Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2821727

Под ванной лужа- ищу причину- нахожу что течёт в месте пайки медной гофрированной трубки перелива с латунной горловиной.
Снимаю сифон, иду в гараж паять.
Но, чтобы пропаять, нужно сначала распаять, зачистить и только потом спаять заново.
Распаиваю и обнаруживаю сквозную дыру в меди с пол-мизинца в той части, что ниже (ближе к полу). Вокруг дырки металла нет- он тоньше фольги.
Дело было 30-го, а 31-го успел купить и поставить до НГ новый сифон.
Суть вопроса знатокам и химикам: какие условия привели к сгниванию меди менее, чем за 4 года?
Чёто я напрягся на тему медных водопроводов...

ИМХО виноваты моющие средства с ПАВ

Вода в каналье вообще-то грязнее и агрессивней водопроводной, что тут сравнивать.
Медная канализация- это ошибка пьяного конструктора обвязок для ванн, задумавшегося о самогонном аппарате )))).
Пластиковые для ванны пока что рулят

может еще какая-нибудь электрокоррозия
ванна заземлена ?

NNN написал :
Суть вопроса знатокам и химикам: какие условия привели к сгниванию меди менее, чем за 4 года?

К сквозной коррозии могли привести моющие средства,особенно кислотные и аммиачные, низкое качество самой меди, малая толщина стенки.

Kranoff написал :
Медная канализация- это ошибка пьяного конструктора обвязок для ванн, задумавшегося о самогонном аппарате )))).

+1

NNN написал :
Под ванной лужа- ищу причину- нахожу что течёт в месте пайки медной гофрированной трубки перелива с латунной горловиной.
Снимаю сифон, иду в гараж паять.
Но, чтобы пропаять, нужно сначала распаять, зачистить и только потом спаять заново.
Распаиваю и обнаруживаю сквозную дыру в меди с пол-мизинца в той части, что ниже (ближе к полу). Вокруг дырки металла нет- он тоньше фольги.
Дело было 30-го, а 31-го успел купить и поставить до НГ новый сифон.
Суть вопроса знатокам и химикам: какие условия привели к сгниванию меди менее, чем за 4 года?
Чёто я напрягся на тему медных водопроводов...

Кондиционерщики паяют медь(латунь) спец горелкой и спец припоем с флюсом,если это у Вас появится(не такое уж оно и дорогое в 1000 руб уложитесь) то разбирать ничего не надо-нагрели,наложили заплатку и запаяли.

А условия приведшие к появлению дыры называются электро-химическая коррозия,которой подвержены абсолютно любые металлы.

Простыми словами,кто то по вашему стояку сматывает счетчик,вместо нуля используя водопроводную трубу,а Вы моетесь сами и моете ванну агрессивными химикатам,так что все нормально,4 года для сумасшедшей жизни в Наших условиях-это еще ничего.
А про пластиковые сливы-все правильно,сам часто их ставлю,мне нравятся фирмы MC ALPINE(читается МАКАЛЬПАЙН,Великобритания)-они недорогие а пластик там суперский-не боится ничего,даже замершей в нем воды-у нее нехватает силы его порвать,а все остальное на дачах зимой лопается.

ДОКА написал :
К сквозной коррозии могли привести моющие средства,особенно кислотные и аммиачные, низкое качество самой меди, малая толщина стенки.

Наверное, причина в этом- ванна используется интенсивно, моется часто.

Kranoff написал :
Медная канализация- это ошибка пьяного конструктора

На досуге попробую эту ошибку исправить заменив проблемный участок на пластик. Будет ремкомплект на будущее.))

КАТРАН написал :
MC ALPINE(читается МАКАЛЬПАЙН,Великобритания)

Считал что Италия в 95 мне их так и привозили ,как итальянские

NNN, проблема в химии, видел дырявую латунную деталь в такой обвязке. Скорее всего средства для устранения засоров.

https://t.me/Santehnik_Moskva

К-Й Хайнеманн приводил пример такой коррозии латунного сифона в общественном заведении (не то школа , не то больница) , причина была в том , что пациенты просто пИсали в раковину

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**