Здравствуйте!
Вот такой вопрос возник.
Когда покупали котел ТТ, продавец сказал, что нужно еще обязательно группу безопасности. Фото пролагаю.
Ну купили установили, а что она дает, я так и не понимаю.
тут возникла мысль, а зачем там посередине нипель, как на автомобильной камере? может, воздух спускать? тогда нужно было ставить его в самую высокую точку(чего мы не сделали)?
И вообще, что дают эти три отростка на ней?

Фото не видать.

обычно там стоит:

  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
  2. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
  3. Манометр/термометр.

от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!

с наилучшими

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

bozzz написал :
Фото не видать.

странно, я вижу

bozzz написал :
обычно там стоит:

  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)

то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?

bozzz написал :

  1. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.

ага, у меня тоже 3, с этим ясно

bozzz написал :

  1. Манометр/термометр.

у меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?

bozzz написал :
от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!

а если она уже поставлена? можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?)

alvarvas написал :
то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?

пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).

alvarvas написал :
меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?

это стрелка "лимитная" она должна указывать предельное рабочее давление котла(сами подкрутите ее на 3 бара). просто чтоб сразу видеть что черная стрелка не уходит за этот лимит.

alvarvas написал :
можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?

Если котел рванет и будет кран между котлом и группой безопасности, этот котел 100% снимут с гарантии.
Суть как раз в том чтобы не было даже возможности котел запустить без группы безопасности.

Клапан безопасности оснастите шлангом слива или поверните вбок. а то ссыкнет кипятком в вас.

Сделано полипропиленом подача/обратка?

с наилучшими

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

bozzz написал :
пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).

а я его покрутил, вода закапала- поэтому и решил, что нужно было ставить в самой высокой точке.
не стоит туда переставлять?

bozzz написал :
Сделано полипропиленом подача/обратка?

с наилучшими

металлопластик Henco

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего, и теплоаккумулятора(он выше всего у меня) в том числе

alvarvas написал :
а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего

поставте в верхней точке еще один. НО это нужно если у вас ЗАКРЫТАЯ система.

Пластик сразу от ТТ котла это до первого перегрева...

с наилучшими

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

у меня теплоаккумулятор на 300 литров сварен, так что резко перегреть сложно.

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

bozzz написал :
поставте в верхней точке еще один.

еще одну ГБ?

Если у вас система закрытая (а оно так скорее всего и есть) - герметичная (в верхней точке нет открытого расширительного бака) . То купите просто автоматический воздухоудалитель (он у вас на ГБ в центре) отдельно от ГБ и врежте в верхнюю точку.

с наилучшими

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

во, вот это отличная мысль, спасибо!

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

а система то всётаки какая закрытая или нет

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

закрытая, и топим без расширителя. а расширитель на 30 литров стоит рядом, некогда подключить
но давление нулевое, во время топки поднимается до 0,5 не более

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

расширитель обязателен а то подрывной клапан будет постоянно капать. а так будет стабильное. да и воздушники при малом плохо стравливают. сделаете1.5 и будет всё ок

Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Валерич написал :
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо

маевские допускаются . нет проблем только когда систему запускаешь предпочтительнее автомат

Валерич написал :
что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,,

если трубы ниже радиаторов , то смысла порой не бывает ! , особенно если подключение радиатров нижнее , а так- смотрите по необходимости , нужен ли автомат именно вам !

ответ на название темы "для того чтобы обезопасеить свою 5тую точку"

артур липецк,
Двухтрубка, трубы ниже радиаторов, подключение диагональное,я вот подумал, наверное если ставить автоматический , то тогда на все радиаторы надо иначе смысла нет ?воздух то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?

все равно будет скапливаться поэтому на них ставят "маевский"

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

у автоматов есть одна особенность иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее

alvarvas, воздухоотводчик на ГБ затем, чтобы термометр показывал температуру воды а не воздушного мешка который был бы если бы воздухоотводчика не было.

Валерич написал :
Двухтрубка,

Валерич написал :
то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?

, да , у однотрубки естьособенность , воздух в первых остается , при верхнем подключении тоже нюанс , чуть завоздушилась , и радиатор полностью - встал!

витаон написал :
иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее

  • 100 !!

NNN написал :
чтобы термометр показывал температуру воды

обычно там манометр )) , а устанвливать Гр без-ти на котел удобно , для пусконаладочных и ремонтных работ

Всем огромное Спасибо, пока останемся с маевкими, а там посмотрим, систему не запускали еще!

удачного пуска ,без протечек!!!!

артур липецк написал :
обычно там манометр

Обычно там термоманометр))

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

NNN написал :
Обычно там термоманометр))

встречал один раз. чаще манометр

витаон написал :
встречал один раз. чаще манометр

О чём говорим?
Может стоять и то и другое.
В случае с манометром без воздушника прокатит, если с термометром- нет.
Думаю, изготовители ГБ "на три устройства" руководствовались тем же...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

я говорю о готовых группах . самому можно что хочешь впихнуть

витаон написал :
встречал один раз.

и разу не встречал )) , но отмазка принимается )))