Выбираю фильтры и редукторы для городской квартиры. Почитав форум, вырисовываются следующие варианты.
Honeywell FK-06.
комбинированный вариант, экономия места
рабочее давление на входе до 16 бар (на форуме проскакивала мысль, что иногда этого не хватает)
рабочая температура до 70 градусов (по нормам нормально, а вот фиг ее знает как на самом деле)
Far
как я понимаю, комбинированных вариантов не делает
рабочее давление на входе до 25 бар
+/- рабочая температура фильтров до 95 градусов, зато редукторов - только до 70 (итого получаем те же 70).
По цене, как я понимаю, получается одного порядка.
Насколько я понял, остальные редукторы - лотерея. Может повезет, а может и наоборот.
Аргументы типа "я поставил себе ХХХ и вот уже два года как он не развалился на куски", если честно, не особо убеждают.
В общем-то, вопрос выбора сводится к двум техническим вопросам.
Насколько страшно, что рабочее давление на входе HW только до 16 бар?
Насколько страшно это ограничение в 70 градусов, какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? Сходить в ЖЭКе спросить?
Если важно, 8 этаж из 12, дому лет 40, стояки дюйм с четвертью из оцинковки.
aleyush написал :
какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? Сходить в ЖЭКе спросить?
Открыть кран, сунуть в воду термометр
У меня 50-60 градусов получается, в зависимости от погоды на Марсе...
treen написал :
Вот этот, например, совсем плохой фильтр...
+Фото
mar6565 написал :
А какое у вас при такой конфигурации давление в системе?
Спрашивал сантехников из ЖЭК, которые мне вваривали байпас для полотенцесушителя - сказали 7. Сам не проверял.
Про температуру что-то не догадался их спросить.
Wazawai написал :
Открыть кран, сунуть в воду термометр
Можно, но это статистику собирать надо, желательно в разное время суток, дни недели и времена года. А так - ну вставлю, ну 58 градусов, и что?
Насколько страшно, что рабочее давление на входе HW только до 16 бар?
Насколько страшно это ограничение в 70 градусов, какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? .....
сказали 7. Сам не проверял
Прочтите .
2TREEN
каждый предмет разрабатывается для решения определенных задач. Со своими функциями грубой очистки данный фильтр справляется прекрасно. Сеточку кстати , при необходимости можно и более мелкую поставить - (от 400 до 1000 микрон)
aleyush написал :
Спрашивал сантехников из ЖЭК, которые мне вваривали байпас для полотенцесушителя - сказали 7.
скорее всего это давление в подвале дома, обычно там ставят манометры. Этаж 3м, девять этажей это 27м итого 7-2,7=4,3атм Это теория но лучше померять. Для нормальной работы редуктора перепад должен быть минимум 1атм, т.е. вы сможете на выходе выставить 1,5 - 3,3атм - устраивает ли вас это. Как по мне если давление в системе на вашем этаже в пределах 4-5атм, то вполне можно обойтись без редукторов.
В догонку фильтры-редукторы с прозрачной колбой на 16атм, с латуной -25.
2aleyush
приложение 1 пункт 3,5 ,7
по параметрам давления. от 0,3 до 6 атм по холодной и 0,3- 4.5 атм по горячей в точке разбора., температура ГВС -не более 75°С
Ставил себе редукторы ICMA Mignon, 4 штуки, в статике давление не держат ни один, живут своей жизнью. Регулировка неудобная. Один на стояке ГВС потек, решил поменять все на Caleffi, они правда чуточку больше, но поместились.
Результат радует, давление в статике держит отлично, пропускная способность выше.
ICMA покупал приблизительно по $10, Caleffi по $20.
AndreyMax написал :
Правильно ли я понимаю, что под "статикой" понимается - что потребители закрыты и ЗА редуктором даваление (тоесть на краниках) большое давление?
Такие для меня избыточны. Нужен редуктор для защиты фильтра ОО, ставиться будет непосредственно перед фильтром, в крайне ограниченном пространстве. Поэтому интересует модель 533441. Держит ли он в статике хотя-бы +/- 0,5-1 атм от заданного значения?
Други! Подскажите редуктор с фильтром на замену побежавшего Ханивелла, пожалуйста. Что-то в линейке Caleffi и FAR не нашел редукторов комбинированных с фильтрами.
bsv написал :
Други! Подскажите редуктор с фильтром на замену побежавшего Ханивелла, пожалуйста. Что-то в линейке Caleffi и FAR не нашел редукторов комбинированных с фильтрами.
ForwardLook Прошу прощения, немного не точно выразился. Видел эту модель, но я хотел редуктор, комбинированный с промывным фильтром. Или я зря заморачиваюсь и лучше взять такой?
bsv написал :
Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение
Caleffi модель 535141
Прошу прощения, немного не точно выразился. Видел эту модель, но я хотел редуктор, комбинированный с промывным фильтром. Или я зря заморачиваюсь и лучше взять такой?
Ничего сказать по этому девайсу не могу - просто знаю, что он есть
Но в любом случае лучше взять отдельный фильтр и отдельный редуктор нежели комбинированные варианты.