Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2776573

здравствуйте товарищи! помогите пожалуйста дельным советом. никак не запускается новый газовый бойлер Bradford модель MI75S6BN12. суть проблемы : при запуске горелка зажигается но тутже гаснет , не проработав и 2-х секунд. пожалуйста помогите кто чем может.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

либо идет провал по газу (при запуске давление падает ниже 80 мм), либо срабатывает датчик тяги - засор или аэродинамическая тень

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

А можно на фото автоматики этого аппарата хоть одним глазком глянуть?

конечно можно вотACH]

Байпасс, с тягой проблем нету. тяга токая , что самого втягивает . а насчет газа не знаю , но рядом стоят два котла 30 и 40 кВт молотят уже 1.5 месяца проблем вообще никаких. кстати пробовал вытаскивать рассекатель (колосник) тутже начинает работать. но не долго, срабатывает датчик тяги.

Поправь датчик наличия пламени. Если тяга действительно большая, то пламя от запальника может отрывать от датчика и срабатывает по отсутствию нагрева датчика. Автоматика в Бредах абсолютно тупая, нет никаких хитростей. Внимательно посмотри все контакты.

нет пламя не срывает, а наооборот . его даже выбивает снизу. подозреваю, что проблема в завихрителе. он представляет собой пластину из нержавейки в которой вырублены языки и отогнуты под 90 градусов. получается , что он полностью перекрывает дымоход. хотя звонил диллеру , разговаривал с ихним техником , он сказал, что так и должно быть.

viaches написал :
Байпасс, с тягой проблем нету. тяга токая , что самого втягивает . а насчет газа не знаю , но рядом стоят два котла 30 и 40 кВт молотят уже 1.5 месяца проблем вообще никаких. кстати пробовал вытаскивать рассекатель (колосник) тутже начинает работать. но не долго, срабатывает датчик тяги.

Нет норм. тяги раз датчик срабатывает,
сколько у вас дымоходов в стене? (в идеале должно быть 3-независимых)

viaches написал :
, срабатывает датчик тяги.

Это точно? Датчик тяги на дымовой трубе. Срабатывает от перегрева. Проверить легко. Отрываешь датчик и замыкаешь контакты. Долго работает без него? Значит либо датчик неисправен, либо тяга плохая.
Всё просто. Для брэда диаметр дымовой трубы 110 мм достаточен, и высота прямого участка до поворота от 60 см.

товарищи! датчик тяги срабатывает когда вытаскиваю завихритель.
кстати вот он
а так он выглядит в бойлере
получается его лопасти практически полостью перекрывают дымоход бойлера

Похожие завихрители были на савдеповских АГВ только загнуты под углом в верх (угол не знаю),бывает что и за не хватки кислорода (воздуха) блокируются котлы у Вас 3-прибора(попробуйте открыть окно),а так все смахивает на плохую тягу нет завихрителя блокирует по тяге,есть завехритель душит пламя и за не достаточной тяги и блокируется по датчику пламени. Всуньте в дымоход бойлера(канал для бойлера) газету и подожгите если тяга норм. будет чуть гул, и пепел с газеты улетит в верх

viaches написал :
товарищи! датчик тяги срабатывает когда вытаскиваю завихритель.
кстати вот он
а так он выглядит в бойлере
получается его лопасти практически полостью перекрывают дымоход бойлера

А я сослепу не понял про какой завихритель идёт речь. Сегодня буду на даче посмотрю как у меня. Но такого что бы перекрывала полностью дымоход я бы заметил при сборке.