Можно ли при продлении отвода от стояка воспользоваться угловой американкой, с учетом того, что труба прям от американки будет идти в штробе (замурована). Горячий стояк прям у входа в туалет, кран на отводе вплотную к стене - самое удобное - соединить через американку. Кто чего скажет, уважаемые?
С другой стороны - полотечник тож на американках - а открутив их, я, чисто теоретически, смогу воровать гораздо больше воды
r155 написал :
Можно ли при продлении отвода от стояка воспользоваться угловой американкой, с учетом того, что труба прям от американки будет идти в штробе (замурована). Горячий стояк прям у входа в туалет, кран на отводе вплотную к стене - самое удобное - соединить через американку.
К вводному крану американку НЕЛЬЗЯ.
По требованиям установки счетчиков: ДО счетчиков НИКАКИЕ быстроразъемные соединения ставить НЕЛЬЗЯ, т.е. никаких сгонов и американок, даже кран со сгоном НЕЛЬЗЯ.
К сгонам счетчика это, конечно, не относится. Сгоны на счетчике пломбируются.
С другой стороны - полотечник тож на американках - а открутив их, я, чисто теоретически, смогу воровать гораздо больше воды
И что прямо в тазик или в ведерко сливать?
Хы-хы-хы. Замучаетесь.
Да это понятно, но этого и хотелось избежать.
Нельзя, значит, нельзя. Или ставьте, что хотите. Только счетчик вам НЕ опломбируют, и на учет НЕ поставят.
Ну, что же - чтоб не паять рядом с вентилем - поставлю уголок на обжиме. Тем паче, аренда пресса стоит копейки и это всяко лучше чем дыру долбить или отвод переваривать (стояк отключать).