будерус 2 штуки по 100киловат.
сергей свят написал :
Так я их продул по отдельности сливал с каждой воду в канализацию пока не шла гарячяя там со стороны термометра вентиль и перекрывал обратку
Значит остается одно гидравлически все сбалансировать.....
артур липецк написал :
нет там клапанов никаких ,только индикаторы
сергей свят написал :
и неработающая гребёнка на первом этаже их две гребёнки и сверху ещё три этажа и на каждой по 2гребёнки.насос стоит в кательне на распред гребёнке
артур липецк написал :
блин , так он же сказал , что там ничего не крутится ))) нет там клапанов никаких ,только индикаторы , вы вроде грамотные , а человека в тупик ставите , хотите ,чтоб он отломил стекляшку ))
почитай дружище ставил много раз всё регулируеться выше написали как
сергей свят написал :
Так регулирует чёрная гайка но она не продувается пока не нажмёш штырёк с пружыной
так уже лучше , крутиться началось ))) , беру свои слова обратно
а не продувается из-за неправильного направления протока чтоли ??? , получается ратаметры на подаче должны стоять??