полюбовался на стройку рядом с офисом, озадачился....
Такая конструкция допустима или как? Труба Rehau HIS

Регистрация: 20.12.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 105

При таком способе прокладки трубы вряд ли удасться достигнуть равномерного прогрева поверхности пола. А так - пол будет теплым... местами...

ну похоже будет помещение разбито перегородками на несколько, видимо они так улитками зоны создали
с наилучшими

я не знаю, чего они там создают, но сама подвязка трубы к арматурной сетке меня озадачивает....

idv написал :
сама подвязка трубы к арматурной сетке меня озадачивает....

Или по матам или так!

Всем привет. По идее так делают,но я чаще раскладываю на специальных матах-но они стоют денег,около 300руб. за кв. метр. А насчёт улитки не знаю. Все стараються сделать её для равномерного нагрева. Я сделал полы без улитки -просто параллельными линиями. На гребёнке стояли термометры на вход и выход воды. Разница после прогрева была 3-4 градуса. Это ни кто не заметит по нагреву полов.Хозяин трогал полы во всех местах и пришол к выводу ,что они греют равномерно.(он боялся если не улиткой то будет не равномерно)

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... нормально делается...

idv написал :
а вот так монтировать теплый пол правильно

Странный выбор труб ,HIS не для ТП

@fev.santeh Инста

Регистрация: 05.12.2010 Краснодар Сообщений: 174

EV.SA написал :
Странный выбор труб ,HIS не для ТП

Полностью согласен.Имеет место быть либо некомпетентность, либо жадность.

EV.SA написал :
Странный выбор труб ,HIS не для ТП

Да, чего-то это я протормозил насчет HIS.
Пойду обрадую завтра рук-во. Гендир скажет, что IT-группа в лице своего руководителя опять свой нос везде сует с умным видом... ))

Коряво. Я за это: +маты