Здравствуйте!
Вот такой вопрос возник.
Когда покупали котел ТТ, продавец сказал, что нужно еще обязательно группу безопасности. Фото пролагаю.
Ну купили установили, а что она дает, я так и не понимаю.
тут возникла мысль, а зачем там посередине нипель, как на автомобильной камере? может, воздух спускать? тогда нужно было ставить его в самую высокую точку(чего мы не сделали)?
И вообще, что дают эти три отростка на ней?
alvarvas написал :
то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?
пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).
alvarvas написал :
меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?
это стрелка "лимитная" она должна указывать предельное рабочее давление котла(сами подкрутите ее на 3 бара). просто чтоб сразу видеть что черная стрелка не уходит за этот лимит.
alvarvas написал :
можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?
Если котел рванет и будет кран между котлом и группой безопасности, этот котел 100% снимут с гарантии.
Суть как раз в том чтобы не было даже возможности котел запустить без группы безопасности.
Клапан безопасности оснастите шлангом слива или поверните вбок. а то ссыкнет кипятком в вас.
bozzz написал :
пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).
а я его покрутил, вода закапала- поэтому и решил, что нужно было ставить в самой высокой точке.
не стоит туда переставлять?
bozzz написал :
Сделано полипропиленом подача/обратка?
Если у вас система закрытая (а оно так скорее всего и есть) - герметичная (в верхней точке нет открытого расширительного бака) . То купите просто автоматический воздухоудалитель (он у вас на ГБ в центре) отдельно от ГБ и врежте в верхнюю точку.
закрытая, и топим без расширителя. а расширитель на 30 литров стоит рядом, некогда подключить
но давление нулевое, во время топки поднимается до 0,5 не более
расширитель обязателен а то подрывной клапан будет постоянно капать. а так будет стабильное. да и воздушники при малом плохо стравливают. сделаете1.5 и будет всё ок
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо
Валерич написал :
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо
маевские допускаются . нет проблем только когда систему запускаешь предпочтительнее автомат
Валерич написал :
что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,,
если трубы ниже радиаторов , то смысла порой не бывает ! , особенно если подключение радиатров нижнее , а так- смотрите по необходимости , нужен ли автомат именно вам !
артур липецк,
Двухтрубка, трубы ниже радиаторов, подключение диагональное,я вот подумал, наверное если ставить автоматический , то тогда на все радиаторы надо иначе смысла нет ?воздух то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?
alvarvas, воздухоотводчик на ГБ затем, чтобы термометр показывал температуру воды а не воздушного мешка который был бы если бы воздухоотводчика не было.
Валерич написал :
то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?
, да , у однотрубки естьособенность , воздух в первых остается , при верхнем подключении тоже нюанс , чуть завоздушилась , и радиатор полностью - встал!
витаон написал :
иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее
100 !!
NNN написал :
чтобы термометр показывал температуру воды
обычно там манометр )) , а устанвливать Гр без-ти на котел удобно , для пусконаладочных и ремонтных работ
О чём говорим?
Может стоять и то и другое.
В случае с манометром без воздушника прокатит, если с термометром- нет.
Думаю, изготовители ГБ "на три устройства" руководствовались тем же...