Лет восемь занимаюсь сантехникой и кажется все знаешь и и понимаешь но постоянно появляется какая ни будь новая проблема. Вот одни из последних: Смеситель с термостатом. Крутил, вертел но так и не смог ума дать. подозреваю что термостат не исправен но сто процентной уверенности нет. бежит холодная вода, крутишь ручку на плюс ноль эмоций. Начинаешь крутить на минус и в какой то момент резко, без плавного перехода идет горячая. Крутишь на плюс начинает хлестать холодная. Все можно списать на неисправность термостата и резкий переход с одной воды на другую более менее понятен но почему на минус бежит горячая а на плюс холодная?
Второй вопрос по поводу канализации. В офисном здании стояк канализации зашит за гипсокартон. Последний этаж, стоял 110 воздушный клапан. периодически появлялся запах особенно по утрам Списал на неисправность клапана и заменил его на 50 через переход но проблема периодически возникает вновь и вновь. Как найти откуда именно идет запах?
И пока последний вопрос так сказать из теории. Как влияет объем системы (количество теплоносителя в ней) на ее эффективность и главное экономичность. Имеется в виду закрытая автономная система отопления частного дома.

сашок написал :
Лет восемь занимаюсь сантехникой и кажется все знаешь и и понимаешь но постоянно появляется какая ни будь новая проблема. Вот одни из последних: Смеситель с термостатом. Крутил, вертел но так и не смог ума дать. подозреваю что термостат не исправен но сто процентной уверенности нет. бежит холодная вода, крутишь ручку на плюс ноль эмоций. Начинаешь крутить на минус и в какой то момент резко, без плавного перехода идет горячая. Крутишь на плюс начинает хлестать холодная. Все можно списать на неисправность термостата и резкий переход с одной воды на другую более менее понятен но почему на минус бежит горячая а на плюс холодная?

Может просто перепутаны горячая с холодной?

сашок написал :
И пока последний вопрос так сказать из теории. Как влияет объем системы (количество теплоносителя в ней) на ее эффективность и главное экономичность. Имеется в виду закрытая автономная система отопления частного дома.

В общем случае вопрос ответа не имеет. Зависит от того, ка пользоваться. Если непрерывно, то наверное большой объем лучше - котел работает равномернее, но опять же, этот большой объем за счет чего?
Если эта дача, которую прогревают на 2 дня раз в неделю, то лучше объем поменьше.

vovikz написал :
Может просто перепутаны горячая с холодной?
В общем случае вопрос ответа не имеет. Зависит от того, ка пользоваться. Если непрерывно, то наверное большой объем лучше - котел работает равномернее, но опять же, этот большой объем за счет чего?
Если эта дача, которую прогревают на 2 дня раз в неделю, то лучше объем поменьше.

Да нет, вода как раз правильно подведена, слева горячая справа холодная, да и рядом стоит душевая кабина с таким же смесителем и так же подключенным и работает как часы.
По поводу системы отопления имеется в виду дом с постоянным проживанием а объем большой за счет большого диаметра трубы+объемный котел+чугунные батареи. На общую площадь 85кв. м примерно 350-400л воды.

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

В душевой кабине, например, не всегда на смесителе горячая вода слева. На Хансгроевском (часто устанавливается на кабинах фирмы Glass, например) термостате она справа. Так что не мешает посмотреть маркировку на самом смесителе.
Еще бывают термостаты с очень малым ходом поршня, при забивании щели грязью, он начинает не пойми как работать. Т.е. стоит
посмотреть саму "буксу" на предмет чистоты и полноценности.
Перекройте одну воду и посмотрите, что будет. Уж наоборот точно не должно быть.

сашок написал :
Как влияет объем системы (количество теплоносителя в ней) на ее эффективность и главное экономичность. Имеется в виду закрытая автономная система отопления частного дома.

Обьем системы это и хорошо и плохо, но для разных котлов.
Если котел - автоматический, работащий в погодозависимом режиме, то чем инерционность системы ниже, тем быстрее проходят переходные режимы, быстрее идет реакция на температуру на улице. Но для этого нужны и мало инерционные радиаторы. Тут как раз и будет экономия топлива.

Твердотопливнику же наоборот, если нет аккумулятора, то им будет сама система с ее инерционностью. Тут обьем системы нужен.

с наилучшими

bozzz написал :
Обьем системы это и хорошо и плохо, но для разных котлов.
Если котел - автоматический, работащий в погодозависимом режиме, то чем инерционность системы ниже, тем быстрее проходят переходные режимы, быстрее идет реакция на температуру на улице. Но для этого нужны и мало инерционные радиаторы. Тут как раз и будет экономия топлива.

Твердотопливнику же наоборот, если нет аккумулятора, то им будет сама система с ее инерционностью. Тут обьем системы нужен.

с наилучшими

Спасибо за исчерпывающий ответ.

vovikz написал :
Может просто перепутаны горячая с холодной?
В общем случае вопрос ответа не имеет. Зависит от того, ка пользоваться. Если непрерывно, то наверное большой объем лучше - котел работает равномернее, но опять же, этот большой объем за счет чего?
Если эта дача, которую прогревают на 2 дня раз в неделю, то лучше объем поменьше.

Сейчас уже сам начал сомневаться на счет правильности подводки воды. интересно, можно поменять вентиль и термостат местами?