Проблема такова: при отключении отопления стояк начинает подтекать в местах соединения (см. вложение), причем течет только на соединениях у потолка. При включении отопления - течь прекращается. Подтягивание гаек проблему не решило. Подскажите, пожалуйста, как устранить сие недоразумение.
да уж на цо американки ппр. жесть. ну уж если никак прокладки потолще на мм где то. поменять и подтянуть получше. паяли неаверно не выдержав зазор под прокладку теперь не дожимает. о в будующем один фиг закапает. если уж и ставить разъёмное соед на отопление то только конусные металические американки
Yaveh написал :
При включении отопления - течь прекращается.
Разгадка проста - буртики ППР-американки при нагревании увеличиваются в размере...
А вообще в топку их.
Несколько лет назад я делал разводку не отопления - воды (ХВ/ГВ) из ППР. Спросил тут совета - насчет
перехода металл-ППР и уважаемый Tehnik-San мне посоветовал не использовать их вовсе (ППР-американок с пластиковыми буртиками) - из-за их относительной непрочности и линейных "гуляний" на ГВ,- я так и поступил - и никаких течей нет вовсе.
По совету я использовал обычную (латунную) американку, пакуемую с ППР-фитингом "Переход ППР20 или ППР25 -металл (1/2" или 3/4")".
Yaveh Нет такого решения.Никогда не ставлю американки на стояки -даже латунные могут раскручиваться изза перепада Т или закусить прокладку если сильно затягивать.Нормально стоят только стояки без разборных соединений(по сути они только у радиаторов нужны).
Самое разумное- сделать наружный монтаж на обычных муфтах тем более что с врезкой конкретный косяк(не пройдено перекрытие)
Kamsar Стояк специально убирался в стену, что бы в угол поставить тумбу и навесить шкафы. Так что теперь наружный монтаж возможен только при протягивании труб сквозь навесной шкаф, столешницу и тумбу.
Yaveh написал :
Так возможно решение проблемы без тотального демонтажа или нет?
У Вас центральное отопление. О каком ППР вообще может идти речь?
Нормальный сантехник бы сделал всё железом на сварке.
Просто течь убрать можно, а завтра у вас лопнет труба...... Ну и каких советов вы ждете?
SCB Так кто ж знал, что это были ненормальные сантехники. Сам не разбираешься, думаешь - если так делают, то так и надо. ( Сантехник с ЖЭКа предлагал металлопластик поставить. А эти ППР-умельцы знакомому стояки делали - рекомендовал, сказал все зашибись, и у него кстати не течет (
Yaveh написал :
возможно решение проблемы без тотального демонтажа
а в нижней точке подключки к стоякам как дела? можна переделать врезки , но надо будет разобрать немного для создания пространства для работы с паяльником.