Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20
#2760328

Задача: когда пропадает вода идущая самотеком (падает давление в трубе) переключиться автоматически на резервную емкость. Думаю что нужно установить трехходовой клапан для холодной воды перекрывающийся в зависимости от давления. Но такового в интернете найти не могу. Посоветуйте, пожалуйста.

Чёт я сомневаюсь что Вы найдете то что Вам надо, наверное нужно смотреть в сторону установки двух отдельных клапанов

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

если подключить реле давления к сервоприводу трехходового крана-получится нужный дивайс...

Байпасс

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Байпасс написал :
если подключить реле давления к сервоприводу трехходового крана-получится нужный дивайс...

+1 согласен с байпассом! Вы какие обычно ставите? Мы используем в таких вариантах либо Esbe , либо Валтек. А вы какие чаще используете?

Я планирую решить аналогичную проблему надежного водоснабжения по следующей схеме: .
Когда пропадает давление воды на входе в дом и вы окрываете любой кран в доме-включается гидростанция и вода поступает из аккумулирующей ёмкости, но обратный клапан не пускает воду во внешнюю сеть. Когда давление на входе в дом достаточное-открывается обратный клапан и давление во внутридомовой сети не даёт включиться гидростанции. Остаётся отрегулировать давление включения гидростанции для нормальной работы. На аккумулирующей ёмкости, на входе, должен стоять клапан с поплавком аналогичный установленному в унитазе (у меня такой в комплекте с ёмкостью). В "железе" пока не сделал, может усть какие-то "косяки" в схеме? Подскажите.

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

Объясните, я чего-то уникального придумал или это нужно делать как-то иначе? Во всем Мукачево трехходового крана на который можно бы посадить редуктор давления не нашел. Максимум - трехходовые термосмесители. Ткните носом в какой-нибудь трехходовой клапан в интернете совместимый с редуктором давления.

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

muravei написал :
Я планирую решить аналогичную проблему надежного водоснабжения по следующей схеме: .
Когда пропадает давление воды на входе в дом и вы окрываете любой кран в доме-включается гидростанция и вода поступает из аккумулирующей ёмкости, но обратный клапан не пускает воду во внешнюю сеть. Когда давление на входе в дом достаточное-открывается обратный клапан и давление во внутридомовой сети не даёт включиться гидростанции. Остаётся отрегулировать давление включения гидростанции для нормальной работы. На аккумулирующей ёмкости, на входе, должен стоять клапан с поплавком аналогичный установленному в унитазе (у меня такой в комплекте с ёмкостью). В "железе" пока не сделал, может усть какие-то "косяки" в схеме? Подскажите.

Интересный вариант. Но это дороже. Хотя, возможно, потребуется ставить повышающий насос в перспективе - потому хотел бы сразу поставить редуктор с защитой от сухого хода.

если очень хочется трёхходовой кран, посмотрите, например, этот

ещё трехходовой под манометр и варианты трёходовых кранов:

wano написал :
Ткните носом в какой-нибудь трехходовой клапан в интернете совместимый с редуктором давления.

наверное имелось в виду совместить и

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

пардус написал :
наверное имелось в виду совместить и

Спасибо. Отпишусь что получится.

wano написал :
Думаю что нужно установить трехходовой клапан для холодной воды перекрывающийся в зависимости от давления. Но такового в интернете найти не могу. Посоветуйте, пожалуйста.

А нужно ли огород городить? Просто ставишь гидроаккумулятор литров на двести, и обратный клапан на сеть. Есть в сети вода - идет из сети, нет - обратный клапан перекрыл сеть, вода идет из гидроаккумулятора.
Если хочется повозиться с автоматикой: ищи реле давления способное работать с водой, привод с возвратной пружиной. Привод берешь в зависимости от типа клапана - есть нажимнного (давит на шток), есть поворотного действия. Схема примерно такая. Пока в сети давление превышает порог срабатывания реле, напряжение подается на привод клапана, клапан закрыт. Давление упало ниже нижнего - отработало реле, напряжение с привода снялось, клапан открыт. Ссылки и модели не даю - их масса.

wano написал :
Во всем Мукачево трехходового крана на который можно бы посадить редуктор давления не нашел.

Вы прсто не можете объяснить что Вам надо,и такое некто не использует как Вы хотите начудить (оно лишнее,и деньги на ветер).

Если хотите экспериментировать в Мукачеве трехходовки есть в маг."Термолюкс" ул.Жданова,и возле зелёного рынка или "Господар" Яр.Мудрого , берёте отдельно: трехходовк(ESBE)-200-300 гр.,сервопривод к трехходовку под заказ(ESBE )-мин.130евро, и реле давления-60 гр..Приходите домой и все подсоединяете

За такую цену как оно все стоит можно взять нор.насос с гидроконтролем, и иметь норм.стаб. давление

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

artem 16 написал :
А нужно ли огород городить? Просто ставишь гидроаккумулятор литров на двести, и обратный клапан на сеть. Есть в сети вода - идет из сети, нет - обратный клапан перекрыл сеть, вода идет из гидроаккумулятора.
Если хочется повозиться с автоматикой: ищи реле давления способное работать с водой, привод с возвратной пружиной. Привод берешь в зависимости от типа клапана - есть нажимнного (давит на шток), есть поворотного действия. Схема примерно такая. Пока в сети давление превышает порог срабатывания реле, напряжение подается на привод клапана, клапан закрыт. Давление упало ниже нижнего - отработало реле, напряжение с привода снялось, клапан открыт. Ссылки и модели не даю - их масса.


А просто-то все как.
Спасибо.

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

sirius1206 написал :
Вы прсто не можете объяснить что Вам надо,и такое некто не использует как Вы хотите начудить (оно лишнее,и деньги на ветер).
Объяснял нормально. Все понимали. Не было у людей желания возиться-вдумываться, видимо. Или принмали за какого-то матерого мастера

Если хотите экспериментировать в Мукачеве трехходовки есть в маг."Термолюкс" ул.Жданова,и возле зелёного рынка или "Господар" Яр.Мудрого , берёте отдельно: трехходовк(ESBE)-200-300 гр.,сервопривод к трехходовку под заказ(ESBE )-мин.130евро, и реле давления-60 гр..Приходите домой и все подсоединяете
Спасибо. На будущее учту. Ограничусь обратным клапаном по совету выше.

За такую цену как оно все стоит можно взять нор.насос с гидроконтролем, и иметь норм.стаб. давление
Согласен. Сегодня цен на насосы смотрел как раз.

вв

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

Спасибо всем. Вопрос решен.

Регистрация: 14.02.2009 Днепропетровск Сообщений: 39

если резервная емкость открытого типа, то лучше запустить водопровод в нее через мех.поплавок(как в унитазе, но на 3\4").....
тогда Вы будите отбирать воду из емкости постоянно..как следствие вода не будет застаиваться, а емкость "автомотически" поплняться, когда есть вода в водопроводе.....но обязательно нужен перелив в канализацию!
А то что вы ищите называеться "трех-ходовой шаровый кран с сервопреводом" + реледавления "РМ 5"
097-933-94-70 Максим

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

maxp3 написал :
если резервная емкость открытого типа, то лучше запустить водопровод в нее через мех.поплавок(как в унитазе, но на 3\4").....
тогда Вы будите отбирать воду из емкости постоянно..как следствие вода не будет застаиваться, а емкость "автомотически" поплняться, когда есть вода в водопроводе.....но обязательно нужен перелив в канализацию!
А то что вы ищите называеться "трех-ходовой шаровый кран с сервопреводом" + реледавления "РМ 5"
097-933-94-70 Максим

Нет. Думал над этим. Лучше раз в неделю-две спускать принудительно (стирка-мойка-ванная-душ). Бак есть бак. Хотелось бы избежать постоянных контактов с ним. И, кроме того, такая система не страхует от застоя воды. Если расход маленький или некоторое время не берется вода из бака (300 л.). Можно и не заметить как застоянную пить начнешь. Принудительно спуская - точно знаешь что не застоялась.
Кроме того - повышающий решил не ставить. Давление самотеком - отличное, а когда нет воды - лучше чтобы давление было меньше - расход воды ниже. Когда пользуешься резервной емкостью главное не комфорт (напор) а наличие воды вообще. Расход воды с меньшим напором должен уменьшиться..

а если вообще разбор через бак сделать? И застоя не будет и автоматику не городить.

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 24.06.2011 Ужгород Сообщений: 20

Лучше все же свежая. В 300 л. баке вода будет все равно хуже при небольших относительно разборах. От автоматики отказался - обратными клапанами попробую отрегулировать.