Всем привет.
Принимаем квартиру в новостройке и есть несколько вопросов, на которые поиск по форуму ответов не дал.
Стояк в квартире единственный, по этой же стене вправо будет кухня.

По воде. Отвод трубы ГВС идет 3/4 трубой, а ХВС - 1/2. Посмотрел фотки на этом сайте - нигде такого не нашел) Это нормально, или заставлять переделывать?

По канализации. Нормально ли то что застройщик не предусмотрел отвод канализации 50мм крестовиной внизу? В отвод вверху (там, если не ошибаюсь, сантиметров 70 от пола) я даже не знаю что подключать, разве что слив промывки фильтров.) Количество и высота от пола отводов как-то в гостах или снипах оговаривается, чтобы заставить застройщика сделать за свой счет? Да и кривой немного стояк, вам не кажется?

на первый вопрос у вас стояк 3/4 только отвод 1/2 это норма
по второму да не понятна для чего сделан этот отвод может это ревизия

neka, Отводы должны быть одинаковыми (хорошо если переделают ХВ на 3\4)
Стояк канализации собран не правильно ,как минимум тройник с отводом 50 должен быть над тройником 110

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
Стояк канализации собран не правильно

согласен полностью.Необходимо будет его перебирать и опускать тройник ниже.А справа от стояка еще какие-нибудь приборы будут расположены кроме как кухонная мойка?
Отводы в основном делают из полдюймовки.Ваш ввод можете и не переделывать.Если нет необходимости в таком диаметре,то спокойно можно перейти на полдюйма сразу после вводного крана.

neka написал :
Да и кривой немного стояк, вам не кажется?

кажется,но это не критично.

Сантехнические работы Москва и область

TimurSan написал :
на первый вопрос у вас стояк 3/4 только отвод 1/2 это норма

Так и у горячей и у холодной одинаковые же трубы, дюйм вроде, нет?

EV.SA написал :
Отводы должны быть одинаковыми

А где это регламентируется, не подскажите?

Zhek@ написал :
А справа от стояка еще какие-нибудь приборы будут расположены кроме как кухонная мойка?

Да вообще все кроме унитаза, слева стена - конец квартиры)

Zhek@ написал :
Если нет необходимости в таком диаметре,то спокойно можно перейти на полдюйма

Почитал тут на форуме, многие наоборот советуют на 3/4 переваривать. Тем более что есть возможность заставить это делать застройщика, тк отводы должны быть одинаковые.

Zhek@ написал :
кажется,но это не критично.

Ок, забиваем.)

neka написал :
многие наоборот советуют на 3/4 переваривать

ну скажем так,лишним это не будет,но есть ли смысл?Сколько всего приборов будет подключено от стояка?

neka написал :
Сообщение от Zhek@

А справа от стояка еще какие-нибудь приборы будут расположены кроме как кухонная мойка? 

Да вообще все кроме унитаза, слева стена - конец квартиры)

тогда однозначно надо опускать тройник.

Сантехнические работы Москва и область

neka написал :
А где это регламентируется, не подскажите?

Это к Tehnik-san вопрос ,у меня не хватает места в голове ,держать все СнИПЫ и прочие документы.
Вы лучше попросите застройщика предоставить проектную документацию .

@fev.santeh Инста

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

тройник 110 нормально установлен- стяжка ешо никакая не залита... а вверху на канстояке шо за штука белая светится?

А почему не поменять бы нижний отвод с выходом сразу и на 50?
Зачем поднимать его выше 110?

arymafyv написал :
а вверху на канстояке шо за штука белая светится

Хомут (манжета) противопожарный

@fev.santeh Инста

arymafyv написал :
тройник 110 нормально установлен- стяжка ешо никакая не залита

С ним все гуд, я понимаю. Но нужен отвод 50мм, не городить же еще тройник сверху.)

Сантех-ник написал :
А почему не поменять бы нижний отвод с выходом сразу и на 50?

Вот я думал что так оно и должно быть.

Ребят, я наверное не правильно вопрос поставил.
Собственно интересно имеет ли право застройщик сдавать квартиру с такими, на наш взгляд, косяками, а нам стоит ли ее принимать?
Те канализация есть, допустим она даже работает) те вроде все гуд, но нет отвода 50мм - нам сразу же придется переделывать стояк, согласуя как то все это с УК, тк это их зона ответственности.
Как то это регламентируется? Можем мы застройщику сказать что согласно такому то снипу ввод горячей и холодной воды должен быть сделан трубой одного диаметра, или то, что от стояка канализации должно быть несколько отводов разного диаметра на уровне нескольких сантиметров от перекрытия?

EV.SA написал :
Вы лучше попросите застройщика предоставить проектную документацию .

Вот это интересно, попробуем достать.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

neka написал :
С ним все гуд, я понимаю. Но нужен отвод 50мм, не городить же еще тройник сверху.)

в тот 110 отвод вставляеися тройник 110/50 и все решается...

Да нормально в целом сделано, у меня было много хуже все устроено с точки зрения расположения стояка и отводов.
В вашем случае высота отводов на ПС будет ли достаточна?
Тройник можно по оси вертеть и смотреть как удобнее поставить горшок и подсоеденить 50е трубы. Пол зальете и будет нормально.

А вот зачем стоит 50й отвод на стояке ... наверное кончились ревизионные тройники и влепили такой.
Или это типа под дренаж кондеционеров?

с наилучшими

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

neka написал :
С ним все гуд, я понимаю. Но нужен отвод 50мм, не городить же еще тройник сверху.)

Зачем?
Можно все сливать в одну дырку. Больше диаметр не меньше, исправить легко...

neka написал :
Ребят, я наверное не правильно вопрос поставил.
Собственно интересно имеет ли право застройщик сдавать квартиру с такими, на наш взгляд, косяками, а нам стоит ли ее принимать?

Это только на Ваш взгляд...

neka написал :
Те канализация есть, допустим она даже работает) те вроде все гуд, но нет отвода 50мм - нам сразу же придется переделывать стояк, согласуя как то все это с УК, тк это их зона ответственности.

Не надо ничего переделывать...

neka написал :
Как то это регламентируется? Можем мы застройщику сказать что согласно такому то снипу ввод горячей и холодной воды должен быть сделан трубой одного диаметра, или то, что от стояка канализации должно быть несколько отводов разного диаметра на уровне нескольких сантиметров от перекрытия?

Ну почитайте СНиП 2.04.01-85... и попробуйте найти там что у Вас нарушили...

neka- всё у Вас нормально (ведь один хрен переделывать придется под индивидуальные пожелания) и не обостряйте пока отношений со службой эксплуатации, а то дороже потом обойдется и по времени и по деньгам... я проверял

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.07.2008 Ангарск Сообщений: 283

Я что-то не догнал, а что за стояк третий слева? Транзитный какой-то...
110ый тройник я бы, лично, поменял на 110+50. А водоразбор все-равно под себя делать будете, так что не тратьте нервные клетки. Сделайте раз и забудьте. Только, мне кажется (мерещится? :eek, что оба отвода у вас сделаны 15ой трубой.

bozzz написал :
В вашем случае высота отводов на ПС будет ли достаточна?

Думаю вполне.

bozzz написал :
Или это типа под дренаж кондеционеров?

Точно! Про кондиционер я и не подумал. Дом с центральным кондиционированием.

SVKan написал :
Зачем?

Ставим тройник - поднимаем над полом. А туда еще столько всего подключать.)

SVKan написал :
Это только на Ваш взгляд...

Ну тут тоже были мнения что отводы воды должны быть одинаковыми, и стояк канализации собран не верно.

SVKan написал :
Ну почитайте СНиП 2.04.01-85... и попробуйте найти там что у Вас нарушили...

Так почитал, не нашел, решил у вас спросить. Может еще где-то что-то написано по этому поводу.

Tehnik-san написал :
всё у Вас нормально (ведь один хрен переделывать придется под индивидуальные пожелания) и не обостряйте пока отношений со службой эксплуатации

Вот думаю так и будем делать - принимать, а потом свои хотелки реализовывать за свой счет)

Всем огромное спасибо за советы!

Twixik написал :
Я что-то не догнал, а что за стояк третий слева? Транзитный какой-то...

Рециркуляция горячей воды.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

neka написал :
Ставим тройник - поднимаем над полом. А туда еще столько всего подключать.)

[/QUOTE]
Ставим угол в 45 градусов и переводим все в горизонтальную плоскость, а далее уже отводы на потребителей.
Унитаз и ванна/душевая кабина это два потребителя, которым критична высота канальи. Всех остальным по барабану...

neka написал :
Ну тут тоже были мнения что отводы воды должны быть одинаковыми, и стояк канализации собран не верно.

В той, конфигурации что у Вас задействовать верхний тройник (кроме как для кондера или бойлера) смысла никакого.
Одного отвода на 110 достаточно для всех потребителей квартиры.

neka написал :
Так почитал, не нашел, решил у вас спросить. Может еще где-то что-то написано по этому поводу.

Можете еще покопаться в СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб".
Может что полезное для себя прочитаете...
А нарушений как таковых здесь нет. Одного нижнего слива вполне достаточно для всего. Если посмотреть в целом стояк, то может и найдется что-нибудь в плане ревизий. Здесь этого не видно. Для отдельно взятой квартиры все вполне нормально...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

SVKan написал :
Одного нижнего слива вполне достаточно для всего.

Однозначно нет. И сейчас самое время перебрать стояк, пока никто не какает

in my humble opinion

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Kvost написал :
Однозначно нет. И сейчас самое время перебрать стояк, пока никто не какает

B для чего же не хватит 110 трубы? Стадо слонов на пяти унитазах какать будет что-ли? И смывать одновременно...
Там стояк на весь подъезд такого диаметра...

Twixik написал :
Только, мне кажется (мерещится? :eek, что оба отвода у вас сделаны 15ой трубой.

И мне кажется, что отводы ГВ\ХВ - 1\2, а 3\4 ГВ - это на полотенцесушитель. Надо фото покрупнее.

на средней трубе внизу 1\2-патрубок ГВ, выше 2 крана 3\4-для полотенцесушителя