Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7
#2772458

Мастерам вопрос - просьба !!!
Как правильно регулировать подачу газа в котле Юнкерс ???
У меня котел Евролайн ZW23КЕ23 , там есть установочный винт подачи газа !!!!!!
Теоретически покрутить туда - сюда ??? --- не уверен , что это правильно !!!
Всегда стараюсь прочитать , спросить . посмотреть как правильно ??? А потом прикасаться к технике !!!

При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно.

Надеюсь на Вашу помощь !
Спасибо всем, кто потратил время на ответы !

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

humri написал :
При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно

А напор водички не слабоват?

Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7

Вода на полную !!!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

humri написал :
Вода на полную !!!

течёт то сильно?

Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7

10 литров в минуту точно , а то и более
Приходили мастера , промывали установкой, чистили , регулировали --- сказали , что у нас стояла чуть заниженная подача газа, поставили норму по паспорту - инструкции...
Но мне кажется немного переборщили.... или мы привыкли к тому режиму уж и не знаю...
Но вызывать их вновь на пару минут и отдать 10евро !!!! ...... а что у самого головы нет ??? Всегда возникает вопрос у меня такой ....
Свою технику надо уметь ремонтировать самому , если не лень... я так думаю....
Спасибо за подсказки... Но их что-то маловато !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может кто подскажет где скачать инструкцию по ремонту котла ???

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

В этих котлах устанавливается мин.и макс.давление.За прегретую воду отвечает МИН.давление газа и проток воды.Мин давление устанавливается регулировкой с манометром и тоненькой отверткой.Значение дано в инструкции.
Проток воды замеряют мерной емкостью и секундомером.
Значение "хороший" ничего не значит.

Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7

[QUOTE=мвс;2773404]В этих котлах устанавливается мин.и макс.давление.За прегретую воду отвечает МИН.давление газа и проток воды.Мин давление устанавливается регулировкой с манометром (А БЕЗ ЭТОГО МАНОМЕТРА УБАВИТЬ В КАКУЮ СТОРОНУ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ ОТВЕРТКОЙ ???? ) и тоненькой отверткой.
Или как говорится на авось тут не пройдет ??? Надо видеть значение давления газа , так ???

Спасибо за ответы !!!

Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7

Так куда крутануть ???
По часовой или против часовой стрелки , чтобы уменьшить подачу газа ???
И в это время должен быть в работе котел (на гор. воду)???
Или в выключенном состоянии регулировать ???

Спасибо еще раз.....

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

В инструкции указано:
1.Порядок регулировки на МАКС,
2.Порядок регулировки на МИН.
3.Места регулировок.
4.Таблица значений давления МИН иМАКС.
5.Место подключения манометра.
МИН и МАКС. значения давления кроме нагрева и неперегрева отвечают еще и за РОЗЖИГ аппарата.Нормальный розжиг ,а не как нибудь.Вот для этого и нужен манометр.

Регистрация: 03.02.2011 Симферополь Сообщений: 7

Понятно ... будем вызывать .... опять ...
А где инструкцию посмотреть ???
Спасибо за рекомендации...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Так у вас инструкции нету!.Ищите в сети .Или дайте адрес .И марку котла правильно.