Скажите, можно ли добиться ещё большего перепада давления(основное уже выставил на 25кПа максимум) если переварить отвод ввода на этаж выше(тобишь к себе на этаж) а обратку оставить на старом месте, или это ничего не даст???Исходные данные: двухтрубная система закрытого типа, подача сверху, 22-х этажного дома. Стояки оцинковка где-то 1"1/4 отводы 3/4(на этаж ниже, горизонтальная система) система KAN труба PEXc18*2,5 горизонтальная система Пробла в следующем: стоит четыре люминевых радиатора 14+9+14+12 по ходу движения носителя, до самого дальнего из них, от клапана ASV-M где-то 30м±1, соответственно первые 3 ещё более менее одной температуры, а четвёртый (перед ним есть фитинг угловой на 90°) на градиент ниже по ощущениямВопрос: как сделать так, чтобы четвёртый тоже нормально продавить, поможет моё предложение???
ionchik написал :
Стояки оцинковка где-то 1"1/4 отводы 3/4(на этаж ниже, горизонтальная система) система KAN труба PEXc18*2,5 горизонтальная система Пробла в следующем: стоит четыре люминевых радиатора 14+9+14+12 по ходу движения носителя,
пробла в следующем :
ionchik написал :
система закрытого типа, подача сверху, 22-х этажного дома.
подача с верху - это одна труба , на ней висит радиатор ,у вас два стояка стоят ???
дальше , о своей системе вы ни слова - попутная , двухтрубная ,однотрубная
а вот резюме :
артур липецк написал :
ну мне такая не знакома к сожалению ...
Вы наверное неправильно меня поняли, или я некорректно выразился(всётаки не сантехник).............стояки вертикальные, система двухтрубная, разводка поквартирная горизонтальная, как-то так!!!:yu
ionchik написал :
разводка поквартирная горизонтальная, как-то так!!!
так и скажите , что не занете как назвать вашу схему , а это пока самое важное , в вашем вопросе , если разводки не видно , то придется угадывать вместе с вами , но в любом случае , с такими ф хорошего мало
систему кто делал существующею , что было до нее ??
ну теперь серьезно
если у вас двухтрубная система , то ее надо отбалансировать : обратки всех радиаторов надо сделать одинаковой температуры , для этого надо придавливать самые перегревающиеся обратки , до тех пор , пока дальние радиаторы греться не начнут
но , учитываая , что сечение трубы действительно может оказаться заниженным , то вы можете просто в ушерб всем приборам придушить (((
но давайте не будем пока спешить с выводами , регулируйте вашу систему !
артур липецк написал :
обратки всех радиаторов надо сделать одинаковой температуры , для этого надо придавливать самые перегревающиеся обратки , до тех пор , пока дальние радиаторы греться не начнут
Делал, помогает, лучше когда по обратке отсекать а не по подаче(сейчас все на максимум открыты).................но вопрос был про стояк, если переварю, поможет без отсекания обраток(чтобы расход не занижать)?
ionchik написал :
но вопрос был про стояк, если переварю, поможет без отсекания обраток(чтобы расход не занижать)?
честно говоря , не пойму , что вы хотите сделать , давление , а точнее препад давления по всей длинне ( высоте ) стояков примерно одинаков !!
если каждый как вы откроет балансировочные на всю , то половине из вас станет худо(( , у тех кого квартиры побольше и длинна труб в них тоже !
Сейчас именно такая схема..............клапана снять нет возможности без спуска системы(они приклеенны на какую-то красную хрень с паклей, перед ними нет отсекателей) скорее сосок на 3/4 оторвётся, нежели они открутятся, только срезать, ЖЭК точно не даст!
ionchik, Вы внимательнее посмотрите. Строители обычно НЕ ДЕЛАЮТ попутную схему, т.к трубы больше надо и диаметры желательно больше.
Делается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ, что не одно и то же. Для равномерного прогрева и ставятся данфоссы...