Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2935735

Добрый день, может был этот вопрос уже, не нашел.
Посоветуйте пожалуйста производителя и марки на след позиции.

1.*Вводной кран - шаровый

  1. Грязевик (фильтр грубой очистки)
  2. Счетчик
  3. Фильтр промывной с сеткой 100 мкм
  4. Редуктор
  5. Гребенка (коллектор)

Для ХВС и ГВС
Из категории меньше стоит - дольше служит )))

Спасибо

Регистрация: 04.07.2011 Ивантеевка Сообщений: 167

вам в темку было- стало, с фотографиями там и объяснением, что и как и почему.

timnike написал :
меньше стоит

меньше чем что?
есть тема сантехмонтаж...там все это обсуждалось

Меньше в смысле дешевле
Спасибо

timnike написал :
Посоветуйте пожалуйста производителя и марки на след позиции

timnike написал :
Из категории меньше стоит - дольше служит

  1. Valtec, Bugatti
  2. Любой нормально сделанный
  3. Мелочиться не стоит разница минимальна - itelma
  4. Honeywell, Atoll
  5. RBM
  6. Коллектор не делать

Но дольше это служить не будет

  1. Oventrop.
  2. Far.
  3. Minol, Itelma.
  4. Far.
  5. Far.
  6. Far.

Вы главное не написали. Вы себе или теще? Соседу?

АКВАГАЗ написал :
Вы главное не написали. Вы себе или теще? Соседу?

Себе, скоро планируется полный ремонт в новостройке, бюджет ограничен, 2 стояка в квартире: Кухня и Туалет-ванная.
Вот и ломаю голову: установить все что необходимо - и не сильно разориться на этом

timnike написал :
Себе, скоро планируется полный ремонт в новостройке, бюджет ограничен, 2 стояка в квартире: Кухня и Туалет-ванная.
Вот и ломаю голову: установить все что необходимо - и не сильно разориться на этом

если денег нашли на квартиру, причем не дешевый вариант - с двумя стояками небось в монолит-кирпиче - то глупо экономить копейки на кранах, редукторах, гребенках и фильтрах.
поверьте - не та это экономия. да и на самих трубах не экономьте. ведь под вами будут жить не "бабульки из хрущевки" - при потопе из-за сэкономленной 1-2к $$ потом заплатите соседям 10-20к $$
выше написал Андраник - такой наборчик был бы самым хорошим выбором.

Закладывайте в бюджете 1000-1500$ на пару стояков (хвс+гвс). Дешевле можно, но инженерку лучше сразу всю делать основательно. Тем более новостройка - значит не на 2-3 года заезжаете.

zubrikon,

Панель - эконом, ипотека )))

У меня то же два стояка схема без коллекторная . Краны фильтры и редуктора сожрали почти 40000р , но не жалею.фар бугатти виега.

Валерич,

А вся разводка ВС и канализации по материалам на сколько вышла?

А какие модели редуктора и фильтра FAR - посоветуете, или ФАР а модель неважно?

timnike,
В идеале редуктор лучше на 3/4" FA 2815 34
Такой редуктор позволит "вытаскивать" из стояка больше воды если в стояке больше 3,5 бар, по сравнению с 1/2", но после такого редуктора нужно ставить коллектор или делать трубу эквивалент 3/4" до первых потребителей.

Фильтр можно такой FA 3944 12100 , но лучше естественно такой FA 3933 34
Можно Honeywell (с метал. колбой) мне из 1/2" они даже больше нравятся.

Можно фильтр и всю арматуру после счётчика сделать 3/4" так меньше сопротивления и больше воды.
Коллектор в этом случае на 1"

Спасибо.

А заменить редуктор и фильтр на совмещенный Honeywell FK-06 AMM?

timnike написал :
А заменить редуктор и фильтр на совмещенный Honeywell FK-06 AMM?

Деньги на ветер. Отдельные специализированные устройства лучше.

timnike,попозже прикину ,напишу

Tile_EXP написал :
, но лучше естественно такой FA 3933 34

Правильный артикул FA 3933 34100, а то человек может купить с 300 мкм сеткой. Кстати, 3933 имеют в комлпекте страшные маленькие манометры с неинформативной шкалой до 25 бар, поэтому считаю версию без манометров куда более привлекательной (FA 3932 34100). Можно установить большие 63мм манометры.

Регистрация: 22.08.2011 Екатеринбург Сообщений: 213

Извиняюсь,что вклиниваюсь в Вашу тему,но создавать новую темя для похожих вопросов нету смысла.

Андраник написал :
Правильный артикул FA 3933 34100, а то человек может купить с 300 мкм сеткой. Кстати, 3933 имеют в комлпекте страшные маленькие манометры с неинформативной шкалой до 25 бар, поэтому считаю версию без манометров куда более привлекательной (FA 3932 34100). Можно установить большие 63мм манометры.

Подскажите пожалуйста, если правильно Вас понял,то лучше покупать по отдельности,фильтр FAR НР-НР FA 3932 34100 и отдельно Манометр FAR с алюминиевым циферблатом FA 2505 R10? (С редуктором аналогично делать?)

Грязевик Вы указали Far,а какой именно?А то у них вариантов много? Грязявик Oventrop хуже фаровского?

По обратному клапану посоветуете что-нибудь?

Шаровые краны Giacomini конкурент Oventrop? И какой предпочтительнее?
Кто-нибудь использовал фильтр Акфавор-Викинг? Стоит тратиться на него? (Вода пахнет хлоркой)

И объясните неграмотному,у Far фильтры и редуктора идут НР-ВР,НР-НР,ВР-ВР. Понял что это отличие в разных подводах и отводах,по ответам выше.понял что лучше использовать НР-НР. А вот почему? Надежнее?удобнее монтировать и эксплуатировать?

Tile_EXP написал :
Можно фильтр и всю арматуру после счётчика сделать 3/4" так меньше сопротивления и больше воды.Коллектор в этом случае на 1"

Коллектор на 1" делать принципиально? Если потребителей не так много? Даст ли это преимущество перед 3/4"? (совмещенный санузел, предполагаемые потребители холодной воды: унитаз,стиралка,гигдуш,смеситель на раковине,ванна с душевой системой Hansgrohe Raindance E Showerpipe 360 27113000) одновременно разбор везде не будет производится Из этого вытек еще один вопрос: можно последовательно подключить сначала раковину,тройником,и дальше пустить трубу на ванну? Разница в цене невелика,но хотелось бы знать.

Перемычка для обратной промыки фильтров осуществляет через тройник,за ним шаровый кран Oventrop (Шаровой кран Oventrop (Овентроп) "Optibal" с пластмас. маховиком с американкой Артикул 1075706 ) и снова тройник?
Извиняюсь, за большее кол-во вопросов.
Может ответы на них будут полезны не только мне. Спасибо за будущие ответы.Сильно не пинайте

link086 написал :
сли правильно Вас понял,то лучше покупать по отдельности,фильтр FAR НР-НР FA 3932 34100 и отдельно Манометр FAR с алюминиевым циферблатом FA 2505 R10?

Можно использовать любой манометр жиаметром 63мм с радиальным соединением, например FAR FA 2500 R10.

link086 написал :
(С редуктором аналогично делать?)

Редуктор уже укомплектован 63 мм торцевым манометром со шкалой 10 бар.

link086 написал :
Грязевик Вы указали Far,а какой именно?

FA 2390 12 или FA 2390 34 - зависит от диаметра арматуры.

link086 написал :
Грязявик Oventrop хуже фаровского?

Лучше, но более чем в 2 раза дороже, больше по габаритам, требует засверливания крышки для пломбы. В остальном конечно лучше, в т.ч. и сеткой.

link086 написал :
По обратному клапану посоветуете что-нибудь?

Itap Europa, Oventrop c косой врезкой.

link086 написал :
Шаровые краны Giacomini конкурент Oventrop?

Мне больше нравится Oventrop: мягкий ход, шар без перекоса (всречал на Giacomini). Очень удобная резьба в варианте ВР-НР, с плоским торцом.

Спасибо всем большое!!! А обратный клапан обязателен?

Регистрация: 22.08.2011 Екатеринбург Сообщений: 213

Андраник, Спасибо большое за ответы!!!

Разнице в цене между обратными клапанами Itap Europa и Oventrop c косой врезкой,ощутима на 3/4",разница в 4 раза о_О (Itap от 220 до 324 руб., Oventrop c косой врезкой 1137руб.).

Андраник написал :
Редуктор уже укомплектован 63 мм торцевым манометром со шкалой 10 бар.

редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 34 (на картинке редуктор кажется маленьким,или только кажется?)
редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 34 (тут большим выглядит)
А выше как раз рекомендовали такой редуктор (на картинке с маленьким манометром)

Tile_EXP написал :
timnike,
В идеале редуктор лучше на 3/4" FA 2815 34

link086 написал :
на картинке с маленьким манометром

Присмотритесь внимательно - на картинке манометр подрисован В реальности он достаточно большой (редуктор артикул FA 2815)

Андраник написал :
Правильный артикул FA 3933 34100, а то человек может купить с 300 мкм сеткой.

КЕП очевидность

link086 написал :
Коллектор на 1" делать принципиально?

Если до него 3/4", то да.

Андраник написал :
Можно использовать любой манометр жиаметром 63мм с радиальным соединением, например FAR FA 2500 R10.

Не стоит рекомендовать FAR. Отстойные манометры. Хотя и сам юзаю

timnike написал :
А обратный клапан обязателен?

Да.

А еще такой вопрос, у меня : можно ли сделать на кухне вынос счетчика в сторону от стояка полипропиленом

левой пяткой рисовал - по сути установить счетчики и всю арматуру под кухонную мойку

timnike написал :
можно ли сделать на кухне вынос счетчика в сторону от стояка полипропиленом

Можно, но только если у вас стояки из полипропилена или пластика, иначе медью на пайке.
Пластики до редуктора вообще не использую и ни кому не рекомендую.

Tile_EXP,
Понял спасибо

timnike написал :
Добрый день, может был этот вопрос уже, не нашел.
Посоветуйте пожалуйста производителя и марки на след позиции.

1.*Вводной кран - шаровый

  1. Грязевик (фильтр грубой очистки)
  2. Счетчик
  3. Фильтр промывной с сеткой 100 мкм
  4. Редуктор
  5. Гребенка (коллектор)

Для ХВС и ГВС
Из категории меньше стоит - дольше служит )))

Спасибо

Я бы себе все поставил :
1.*Вводной кран - шаровый VALTEC

  1. Грязевик (фильтр грубой очистки) Valtec
  2. Счетчик VALTEC
  3. Фильтр промывной с сеткой 100 мкм VALTEC
  4. Редуктор VALTEC
  5. Гребенка (коллектор) VALTEC
  6. и еще фитинги резьбовые, уголки, бочата, тройники - VALTEC

Мы с данным оборудованием работаем давно, качество и цена меня вполне устраивает.
И главное одна система, с гарантией и страховкой от производителя.

АКВАГАЗ написал :
1.*Вводной кран - шаровый VALTEC

  1. Грязевик (фильтр грубой очистки) Valtec

Не возражаю

АКВАГАЗ написал :

  1. Счетчик VALTEC

В топку

АКВАГАЗ написал :

  1. Фильтр промывной с сеткой 100 мкм VALTEC

Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента – 1000, вторичного – 200 мкм

Не 200 много.

АКВАГАЗ написал :

  1. Редуктор VALTEC

АКВАГАЗ написал :

  1. и еще фитинги резьбовые, уголки, бочата, тройники - VALTEC

К фитингам нормально отношусь, но лучше Viega и думаю со мной спорить ни кто не будет