котёл новый, без роботы простоял 3 года.
система с 50-той трубы. Площадь 6 на 5 м.
Котёл завис на 40 градусах на выходе, и больше температуру не набирает. Не сам не с насосом.
Автоматика на котле " HONEYWELL ".
Вытяжка отличная , в системе циркуляция самотёком отличная .
Что делать помогите???????
Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений.
Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...
владимир71 написал :
Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений.
Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...
Емкость системы отопления очень большая, и не успевает происходить возмещение теплопотерь. Надо проверить давление газа на входе, может подзабился фильтр...
Спасибо за советы. Причина простая забит основной жиклёр подачи газа на горелку паутиной...
Прочистил все работает как и должно.Температуру нагоняет хорошо.